RCD löst aus bei Arbeiten an spannungslosem Endstromkreis

#8088655
Lesenswert?

Zumindest in Deutschland schaltet der LS nur den Außenleiter ab. N und PE sind weiterhin von der Verteilung bis zur Steckdose oder z.B. dem Leuchtenauslass durchverbunden.

Wenn du nun beim Arbeiten an den Leitungen eine Verbindung zwischen N und PE verursachst, können Ströme anderer Stromkreise über diese Verbindung nach PE abfliessen. Dieser Anteil fehlt dem RCD/FI dann bei seinem Vergleich der hin- und Rückfliessenden Ströme. Ist diese Differenz größer als der Auslösestrom, löst er aus.

Mal dir das mal als Schaltbild auf und verfolge den Stromfluss.

: Bearbeitet durch User
#8088656
Lesenswert?

Michael schrieb:

Hallo! Wohnung mit einem RCD Typ Moeller PXF - 40/4/003-A für alle Stromkreise. Während des Austausches eines Steckdoseneinsatzes und Manipulation an den Drähten löst RCD aus. Können RCD so empfindlich sein?

Spannungslos heisst hier wohl, dass der entsprechende LS abgeschaltet war.
Oder alle?
Falls nicht, sollte ein Schluss zwischen N und PE 100%ig reichen..

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren