3 Stück gleichstarke NH-Sicherungen einsetzen, Istzustand: 32 und 35A. Trennmechanismus fehlt (gleichzeitige Betätigung), oder
Abdeckung fehlt!
Fehlende Steckdose: Verkabelung entfernen oder Steckdose erneuern.
PE darf keine mechanische Halterung sein (die Gewindebolzenstange, die die Kupferschiene trägt). Der Gewindebolzen stellt anscheinend PE-Verbindung zur Grundplatte her.
Rechts von der Kupferschiene abgehender PE-Draht wirkt zu dünn.
3 Stück gleichstarke NH-Sicherungen einsetzen, Istzustand: 32 und 35A.
Trennmechanismus fehlt (gleichzeitige Betätigung), oder
Der Schalter trennt doch alle drei gleichzeitig? Oder was meinst du?
Abb.: 4_1_Drehschalter_Abdeckung.jpg
Abdeckung fehlt!
Die sind alle da.
Fehlende Steckdose: Verkabelung entfernen oder Steckdose erneuern.
Werde ich tun.
PE darf keine mechanische Halterung sein (die Gewindebolzenstange, die
die Kupferschiene trägt). Der Gewindebolzen stellt anscheinend
PE-Verbindung zur Grundplatte her.
Richtig wäre ein entsprechend dimensioniertes Kabel, das die PE Schiene und die Grundplatte verbindet?
Rechts von der Kupferschiene abgehender PE-Draht wirkt zu dünn.
Bekommst du den Strom vom netten Nachbarn oder vom Netzbetreiber?
Wenn letzteres, dann brauchst du eh einen beim Netzbetreiber eingetragenen Elektriker. Der Eli wird den Verteiler prüfen, sonst unterschreibt der nicht.
Würde vom Sinn her auch sagen, dass wenn dann sowas:
35A NH00 => 40A Fi => 3 Poliger C-Automat => 32A CEE
Wobei der 63A RCD auch nicht so übermäßig teurer ist, das man statt 40A auch 63A nehmen kann wenn man eh erneuert.
Kann natürlich sein das Du bereits Material vorhanden hast, dann passt es wie von Dir oben beschrieben.
Auf jeden Fall ist es schlau sich einen Kasten zu besorgen und NICHT zu mieten! In der Nachbarschaft kamen so über 15 Monate mehr als € 1.000 Miete zustande. Da kann man den Kasten auch vergolden.
Es wäre noch die Frage ob der netzseitige NH00 den geltenden Bedingungen deines Netzbetreibers entspricht. Dann würde selbst die Anschlußsäule zur Straßenleitung entfallen können (kostet auch nur wieder)
50A NH vor den 40A-FI?
Bzw. wenn das ernst gemeint war, dann den FI gegen 63A-Typen tauschen...
Naja entweder passenden RCD nehmen oder die Sache richtig betrachten.
Man darf einen 40A RCD auch höher absichern, wenn man sicherstellen kann, das dieser nicht dauerhaft überlastet wird. Man könnte sich nun überlegen ob bei Baustrom dauerhaft 40A fließen werden oder ob es ein Aussetzbetrieb ist.
Nur mal überlegen: Wenn man 32A Sicherungen einsetzen würde, könnte man auch nie einen Gleichzeitigskeitsfaktor von 1 erreichen, aber es wird trotzdem funktionieren und nicht ständig die Sicherungen auslösen.
BTW den RCD tauscht ja eh, da Typ B gefordert ist!
Die Forderung nach Typ B" RCD kommt von der Möglichkeit da auch FUs und ähnliche Geräte (typisch Kranbetrieb) anzuschließen. Wenn das lediglich ein Kasten für die "Kleinversorgung" wird könnte man noch darüber hinwegsehen, Norm hin oder her. Hier wäre für mich die Gefährdungsbeurteilung ausschlaggebend.
In diesem besonderen Fall scheinen die NH Sicherungen im Hauptschalter sehr wohl laienbedienbar zu sein. Zumindest werden sie nach Schaltplan allpolig/beidseitig abgeschaltet was die Gefahren drastisch verringert.
Und warum höher als 35A absichern? Heute hat jedes EFH mit PV einen 35A SLS, nur in Ausnahmefällen (16mm² im Zähler) auch 50A. Ohne Kran wird das im Leben nicht erreicht.
Die Forderung nach Typ B" RCD kommt von der Möglichkeit da auch FUs und
ähnliche Geräte (typisch Kranbetrieb) anzuschließen. Wenn das lediglich
ein Kasten für die "Kleinversorgung" wird könnte man noch darüber
hinwegsehen, Norm hin oder her. Hier wäre für mich die
Gefährdungsbeurteilung ausschlaggebend.
Nehmen die VNBer nur nicht mehr an's Netz!
In der Übergangszeit gab es einen Kleber und ein Schriftstück, mittlerweile wird der Anschluss verweigert.
In diesem besonderen Fall scheinen die NH Sicherungen im Hauptschalter
sehr wohl laienbedienbar zu sein. Zumindest werden sie nach Schaltplan
allpolig/beidseitig abgeschaltet was die Gefahren drastisch verringert.
