Phasenerkennung für Campingplatz mit Glimmlampe?

OP #8070209
Lesenswert?

Hallo Ihe Spezis, ich bin in meinem gesetzen Alter schon eine Weile raus.

Mein Bauvorhaben: Alu-Dachzeltanhäner mit Einspeisung (Landstrom) Geplant CEE 230V Caravan-Außeneinspeisung, welcher auch mit Schukoadapter betrieben werden müsste. Kleine UV (Baustromverteiler gleich mit 4 Steckdosen), mit 2-poliger Vorsicherung, mechanischem Zähler, FI und 2-poligen 6A Automaten für die Verbraucher. Ebenso die Variante meine Powerstation ggf. über den CEE einspeiden zu können. Gedacht für Ausziehküche, das Laden diverser Gerätschaften, Beleuchtung usw.

Problem: CEE ist zwar definiert, aber bei der Einspeisung über Schuko-Adapter können Phase und N vertauscht werden. Grundsätzlich kann kaum etwas passieren - aber schön ist es mir nicht wenn L auf der N-Schine liegt!

Meine Idee: In die kleine UV eine Phasenerkennung in den Anhänger einbauen damit ich die L/N Verpolung sofort sehen kann. Dazu vielleicht 2 Glimmlampen einbauen. Eine Grüne von L gegen PE und eine Rote von N gegen PE.

Frage: Funktioniert das auch bei vorgeschalteten RCDs? Wie kann ich ggf. Kriechströme blocken (RC-Löschglied)? Könnte man mit dieser Grauzone leben? Eine Einzel-LED eine Alternative?

Jo - sollte als Beschreibung / Frage vielleicht reichen. Ich hätte auch kein Problem ein solches Modul zu kaufen - Hauptsache es schmeißt den RCD nicht raus.

Ich hatte 2018 schon mal ein Bauvorhaben "LEDs dimmen / Nachtlicht in der Decke" angefragt und habe von Euch eine einfache und funktionierende Lösung bekommen. Die Nachtlicher laufen seit 2018 wie Bolle und ist der absolute Burner gewesen. DANKE

LG Andreas .

: Gesperrt durch Moderator
#8070212
Lesenswert?

Es muss für ein Caravan-230V-Netz völlig gleichgültig sein, auf welcher Leitung N und auf welcher L liegt, oder ob 110V auf einer und 110V 180 Grad phasenverschoben auf der anderen, ebenso wie beim über einen Schukostecker angeschlossenen Gerät es völlig egal ist, ob braun und blau mit L und N oder N und L belegt sind- Man braucht aber doppelpolig abschaltende Sicherungen, wie in Österreich üblich.

Eine Glimmlampe mit 1mA wird zwar den FI nicht rauswerfen (obwohl auf Campingplätzen 10mA FI vorhanden sein könnten aka Personenschutzschalter), aber stellt natürlich eine Verbindung zum Schutzleiter her so daß alles bei Schutzleiterbruch auf 230V~ liegt.

OP #8070234
Lesenswert?

Danke Michael, die 2-poligen LS sich doch schon geordert. Ich weiß dass meine Intention etwas von einer Klatsche haben, aber so bin ich nun mal. Es dient ja auch zu meinem Prüfzweck. Klar könnte ich meinen Dusi zum Camping mitnehmem und L auf den linken Kontakt legen. ^^

Ob nun Duspol oder Glimmlampe - geprüft wird gegen PE. Ist vielleicht nur Auslegungssache ^^

Ein Kollege hatte damals ein Modul (ca. 500 EUR) in einen Verkaufswagen (Bäckerei) eingebaut. Das war zwar nicht dafür gedacht, hatte aber funktioniert. Leider habe ich den Kontakt verloren.

LG

Gast #8070236
Lesenswert?

Michael B. schrieb:

Eine Glimmlampe mit 1mA wird zwar den FI nicht rauswerfen (obwohl auf Campingplätzen 10mA FI vorhanden sein könnten aka Personenschutzschalter), aber stellt natürlich eine Verbindung zum Schutzleiter her so daß alles bei Schutzleiterbruch auf 230V~ liegt.

LED mit 100µA nehmen, Strombegrenzung durch Y1-Kondensator.

#8070272
Lesenswert?

