Transferschalter für Notstromumschaltung mit geschaltetem N

Gast #7277697
Hallo,

ich bin auf der Suche nach ein Haus
nach einem Transferschalter für die Umschaltung zu Notstrom
ich dachte an einen mit trennbarem (geschalteten N) -->

also der
https://www.tme.eu/de/details/przk-3063n-w02/nockenschalter/spamel/przk-3063n-w02/?brutto=1&currency=EUR&gclid=Cj0KCQiAkMGcBhCSARIsAIW6d0DaNB1Pfnxv7PIF4s7NuaAdOPTSAvR_ghc5F-NhyaRin2-40sp-4KYaAnr7EALw_wcB

bloß
diese Artikelnummer (mit geschaltetem N)
PRZK-4063N\W02

macht das Sinn?

Gibt es da ggfs. noch andere Möglichkeiten, die Einspeisung (Notstrom)
zu verriegeln?
#7278086
Thomas R. schrieb:
> Und JA: in D muß der N mit umgeschaltet werden!

Was zwar stimmt, aber eigentlich auch ziemlicher Bullshit ist, weil ich 
meinen Erzeuger und dessen Sternpunkt auch Erden muss und meine Anlage 
so wieder am PEN des Netzes hängt.

Aber allgemein gibt es beim Thema Notstrom doch einiges zu beachten und 
man kann durch irgendwelche dummen Fehler sich auch einiges kaputt 
achen.
Gast #7279555
Ich hab grad nicht die Zeit, das groß abzuchecken, darum bitte mal kurz 
in den TAB nachsehen (da gibts extra eine für Notstrom).
Stichwort: Vermischung von Netzformen.
Das könnte evtl. in TT-Netzen Ärger machen, da der notstromberechtigte 
Teil (im Notstrommodus) AFAIK immer als TN-Netz läuft.
#7279583
Sven L. schrieb:
> Thomas R. schrieb:
>> Und JA: in D muß der N mit umgeschaltet werden!
>
> Was zwar stimmt, aber eigentlich auch ziemlicher Bullshit ist, weil ich
> meinen Erzeuger und dessen Sternpunkt auch Erden muss und meine Anlage
> so wieder am PEN des Netzes hängt.
>
> Aber allgemein gibt es beim Thema Notstrom doch einiges zu beachten und
> man kann durch irgendwelche dummen Fehler sich auch einiges kaputt
> achen.

So sind eben die Regeln, wobei in dem Bereich soweit mir bekannt eh im 
Prinzip nur der Elektriker werken dürfte ... n Stromaggregat und 
Kabeltrommel / Verlängerungsleitung kann der Laie, auch wenns nicht 
schön ist.
Gast #7279607
Hartmut Halsweh schrieb:

> Du brauchst aber einen mit voreilendem N-Leiterkontakt, nennt sich:
> Netzumschalter.
Das ist nicht korrekt!
Ein Netzumschalter muss immer eine neutrale Schaltstellung haben, d.h. 
in dieser Stellung (0) darf keinerlei Verbindung bestehen, egal zu was.
Der Umschaltvorgang zwischen Notstrom und Netzbetrieb muss zwingend über 
diesen Schaltpunkt führen. 1 - 0 - 2.
Der N muss nicht zwingend umgeschaltet werden, wenn sichergestellt ist, 
dass die Notstromversorgung auf dem gleichen PE(N) liegt. Dies wird 
gerne übersehen, wenn ein mobiles Notstromaggregat verwendet wird. Ohne 
PE Verbindung  direkt am Chassis des Notstromaggregat ist ein sicherer 
Betrieb nicht gewährleistet.
#7279758
Heinz R. schrieb:
> sieht jemand, abgesehen vom VDE-Gedöns, Nachteile oder Gefahren wenn der
> N einfach dauerhaft verbunden bleibt?

Kommt ja auf die Art des Netzausfalls an.

Ein Bagger kappt L1 und N der Erdleitung zu deiner Strasse, dann bleibt 
eine Verbindung von L2 und L3 zu N über die Geräte der Nachbarn, und N 
ist nicht mehr N, schon gar nicht PEN.
#7279788
Michael B. schrieb:
> Ein Bagger kappt L1 und N der Erdleitung zu deiner Strasse, dann bleibt
> eine Verbindung von L2 und L3 zu N über die Geräte der Nachbarn, und N
> ist nicht mehr N, schon gar nicht PEN.

Wenn das passiert ist meistens ein Großteil der angeschlossenen Geräte 
eh schon kaputt, da braucht es dann auch keinen Notstrom mehr
#7280119
Weingut P. schrieb:
> So sind eben die Regeln, wobei in dem Bereich soweit mir bekannt eh im
> Prinzip nur der Elektriker werken dürfte ... n Stromaggregat und
> Kabeltrommel / Verlängerungsleitung kann der Laie, auch wenns nicht
> schön ist.

Kann schon sein, nur das es Dank YouTube und anderen Medien mittlerweile 
Plattformen gibt, wo Elektriker dem interessiertem Laien zeigen, wie 
eine entsprechende Umschaltung gebaut wird. Natürlich mit dem Hinweis es 
nicht Zuhause nach zu machen.

Die Notstromsau wird gerade durch die Städte und Dörfer des Landes 
getrieben und man wird wahrscheinlich gut dran verdienen.

Ob der Laie natürlich am Ende weiß was er tut und ob er es darf, das 
steht dabei auf einem ganz anderem Blatt.
#7280136
Peter M. schrieb:
> PE Verbindung  direkt am Chassis des Notstromaggregat ist ein sicherer
> Betrieb nicht gewährleistet.

Ähm also bei meinem Aggregat hat der Schutzleiterkontakt der 230V-Dose 
Verbindung zum Chassis des Aggregats, aber keine Verbindung zu einem der 
stromführenden Kontakte, die 230V sind potentialfrei.
Auch bei verbundenem PE würde bei Einspeisung aus dem Aggregat (mit 
Umschalter etc.) ins Hausnetz kein RCD (FI) schützend funktionieren 
(zumindest beim ersten Fehler).
Dazu müsste auf Aggregatsseite n PEN, also einer der Leiter auf PE 
gebrückt werden. Der PEN wiederum müsste auch mit dem Fundamenterder 
oder entsprechendem anderem Erder verbunden werden, also mit dem 
Gebäude-PE, und wieder aufgeteilt geschaltet als N.
#7280248
Eben viele Details und Fallstrike...

Landwirte haben Aggeragte, da kann man mittels Schalter zwischen Feld - 
und Einspeisebetrieb umschalten.

Das sind dann auch zwei unverwechselbare und nicht kombinierbare 
Steckdosen, im Feldbetrieb ist der ISO-Wächter aktiv, im 
Einspeisebetrieb, wir der Sternpunkt geerdet.

Bei div. YouTubevideos werden abenteuerliche Kosntruktionen gezeigt, die 
bei richtiger Anwendung funktionieren mögen, aber in bestimmten 
Konstellationen zu Personenschäden führen könnten.
#7280448
Weingut P. schrieb:
> Dazu müsste auf Aggregatsseite n PEN, also einer der Leiter auf PE
> gebrückt werden. Der PEN wiederum müsste auch mit dem Fundamenterder
> oder entsprechendem anderem Erder verbunden werden, also mit dem
> Gebäude-PE, und wieder aufgeteilt geschaltet als N.

Dann hast im TN-Netz am Ende wieder das gleiche Konstrukt wie wenn Du N 
nie getrennt hättest, aber es ist halt jetzt VDE-Konform

Ganz ehrlich - wenn die mir einen Brownout, Blackout, sonst was liefern

- Hauptsicherungen nach Stromzähler raus (Neozed), die kommen in den 
Safe
- Im Safe liegt ein Kabel CEE16A auf Schuko, die 3 Phasen gebrückt
- alle Sicherungen in der UV aus
- dieses Kabel kommt dann erst in eine vorhandene CEE-Dose - dann in die 
Notstromversorgung
bestimmte Sicherungen in der UV wieder an

Wer dafür zu doof ist, bzw. das für zu gefährlich hält braucht weder 
einen Umschalter noch Notstrom, weil da kommen dann ganz andere Probleme

Da darf dann nicht der Herd angeworfen werden  usw

Alleine wenn hier alle Rollläden gleichzeitig automatisch hochgehen 
würden - das würde die Notstromversorgung wahrscheinlich nicht packen - 
und soll sie auch nicht

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 3 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.