Alles wo nur Basisschutz herrscht ist nicht laienbedienbar!
Die Kontakte bieten gar keinen Berührungsschutz.
NH-Sicherungen haben in vielen Fällen Laschen, die betriebsmäßig unter Spannung stehen, Schalter hin oder her.
Und warum höher als 35A absichern? Heute hat jedes EFH mit PV einen 35A
SLS, nur in Ausnahmefällen (16mm² im Zähler) auch 50A. Ohne Kran wird
das im Leben nicht erreicht.
Ein SLS ist zur vorgeschalteten NH selektiv.
Standrdmäßig hat Hager 10mm²-Verdrahtung und einen 50A SLS mitgeliefert.
Spannend, ist aber auch keine PV Anlage! Oder von welcher Anlage schreibst du?
Ich wollte nur herausstellen dass man nicht immer das Maximum wirklich benötigt.
Ich habe zwar noch nie einen Hauptschalter gesehen der die NH beidseitig abschaltet aber so ist nunmal das Schaltbild. Damit wäre der NH Teil nach dem Zähler völlig spannungsfrei, sogar gegen Rückspeisung.
Standrdmäßig hat Hager 10mm²-Verdrahtung und einen 50A SLS mitgeliefert.
Das Stichwort ist hier "Dauerlast".
Die VNB schreiben in der Regel vor dass bei Vorhandensein von "Dauerlastverbrauchern" und einem 50A SLS die Zählerverkabelung in 16mm² vorzunehmen ist.
Darunter fallen bspw. PV, Wallboxen, evtl. auch Wärmepumpen.
Die Forderung nach Typ B" RCD kommt von der Möglichkeit da auch FUs und
ähnliche Geräte (typisch Kranbetrieb) anzuschließen. Wenn das lediglich
ein Kasten für die "Kleinversorgung" wird könnte man noch darüber
hinwegsehen, Norm hin oder her.
Das ist wieder eine der uC.net auftretenden Diskussionen ob man Normen beachtet - oder halt drumrumkommt.
Letztlich spricht wohl schon der gesunde Menschenverstand dafür (bzw. er sollte es) , das man in der Neuzeit angekommen sein sollte udn typ B nimmt.
Man muss das nicht so oppulent tun wie auf dem Eingangsbild des obigen Links (da sind rechts ein halbes Dutzend RCD verbaut),
aber ein Typ B für diesen Kasten des TE ist sicher noch machbar vom Budget.
Und wenn man sich etwas Gutes tun will, trennt man einige Schuko-Einphasen Steckdosen über einen zweiten RCD, dann steht man nicht sofort im Dunklen (wenn mal ein Fehlerfall auftritt).
Das Material kostet nun wirklich nicht die Welt, wenn man a bisserl schaut ist man mit 200...400 € dabei,
Arbeitszeit rechnet der TE unter Hobby --
und wenn sein _Kasten gleich beim ersten Anlauf als OK abgenommen wird, hat sich das doch mehr als erfolgreich gezeigt.
Und vor allem ist das Gesamtwek dann "safe" auf dem aktuellen Stand ,was sich später auf der Baustelle voll bezahlt macht.
..nun wird bestimmt gleich gesagt, das es für den Preis nie gut sein
kann .-)
Interessant, danke für den Link. Bei dem Preis kann man sich sogar mal einen zum Testen kommen lassen.
Vermutlich aber (wie so oft bei No-Name/Billiggeräten) keine Auslösung ohne Spannungsversorgung im "A" Teil (für die "B" Elektronik zwingend erforderlich). Deshalb vermutlich kein VDE Zeichen.
Was ist eigentlich aus den geplanten Tests geworden? Würde mich ehrlich
interessieren.
Ich hatte ja dann meinen ABB-RCD und hab tatsächlich nie das Geld in einen China-RCD investiert. Dementsprechend haben die Tests leider nie stattgefunden
ahja und versuche, die Zu- und Abgehenden Leitungen gut zu panzern. Bei einem Arbeitskollegen haben sie rüde mit der Axt die Zuleitung getrennt und alle zugänglichen Kabel geklaut.
Das Stichwort ist hier "Dauerlast".
Die VNB schreiben in der Regel vor dass bei Vorhandensein von
"Dauerlastverbrauchern" und einem 50A SLS die Zählerverkabelung in 16mm²
vorzunehmen ist.
Darunter fallen bspw. PV, Wallboxen, evtl. auch Wärmepumpen.
Richtig.
Und darum meinte ich da man beim Baustromverteiler ggf. auch einen Aussetzbetrieb annehmen kann. 50A als Vorsicherung passen dafür aber dann halt besser zum C32A LSS.
Aber i.d.R hat man beim Baustromverteiler immer ein Problem, was die Selektivität der NH-Sicherungen angeht. Hausanschluss. 63A, Vorzähler 63A, Nach Zähler 50A
Nun hängt es vom Netzbetreiber ab, wie er die BV anschließt, manche Klemmen den dirakt auf's Netzkabel, andere setzen einen HAK.
Oft sind zudem NH-Sicherungen billiger, als Trennmesser.
Ich würde halt immer versuchen sicher zu stellen, das es nach Möglichkeit nicht die NH schmeißt.