Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ICDWarn0020: Invalid target device id (expected=0x21, read=0


von gast (Gast)


Lesenswert?

Folgender Fehler taucht auf:

ICDWarn0020: Invalid target device id (expected=0x21, read=0x0)

Ich betreibe einen PIC 18f452 auf meiner Platine mit einem externen 
Clock

SELF TEST: alle pass
Target vdd: 4,62V
target vpp 13.10V
icd2 vpp:13.10V

Der Pic funktioniert auf dem Demo Board sofort

PGC PGD sind korrekt verdraht!

Was könnte das sein?

THX

von Severino R. (severino)


Lesenswert?

Du kannst mal folgendes Prüfen:

Stimmt die Auswahl der Versorgungsspannung (also vom ICD oder von Deiner 
Schaltung)?

Hat der ICD2 eine eingene Stromversorgung, oder über USB?

Hängt sonst noch was an PGC und PGD, und ist MCLR korrekt beschaltet?

Benutzt Du den ICD2 als Programmer oder als Debugger?

Welche MPLAB Version verwendest Du?

Severino

von gast (Gast)


Lesenswert?

Du kannst mal folgendes Prüfen:

Stimmt die Auswahl der Versorgungsspannung (also vom ICD oder von Deiner
Schaltung)?
JA

Hat der ICD2 eine eingene Stromversorgung, oder über USB?
IM MOMENT USB

Hängt sonst noch was an PGC und PGD,
NEIN

und ist MCLR korrekt beschaltet?
WAS SOLLTE DA SEIN? bei mir geht der direkt auf den 1Pin vom Connector

Benutzt Du den ICD2 als Programmer oder als Debugger?
IM MOMENT ALS DEBUGGER ABER AUCH PROGRAMMER GEHT NICHT

Welche MPLAB Version verwendest Du?
7.52

Severino
hast du icq?

von gast (Gast)


Lesenswert?

Fehler gefunden beim "durch" piepsen

PGC : bei der Durchkontaktierung war das Lot nicht korrekt mit einem Via 
verbunden

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.