DIY "Trenntrafo" aus Schaltnetzteil und Wechselrichter ?

OP (Firma: privat) #8105097
Lesenswert?
• ▲
▼

Hallo

Ich suche nach einer leichtgewichtigen Lösung zum Mitnehmen in Repaircafe's

Meine Idee ist:

Schaltnetzteil -> 12V/220V Sinuswandler

Also: An ein passend dimensioniertes 12V Schaltnetzteil einen 12V Sinuswechselrichter anschließen.
Oder ein 48V Schaltnetzteil an einen Solar Wechselrichter im Inselbetrieb (die liefern ja einen sehr sauberen Sinus)

Habe ich da etwas übersehen oder sollte das dann tatsächlich so funktionieren ?

Wo ist der Haken? Ich finde darüber nirgends etwas, obwohl die Idee doch sicherlich nicht neu ist :-/

Normale Trenntrafo's sind leider einfach viel zu schwer um die immer mit in's Repaircafe zu schleppen.

: Bearbeitet durch User
#8105152
Lesenswert?
• ▲
▼

Ich hatte mir im Frühjahr einen Green Cell® 150W/300W 12V auf 230V Reiner Sinus Volt kfz Spannungswandler Wechselrichter Konverter Pure Sine Wave Power Solar Inverter DC AC über Amazon bestellt. Der machte für mich den Preis von 51 € den besten Eindruck.

Diese Spannungswandler werden gewöhnlich aus Batterien gespeist. Wenn Du ein Schaltnetzgerät zur Speisung einsetzt, dann sollte man ggf. noch eine Kondensatorbank dazwischen Schalten. Bei 12 V und 150 W kommt man schom auf 12,5 Aeff. Die Stromspitzen liegen dann noch höher. Das müßte sich aber machen lassen. mfg Klaus.

#8105157
Lesenswert?
• ▲
▼

In Prinzip ist das eine (HF-Trafo-basierte) Dopperlwandler/Online-USV ohne Akku.

Z.B. die hier https://www.riello-ups.de/fileadmin/redaktion/PDF-Kataloge-Flyer/Riello-UPS-Flyer-SER.pdf macht 2700W bei 14kg (ohne Batterie), das ist aber auch etwa das Gewicht von einem Trenntrafo dieser Leistung, der sicherlich viel gütmütiger bei Überlast ist. Vllt mal nach (billig, weil Akku platt) gebrauchten Online-USVs schauen und testen, ob/wie die ohne (großen) Akku arbeiten. Wenn du die USV dann auch noch als Umrichter in U und f steuern und/oder das Netzteil für was anderens brauchen kannst, wäre das ein echter Mehrwert. Ansonsten die 2,2kg für einen 200VA Ringkern (dann kannst du auch 115V) in den Tasche, den Rest leistet die thermische Zeitkonstante.

: Bearbeitet durch User
#8105179
Lesenswert?
• ▲
▼

Was wäre denn der Anwendungsfall für einen Trenntrafo?
Braune Ware ist eigentlich zu 100% netzgetrennt und an weißer Ware klemmt oder lötet man die Strippen zum Messen im stromlosen Zustand an. Oft hat die auch eine so hohe Leistung (Bügeleisen, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Saugstauber) dass sich ein Schaltnetzteil damit schwer tut.

OP (Firma: privat) #8105250
Lesenswert?
• ▲
▼

Im Repaircafe sind die typischen Probleme: z.B. Bügeleisen/Toaster/Waffeleisen/Staubsauger kommt rein, wird durchgescheckt, alles scheint zu passen, sogar mit Fake-VDE Test (alter Tester). Am Schluß nochmal echter Einschalttest und dann beim Hochheizen - Peng - FI ist draussen (thermischer Heizwendelschluß).
Oder auch "braune" Ware: Entstörkondensatoren knallen da auch mal gerne beim Einschalten. Hatte auch schon Y-Kondensatoren die dann erst richtig kurzgeschlossen hatten.

Bei den Repaircafe's in denen ich bin und den zur Verfügung gestellten Räumen (Gemeinde/Mehrgenerationenhaus u.s.w) dauert das dann bis man den - nicht gerade erfreuten - Hausmeister am Samstag zum Notdienst rausgeklingelt hat.

#8105255
Lesenswert?
• ▲
▼

Lothar C. schrieb:

Hallo Ich suche nach einer leichtgewichtigen Lösung zum Mitnehmen in Repaircafe's .... Normale Trenntrafo's sind leider einfach viel zu schwer um die immer mit in's Repaircafe zu schleppen.

Dann nimmt man statt des "normalen" (was auch immer das ein soll) einen Industrie-Trafo, denn diese haben (anwendungsbedingt) eine bis zu 5fach höhere Kurzzeitleistung. Findest du unter z.B. Siemenss Trenntrafos etc.

D.h. ein 300VA Trafo kann kurz für einige zig Sekunden 1200...1500VA.

Und 300VA wiegen ca. 6kg, und reichen für 99,9% der Themen im Repair Cafe aus. So zumindest unsere Erfahrung im Repair Cafe Stuttgart-Lauchhau, 60 Veranstaltungen haben wir damit bereits erfolgreich absolviert.

#8105315
Lesenswert?
• ▲
▼

Andrew T. schrieb:

Und 300VA wiegen ca. 6kg

Ernsthaft ?

https://www.ebay.de/itm/171798632308

3.5kg Gehäuse und Siemens-Schild ?

18 Sekunden das 6-fache halten eigentlich alle mittelgrossen Trafos aus.

Es gilt:

1
Kurzzeitbelastung Spieldauer 10 Minuten (˜ 600s)
2

3
Einschaltdauer  %                 0.16 3    5    10   20   40   60   80   100
4
Belastungszeit  s                 1    18   30   60   120  240  360  480  600
5
Mindestpause  s                   599  582  570  540  480  360  240  120  0
6
zulässige Belastung = Nennstrom x 10   5,77 4,47 3,16 2,24 1,58 1,29 1,12 1
7
Bemessungsstrom = Strombedarf x   0,1  0,17 0,22 0,32 0,45 0,63 0,78 0,89 1
#8105329
Lesenswert?
• ▲
▼

J. S. schrieb:

Ich habe einen regelbaren Trenntrafo für solche Zwecke. Kann man schön schauen, wie weit runter es gehen darf, bist das Gerätchen aussteigt.

Glaube ich nicht, der wäre nämlich ganz schön groß:

Lothar C. schrieb:

Im Repaircafe sind die typischen Probleme: z.B. Bügeleisen/Toaster/Waffeleisen/Staubsauger kommt rein, wird durchgescheckt, alles scheint zu passen,

Antwort schreiben

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.