Leitungslänge 1,5mm² bei 230V - Spannungsabfall temperaturabhängig?

OP #7293461
Lesenswert?

Der Spannungsabfall soll bei 230V ja max. 3% betragen, weswegen 
1,5mm²-Leitungen in B2-Verlegart auf 17m Länge bei 30°C limitiert sind 
(Quelle: 
https://library.e.abb.com/public/483edbcd5a014f97bcf9b2361c907c37/2CDC400027D0104_RevD_02-2018_72dpi.pdf)

Wenn man jetzt einen Keller hat, der auch im Sommer nicht über 20°C 
kommt, kann man dann auch den Umrechnungsfaktor 1,15 anwenden, also 
statt max. 17 bis zu 19,55m Länge nutzen?

Oder bezieht sich der Faktor nur auf die max. Strombelastbarkeit und 
nicht den Spannungsabfall?
Gast #7293471
Lesenswert?

Für die 3% musst eher die 0,4% Temperaturkoeffizient je Grad nehmen.

Die 1,15 für die Strombelastbarkeit kommen ja aus dem geringeren 
Widerstand und der höheren zulässigen Erwärmung in Kombination.
Wobei es eher die 1,12 wären, weil die Tabellen von 70 Grad max. 
Kabeltemperatur ausgehen.
#7293488
Lesenswert?

Michael G. schrieb:
> Wenn man jetzt einen Keller hat, der auch im Sommer nicht über 20°C
> kommt, kann man dann auch den Umrechnungsfaktor 1,15 anwenden, also
> statt max. 17 bis zu 19,55m Länge nutzen?

Nein.

Der Widerstand schwankt zwar, aber nicht so stark, er sinkt von 25 auf 
20 Grad nur um 1.002, also 17.034m wären erlaubt.

Das ist so unsinnig, dass keiner drüber redet.
OP #7293489
Lesenswert?

Micha schrieb:
> Zu Großverbrauchern wie einer Waschmaschine legt man auch 2,5mm² wenn
> das im Vorfeld bekannt ist.

Wenn 2,5mm² liegen würden, hätte ich die Frage nicht gestellt.

Und gelten 2300W-Anschlusswert an einer auf 16A ausgelegten Leitung 
schon als Großverbraucher? Hätte den Begriff jetzt eher im Bereich einer 
Bauheizung mit 3kW im Dauerbetrieb verordnet.
Gast #7293510
Lesenswert?

Michael G. schrieb:
>> Meine Netzteil ist das ziemlich egal. Das nimmt alles zwischen 100 und
>> 240VAC.
> Einer Waschmaschine im erwähnten Keller leider nicht, die erwartet
> 220-240V.

Ich bin mir ziemlich sicher, dass die auch bei 200 Volt kein 
Funktionsproblem hat.

Michael G. schrieb:
>> Zu Großverbrauchern wie einer Waschmaschine legt man auch 2,5mm² wenn
>> das im Vorfeld bekannt ist.
> Wenn 2,5mm² liegen würden, hätte ich die Frage nicht gestellt.

Wenn Du rechnen könntest, auch nicht.

Du erzählst von 3% Spannungsabfall und 17 Metern, aber unterschlägst die 
Angabe des zugehörigen Stroms. Ein Meter 1,5qmm Kupferkabel bringt 0,024 
Ohm, 3% von 230V erreicht man mit 17 Metern bei 16 Ampere.

Haushaltsübliche Waschmaschinen haben 2kW, rund 10 Ampere - das wären 
dann schon einmal gut 25 Meter für 3%. Dazu kommt, dass die 
Waschmaschine diese 2kW nur zeitlich begrenzt fordert, die Masse der 
Laufzeit ist sie mit niedrig dreistelligen Watt in Bewegung.

Die Temperaturabhängigkeit von Kupfer habe ich nicht im Ärmel, kann man 
nachsuchen. Tue ich aber nicht, weil die bei den paar K 
Temperaturunterschied nicht von Bedeutung ist.

In xxxxx Installationen hat man ein Kabel verlegt, Geräte dort 
angeschlossen und es funtioniert einfach so, ohne hochwissenschaftliche 
Abhandlung.

In einfachen groben Worten: Du phantasierst ein Problem herbei, was es 
nicht gibt.
#7293658
Lesenswert?

Und die Waschmaschinen laufen auch in Altinstallationen bei denen die 
Leitungslänge bei 1,5qmm deutlich größer ist.

Falls ihr z.B. mal in Venedig seid schaut euch die Aufputzverkabelungen 
der Häuser in den oberen Stock an.
In Süditalien oft genauso abenteuerliche Installationen.
#7293675
Lesenswert?

Martin schrieb:
> Wie sieht das bei 16A Dauerstrom und 40m aus? Welcher Querschnitt ist da
> zu verwenden?
> Die WM hat ja max 2kW kurzzeitig

Es spielt keine Rolle, wenn eine 16A Sicherung drin ist, darf der 
Spannungsverlust bei 16A nicht über 3% gehen, wenn eine 10A Sicherung 
drin ist, darf die 2.5mm2 Leitung langer sein, eben auch 3% aber nun bei 
10A.
Es ist ja eine Steckdose am Ende, was da dran steckt, spielt keine 
Rolle.
#7293779
Lesenswert?

Michael B. schrieb:
> Es spielt keine Rolle, wenn eine 16A Sicherung drin ist, darf der
> Spannungsverlust bei 16A nicht über 3% gehen, wenn eine 10A Sicherung
> drin ist, darf die 2.5mm2 Leitung langer sein, eben auch 3% aber nun bei
> 10A.

Nein, die Aussage ist falsch. Die 3% Regel ist unabhängig von der 
Sicherung.
Die max. Leitungslänge ist wegen dem notwendigen Kurzschlusstrom 
abhängig vom verwendeten Sicherungsautomaten eine ganz andere wie die 
zur Einhaltung der 3% Regel.
Bei einem B16A Automaten, 1,5qmm Leitung z.B 82m.
Bei einer Annahme von 300 mOhm Vorimpedanz des Netzes.

Siehe den schon im 1. Beitrag verlinkten Artikel
https://library.e.abb.com/public/483edbcd5a014f97bcf9b2361c907c37/2CDC400027D0104_RevD_02-2018_72dpi.pdf)

Kapitel 2, Tabelle 13.

Die 3% Regel ist auch nicht so in Stein gemeisselt.
Ja nachdem sind ganz andere zulässigen Spannungsfälle anzuwenden.
Siehe z.B.
https://de.electrical-installation.org/dewiki/Maximaler_Spannungsfall

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren