Gibt es Fehlerstrom-Schutzschalter für Gleichspannungsnetze? Konkret für 
250V DC oder mehr, Abschaltvermögen 15A oder mehr, Bemessungsfehlerstrom 
ist nebensächlich (kein Personenschutz).
Google findet natürlich nur DC-sensitive RCD, die aber nur AC schalten 
können. Eine Suche bei den Herstellern ABB, Schneider, Siemens hat 
nichts ergeben - allerdings ist die Suche dort auch ein wenig 
unübersichtlich.

von Dieter D. (Firma: Hobbytheoretiker) (dieter_1234)


Lesenswert?

Wenn es ein IT-Netz waere, dann waere eine Isolationsüberwachung mit 
Ausloesekontakt fuer fernsteuerbare DC-Lasttrennschalter möglich.

von H. H. (Gast)


Lesenswert?

Michael schrieb:
> 250V DC oder mehr, Abschaltvermögen 15A oder mehr,

Das abzuschalten ist ja auch kein Spielkram mehr.

Was für eine Anwendung soll das denn sein?

von H. H. (Gast)


Lesenswert?

Dieter D. schrieb:
> Wenn es ein IT-Netz waere, dann waere eine Isolationsüberwachung
> mit
> Ausloesekontakt fuer fernsteuerbare DC-Lasttrennschalter möglich.

Bei dir wäre ein Stussabschalter ein Segen.

von Boris F. (skyperhh)


Lesenswert?

Also Firma DOLD baut Isowächter für isolierte DC-Netze (IT) ... zusammen 
mit einen Lasttrennschalter doch eine Alternative zum "DC-"RCD, den es 
vermutlich nicht geben wird.

Dold:

Der Isolationswächter IL 5881 der Serie VARIMETER IMD überwacht den 
Isolationswiderstand von ungeerdeten Gleichstromnetzen (IT-Systemen) mit 
Nennspannung von DC 12 ... 280 V. Die Versorgungsspannung 
(Hilfsspannung) wird aus dem überwachten Netz entnommen.

https://www.dold.com/media/pdf/a0/61/07/IL5881_de.pdf

von Michael B. (laberkopp)


Lesenswert?

H. H. schrieb:
> Was für eine Anwendung soll das denn sein?

Wie immer: Solar....

von Thomas R. (thomasr)


Lesenswert?

Wofür würde man das bei PV benötigen? Um die Gleichspannungsseite einer 
PV Anlage mit einem RCD überwachen zu können müßte ein Ende auf PE 
gelegt werden; das verbieten die meisten WR Hersteller ausdrücklich. 
Daher Isomessung.

Jeder moderne WR macht vor dem Aufschalten auf das Netz eine Isomessung 
der DC Seite. Dazu wird offensichtlich eine Hilfsspannung aus dem AC 
Netz erzeugt, siehe auch Beiträge zu

Beitrag "Kostal PV-Wechselrichter wacht nicht von selbst auf"

Da ist wohl die Erzeugung der Prüfspannung gestört womit der WR nie ans 
Netz geht.