Niklas G. schrieb:

Gibt's Campingplätze nur mit Schuko-Steckdosen? Gerade in Deutschland hätte ich jetzt ordnungsgemäße CEE-Versorgung erwartet 😉

Ha, ha.

Ad 1: Manche haben nur Schuko und manche haben Schuko und CEE. Trotzdem hat man nicht immer die Wahl, es hängt5 davon ab, was schon belegt ist. Bei Campingplätzen sieht es in der Regel schlechter aus als bei Womo-Stellplätzen: Campingplätze sind im Schnitt älter, die im Womo-Boom entstandenen Stellplätze haben meist moderne CEE-only-Ausstattungen.

Ad 2: Viele (die meisten?) Wohnmobile sind Mietfahrzeuge. Da legt dir der Vermieter oft eine Schuko-Kabelrolle rein und du musst einen Adapter verwenden, obwohl das Miet-Womo wegen seines Baujahrs immer CEE hat. Wenn du dich dann beschwerst und darauf hinweist, dass Schuko unzulässig ist, dann behaupten sie zunächst, noch nie davon gehört zu haben. Gibst du dann nicht klein bei, dann geht es bis zu harschen Beschimpfungen, der Kunde habe keine Ahnung und wolle wohl nur Ärger machen.

Beitrag #8070281 wurde vom Autor gelöscht.
OP #8070283
Lesenswert?

H. H. schrieb:

Michael B. schrieb:

Eine Glimmlampe mit 1mA wird zwar den FI nicht rauswerfen (obwohl auf Campingplätzen 10mA FI vorhanden sein könnten aka Personenschutzschalter), aber stellt natürlich eine Verbindung zum Schutzleiter her so daß alles bei Schutzleiterbruch auf 230V~ liegt.

LED mit 100µA nehmen, Strombegrenzung durch Y1-Kondensator.

Könntest Du das etwas konkretisieren? Danke

#8070290
Lesenswert?

Andreas schrieb:

Könntest Du das etwas konkretisieren?

Ich hatte mal 2 superhelle grüne LEDs antiparallel geschaltet und mit 4 Stück 2M2 Widerständen in Reihe an die Steckdose angeschlossen, also insgesamt 8M8. Man konnte das Glimmen der beiden LEDs noch erkennen. Es genügt aber schon wenn man einfach nur 2×470k in Reihe zu einer LED und einer parallelgeschalteten Diode (1N4007) schaltet. Dann fließt auch nur noch ein Strom von 250 uA, da löst noch kein FI aus.

Angehängte Dateien:
#8070314
Lesenswert?

Klaus M. schrieb:

Du meinst doch sicher "antiparallelgeschalteten Diode"

Ja stimmt, mein Fehler.

😬

H. H. schrieb:

und auch 1N4148 reicht.

Da hätte ich ein wenig Schiss wegen der Spannungsfestigkeit. Gerade in so einem engen Wohnmobil. Wenn man da mal versehentlich auf engstem Raum, bei einer Drehung mit dem Ellenbogen oder mit dem Suppentopf die LED aus der Konsole rausbricht, dann ist die kleine 1N4148 auf sich ganz alleine gestellt und für die hohe Sperrspannung nicht mehr gewappnet.

😯

Persönliche Seite #8070348
Lesenswert?

Rolf schrieb:

Ha, ha.

Damit kenn ich mich nicht so aus, ich reise mit Fahrrad + Zelt, da habe ich nur ein USB-Ladegerät dabei, natürlich mit Eurostecker. Habe bisher aber immer nur die CEE-Buchsen am Platz gesehen, dafür hab ich mir sogar so einen Mini-Adapter zugelegt, ist aber eher unnötig - meistens findet man irgendwo eine normale Steckdose. Probleme mit FI, Sicherungen, Phase, Stromtragfähigkeit hatte ich noch nicht.

Wobei, wo ich gerade darüber nachdenke, auf einem Platz hatte der Betreiber auf die Zeltwiese freundlicherweise eine große Mehrfachsteckdose gelegt - da wär man mit dem Wohnmobil aber eh nicht hingekommen.

#8070355
Lesenswert?

H. H. schrieb:

Du meinst sie verträgt die paar Volt Flussspannung der LED nicht als Sperrspannung?

Nein, so meinte ich das nicht. Ich meinte, wenn die LED im täglichen rauhen Campingbetrieb mechanisch aus der Anzeigekonsole rausgerissen wird, dann steht die kleine 1N4148 ganz nackt da und hat keinen elektrischen Kontakt mehr zur LED, die ihr die hohe Sperrspannung wie gewohnt abnehmen kann.

Gast #8070366
Lesenswert?

Otto K. schrieb:

H. H. schrieb:

Du meinst sie verträgt die paar Volt Flussspannung der LED nicht als Sperrspannung?

Nein, so meinte ich das nicht. Ich meinte, wenn die LED im täglichen rauhen Campingbetrieb mechanisch aus der Anzeigekonsole rausgerissen wird, dann steht die kleine 1N4148 ganz nackt da und hat keinen elektrischen Kontakt mehr zur LED, die ihr die hohe Sperrspannung wie gewohnt abnehmen kann.

Paranoia.

Gast #8070367
Lesenswert?

Klaus F. schrieb:

Martin P. schrieb:

Was hälst du von sowas?

GAR NIX

weil:

" Suchen Sie etwas? Tut uns leid. Die eingegebene Webadresse ist keine funktionsfähige Seite auf unserer Website. "

Ach je, das ist ein DI-Schalter als Zwischenstecker. Wenn ansonsten kein FI vorhanden ist, dann ist so einer besser als gar keiner.

#8070429
Lesenswert?

Mein Gott, man kann auch die simpelsten Vorgänge komplett verkomplizieren. Eine Spezialität der Deutschen.

Wer braucht denn eine permanente Anzeige der Phasenlage? Einmal angesteckt, ändert die sich doch nichtmehr....bis zum nächstenmal.

Eine Markierung auf dem Stecker, welcher Pin die Phase ist und vor jedem Anstecken an ein neues Netz mittels Phasenprüfer checken welche Pin die Phase bringt, sollte doch genügen.

Aber nein, da muss sich ein ganzes Forum darüber hermachen was die beste Lösung ist tzzz....tzzz...

#8070435
Lesenswert?

Niklas G. schrieb:

Thomas R. schrieb:

bei Schiffen

"Nicht geeignet für AC-Netze ohne Schutzleiter" - sind Schiffe (mit Stahlrumpf) nicht recht gut geerdet? Taugt vielleicht nicht als Schutzleiter, aber zur Polaritätserkennung schon?

JEDES Schiff sollte gut geerdet sein denn auch bei GfK Rümpfen gibt es eine "Erdungsplatte" unten am Rumpf/Kiel. Und mindestens die Antriebswelle/Schraube ist aus leitendem Material.

Dieser Hinweis ist vor allem für Schiffe mit Trenntrafo oder "Zinc Saver" relevant.

: Bearbeitet durch User
Beitrag #8070438 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8070440 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8070442 wurde von einem Moderator gelöscht.
#8070443
Lesenswert?

Ralf X. schrieb:

Lu schrieb:

Von Eurem Zauber halte ich wenig, da ich schon viel Böses erlebt habe. Einen Phasenprüfer sollte man immer dabei haben.

Dann bitte gleich zwei, sonst bleibt die Schuko zu. Dumm nur, schlecht geerdet und beide Daumen gleichzeitig auf jeweils einem Phasenprüfer leuchten beide.. :-)

Noch dümmer, im ungeerdeten Campingmobil mit Holzboden leuchtet der beim Phasensuchen gar nicht.

Oliver

Beitrag #8070445 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8070446 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8070447 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8070449 wurde von einem Moderator gelöscht.
#8070450
Lesenswert?

Wolf17 schrieb:

Y Kondensator mit 1,5nF (1nF wird auch reichen), Brückengleichrichter (4x 1N4148 reicht), grüne Hocheffizienz LED. Vorsichtige schalten noch 22k in Reihe zur Pulsstrombegrenzung.

1N4148 reichen nicht, ich hatte es vor Jahren probiert und direkt Bruch gefahren. Ein mit Spice sehr erfahrener Arbeitskollege sagte mir, man müsse in der Simulation die Phase berücksichtigen, um zu sehen, warum die 4148 nicht reicht. Ich nehme fertige Brückchen DS06 o.ä..

Bei den blauen Y hat man gute Chancen, dass wegen deren Leckstrom mehr Strom als gewünscht fließt, besser X2 Folie. Das wurde 2019 diskutiert: Beitrag "Re: LED mit Kondensatornetzteil - Strom passt nicht"

"Hocheffizienz LED" ist Reklamedeutsch? Meine grünen oder blauen Chinesen von 2017 im klaren Gehäuse leuchten bei 100µA deutlich.

H. H. schrieb:

Y Kondensator ..

So hatte ich das gemeint.

In diesem Fall mit 100µA reden wir über max. 25mW - das würde ich mit zwei antiparallelen LED und rein ohmsch per Vorwiderstand machen, um 2..2,4 MegOhm.

Ralf X. schrieb:

Dann bitte gleich zwei, sonst bleibt die Schuko zu. Dumm nur, schlecht geerdet und beide Daumen gleichzeitig auf jeweils einem Phasenprüfer leuchten beide.. :-)

Gerade mal in der Küche probiert: Es leuchten Beide und das ändert sich auch nicht bzw. unwesentlich, wenn ich einen Schuh ausziehe.

Schorsch M. schrieb:

Mein Gott, man kann auch die simpelsten Vorgänge komplett verkomplizieren. [ .. ] Aber nein, da muss sich ein ganzes Forum darüber hermachen was die beste Lösung ist tzzz....tzzz...

Ausnahmsweise mal Zustimmung.

Angehängte Dateien:
Beitrag #8070451 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8070452 wurde von einem Moderator gelöscht.
#8070453
Lesenswert?

Manfred P. schrieb:

Ralf X. schrieb:

Dann bitte gleich zwei, sonst bleibt die Schuko zu. Dumm nur, schlecht geerdet und beide Daumen gleichzeitig auf jeweils einem Phasenprüfer leuchten beide.. :-)

Gerade mal in der Küche probiert: Es leuchten Beide und das ändert sich auch nicht bzw. unwesentlich, wenn ich einen Schuh ausziehe.

Vielleicht grundsätzlich schlecht geerdet? :-)

Beitrag #8070454 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8070455 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8070456 wurde von einem Moderator gelöscht.
#8070458
Lesenswert?

Andreas schrieb:

Problem: CEE ist zwar definiert, aber bei der Einspeisung über Schuko-Adapter können Phase und N vertauscht werden. Grundsätzlich kann kaum etwas passieren - aber schön ist es mir nicht wenn L auf der N-Schine liegt!

Was interessiert ob die Phase auf der N-Sammelschiene liegt? Der Verteiler ist doch zu. Und wenn er offen ist, sollte er ohne Strom sein …

: Wiederhergestellt durch Moderator
OP #8070459
Lesenswert?

Otto K. schrieb:

Andreas schrieb:

Könntest Du das etwas konkretisieren?

Ich hatte mal 2 superhelle grüne LEDs antiparallel geschaltet und mit 4 Stück 2M2 Widerständen in Reihe an die Steckdose angeschlossen, also insgesamt 8M8. Man konnte das Glimmen der beiden LEDs noch erkennen. Es genügt aber schon wenn man einfach nur 2×470k in Reihe zu einer LED und einer parallelgeschalteten Diode (1N4007) schaltet. Dann fließt auch nur noch ein Strom von 250 uA, da löst noch kein FI aus.

Danke :-)

#8070463
Lesenswert?

Andreas schrieb im Beitrag #8070209: Ebenso die

Variante meine Powerstation ggf. über den CEE einspeiden zu können. Gedacht für Ausziehküche, das Laden diverser Gerätschaften, Beleuchtung usw.

Das Problem der ungeerdeten PowerStations ist dir bekannt? Dafür gibt es dann extra eine Vorrichtung die das erledigt; sonst funktioniert der RCD ggf nicht. Dazu gibt es jede Menge Videos im Netz.

Ganz aktuelle PowerStations haben einen CEE blau eingebaut und liefern damit auch einen PE mit.

OP #8070464
Lesenswert?

Thomas R. schrieb:

Für den ordnungsgemäßen Landstromanschluß bei Schiffen ist eine solche Erkennung vorgeschrieben und wird auch genau so mit Glimmlampen (modern auch mit Low Power LEDs) gegen PE umgesetzt.

Beispiel anbei

Ja so meinte ich es. Nur kann ich auch 2 Glimmlampen in die keine UV einbauen und kostet dann nur 10%.

Ich habe da aber Sorge, dass bei einem unsauberen Netz, gerade mit billigen Handyladegeräten, die Anzeige nicht mehr eindeutig sein könnte. Daher auch mein Gedanke ein RC-Löschglied o.Ä. davor zu setzen.

OP #8070470
Lesenswert?

Thomas R. schrieb:

Das geht noch komplexer: https://epa.de/ableitstrom/produkte/schutzleiterueberwachung-pecon/

Damit kann man nicht nur die Phasenlage erkennen und bei falscher Lage nicht einschalten sondern eben auch das VORHANDENSEIN des PE überwachen. Mehr Sicherheit beim Landanschluiß geht nicht. Teurer Spaß, etwa €300.

BINGO Ich hatte nach meinem Eingangspost erwähnt, dass ein Kollege ein Teil genau zu diesem Zweck in einen Verkaufswagen eingebaut hatte. Es war ein PECON+. Jetzt fällt es mir wieder ein ... Danke - aber 400 EUR ist mir der Spaß nicht wert und würde auch in die kleine UV nicht reinpassen.

(Firma: Privat) #8070472
Lesenswert?

Manfred P. schrieb:

Es leuchten Beide ...

Solche Netze gab es früher mal, kenne ich noch aus meiner Kindheit. Das war 220V Drehstromnetz, L gegen Erde 120V. Normale Häuser ohne Drehstrom bekamen zwei mal L und keinen N. Ans Haus gingen zwei Drähte Freileitung. Gibt es denn heute noch solche Netze?

von Schorsch M.

Darum gibt es auch den Spitznamen "Lügenstift" für diese Dinger.

Der Stift lügt nicht, er detektiert eine Spannung wenn sie größer als die Zündspannung der Glimmlampe ist, Zündspannung so etwa 60V bis 80V.

Wenn er bei N oder Schutzleiter leuchtet, ist ein Fehler in der Installation. Wenn er bei ein Gerät mit Metallgehäuse am Metallgehäuse leuchte, ist der Schutzleiter unterbrochen. Eine Frau in meinen Bekanntenkreis erzähle mir mal, sie zieht immer den Stecker ihrer Waschmaschine, weil die Waschmaschine sonst elektrisiert beim Wäsche rausnehmen. Der Prüfstift leuchtete da auch am Metallgehäuse. Es stellte sich heraus, daß ihr Mann die Steckdosen nur zweiadrig angeschlossen hat, und den Schutzleiter abgekniffen hat.

: Bearbeitet durch User
Beitrag #8070480 wurde von einem Moderator gelöscht.
#8070487
Lesenswert?

Günter L. schrieb:

Darum gibt es auch den Spitznamen "Lügenstift" für diese Dinger. Der Stift lügt nicht, er detektiert eine Spannung wenn sie größer als die Zündspannung der Glimmlampe ist, Zündspannung so etwa 60V bis 80V.

Der Begriff "Lügenstift" wird den Strippenziehern so andressiert, weil sie mit Zündspannung, hochohmig, kapazitivem Strom etc. überfordert wären.

Günter L. schrieb:

Wenn er bei ein Gerät

.. bei EINEM Gerät ..

mit Metallgehäuse am Metallgehäuse leuchte, ist der Schutzleiter unterbrochen.

Wenn es denn ein Gerät mit Eurostecker und/oder Steckernetzteil ist, kann der Phasenprüfer auch ohne Fehler glimmen. Der Ableitstrom der Entstörkondensatoren ist zwar ungefährlich, aber reicht für die Glimmlampe.

Beitrag #8070496 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8070501 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8070504 wurde von einem Moderator gelöscht.
#8070507
Lesenswert?

Moin,

Funkamateure bauten früher 144MHz Hochleistungsendstufen mit PL500 o.ä. Röhren. Der Einfachheit halber, um 600V bereitzustellen, wurden oft Spannungsverdoppler Netzteilschaltungen ohne Netztrafo konstruiert. Da stellte sich auch hier das Problem der Phasenerkennung.

