B2U Dioden berechnen

Gast #4138153
Lesenswert?

Guten Abend zusammen,

ich habe nur eine kurze Frage:
Bei einer B2U Schaltung mit einer Ausgangsgleichspannung von 200 Volt 
und einem Gleichstrom von 15 A, muss der Dauerdurchlassstrom einer Diode 
(0,7V) berechnet werden. Sehe ich das richtig, dass es dann 7,5 A sind, 
da pro Halbwelle immer 2 Dioden "geöffnet" sind oder übersehe ich was in 
der Rechnung?
Ich habe beim Googlen noch einen Auszug aus einem Tabellenbuch gefunden 
(Bild siehe Anhang). Laut des Bildes wäre das, was ich suche Iv 
(vermutlich noch durch 2 geteile, weil das der Strom für 2 Dioden wäre, 
oder?).
Und nach der Tabelle ist Iv/Id = 1,11.
Also ist Iv= Id*1,11
Iv =15*1,11 = 16,65A
Für eine Diode dann 8,3 A.

Nach diesem Fund bin ich dann doch leicht verwirrt :-)
Kann mir einer abhelfen?

Liebe Grüße
Klausi
Angehängte Dateien:
Gast #4138476
Lesenswert?

Das ganze gilt aber nur für rein ohmische Verbraucher. Und der Begriff 
Gleichstrom ist dehnbar, reiner Gleichstrom oder pulsierender?

Sobald L oder C im Spiel sind, schaut es gleich wieder anders aus.
Bei C: kleiner Stromflußwinkel - höhere Belastung.
Da braucht man Integralrechnung mit Fallunterscheidung.
Gast #4141065
Lesenswert?

@Klaus
Das ist richtig. Der arithmetische Strom-Mittelwert einer Diode ist hier 
I_FAV=0.5x I_d, der Effektivwert durch eine Diode beträgt 
I_FRMS=(Pi/4)xI_d=0.785xI_d.
Noch ein Hinweis, für die Verlustleistung an der Diode gilt: 
P_V=U_DiodexI_AV + r_FxI_RMS^2.
Das hat hier im Forum mal einer wunderschön erklärt, finde den Beitrag 
aber nicht mehr.
Gast #4141476
Lesenswert?

Hallo,

vielen Dank für eure Antworten.

Wenn ich euch richtig verstanden habe, dann ist keine meiner beiden 
Rechnungen richtig, oder?

@LE
Wenn ich deine Formeln jetzt mal mit meinem Werten rechne,
dann ist der Mittelwert:
I_FAV=0,5*15A = 7,5 A
und das was ich suche, also der dauerhafte Durchlassstrom, wäre:
I_FRMS=0,785*15A = 11,8A
Sind die 11,8A dann pro Diode oder muss ich den Wert nochmal durch 2 
nehmen?


@frank_w

hier der Link zu dem Buch mit der Tabelle:
https://books.google.de/books?id=CmLSBgAAQBAJ&pg=PA173&lpg=PA173&dq=b2u+schaltung+werte&source=bl&ots=FY3xPyP03Q&sig=mHtSvLE98T7NexRezt1GNl_Jrak&hl=de&sa=X&ei=JTVkVc7jKIGtU7D3gOAI&ved=0CEYQ6AEwBw#v=onepage&q=b2u%20schaltung%20werte&f=false


Danke für die Unterstützung
Klaus
Gast #4142477
Lesenswert?

I_F = Strom durch eine Diode in Durchlassrichtung (Forward)
AV = Mittelwert (Average)
RMS = Effektivwert (Root mean square)
Einen "dauerhaften Durchlassstrom" kenne ich nicht, was soll das sein 
(siehe zuvor)?
Gast #4142522
Lesenswert?

> Und der Begriff
> Gleichstrom ist dehnbar, reiner Gleichstrom oder pulsierender?

> Sobald L oder C im Spiel sind, schaut es gleich wieder anders aus.
> Bei C: kleiner Stromflußwinkel - höhere Belastung.
> Da braucht man Integralrechnung mit Fallunterscheidung.

Was natürlich in der Praxis blöd zu berechnen geht   ;-)

Bei Brückengleichrichtern wird das dem Anwender leichter gemacht:

Beim "B80 C1000" darf man also einen (arithmetisch) mittleren Strom von 
1 A entnehmen und einen Ladekondensator "C" anschliessen.
Ein Vorwiderstand zum Begrenzen des Einschaltstroms wird auch angegeben, 
ist in vielen Fällen aber schon durch die Innenimpedanz des speisenden 
Transformators gegeben.