Eine publizierte Schaltung in den UKW-Berichten beruhte auf eine Schutzschaltung mit Relais mit der Spule an L und PE und gab den Strom nur frei, wenn man den Netzstecker richtig gedreht in der Steckdose hatte. Umgekehrt sprach das Netzteil nicht an. So wurde sichergestellt, daß L niemals am Gehäuse lag. In den 60er Jahren ging das noch;-)

Bei uns gibt es für unser 120V 60Hz Netz einen einsteckbaren Phasenprüfer. Da geht die Überprüfung einfach zustatten. Z.B. den hier:

https://www.amazon.ca/Klein-Tools-RT110-Receptacle-Tester/dp/B01AKX3AYE/ref=asc_df_B01AKX3AYE?th=1

https://www.aliexpress.com/item/1005005996479927.html (gibt es mit EU Stecker)

Vielleicht gibt es auch bei Euch ein solches Teil zu kaufdn. Wäre wahrscheinlich am einfachsten.

Grüße, Gerhard

: Bearbeitet durch User
Beitrag #8070510 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8070512 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8070519 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8070529 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8070533 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8070534 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8070535 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8070538 wurde von einem Moderator gelöscht.
#8070541
Lesenswert?

Kann mir mal jemand erklären, wozu diese Diskussion ist? Dem Wohnwagen und all seinen Geräten ist es doch egal wo L und N ist.

Das einzige was ich zählen lassen würde, ist wenn eine LED-Beleuchtung nach dem Ausschalten nicht wirklich richtig aus ist. Das ist ist ja zu Weihnachten (in 171 Tagen ist es wieder soweit) auch in Wohnung zu beobachten

#8070542
Lesenswert?

Hardy F. schrieb:

Kann mir mal jemand erklären, wozu diese Diskussion ist? Dem Wohnwagen und all seinen Geräten ist es doch egal wo L und N ist.

Natürlich Sicherhheitsaspekt. Endlos-Diskussion der hier übliche "Platzhirsche". Zwingende Einhaltung der ISO 60601 Norm.

Such Dir was aus. Der User heisst nicht ohne Grund "paradoximus".

Schon gemerkt das es den TE längst durhc Verlassen des Threads ...nicht mehr interessiert.

Beitrag #8070548 wurde von einem Moderator gelöscht.
#8070549
Lesenswert?

Günter L. schrieb:

Wenn er bei N oder Schutzleiter leuchtet, ist ein Fehler in der Installation.

Eben nicht. Und wenn er nicht leuchtet, dann heißt das auch nicht, dass die Adern spannungsfrei sind. Beides nicht nur einmal erlebt.

Die Glimmlampe ist vom physikalischen Wirkprinzip einfach immer am leuchten, sobald eine ausreichend hohe Zündspannung vorliegt. Es spielt fast keine Rolle, wie wenig Strom dann fließt, glimmen tut sie immer irgendwie. Bei Leuchtstoffröhren reicht gar das elektrische Wechselfeld, um sie zum "Leuchten" zu bewegen.

Es hat schon seinen Grund, warum a) Elektriker ihn nicht benutzen und b) die von Elektrikern benutzten Messgeräte auch immer einen Prüfstrom verwenden, der groß genug ist, kapazitive Effekte weitgehend auszuschließen.

#8070563
Lesenswert?

Udo S. schrieb:

antiparallel

...man könnte auch einfach vorher gucken, oder den Ausdruck eben suchen, bevor man es hier erneut "verbessert"...

Beitrag "Re: Phasenerkennung für Campingplatz mit Glimmlampe?"

1.) An dem CEE-Schuko Adapter am Schuko Stecker eine Markierung auf einer beliebigen Seite (linker Pin, rechter Pin) seitlich am Gehäuse machen. 2.) Einen Schukp Steckdosentester https://www.amazon.de/Steckdosen-Tester-UK-Schaltungen-LED-Anzeige-Verdrahtungsfehler-Sicherheitswerkzeug/dp/B0H29CNK77 einmal an einer beliebigen Quelle einstecken. 3.)sich einmal das Bild merken, bei der die Phase am Wohnwagen passt.

Man kann sich dann noch das Leuchtbild und die Seite am Tester markieren.

Ab dann muss man immer nur kurz den Tester einstecken, und weiß immer sofort wie rum man den CEE-.Adapter einstecken muss...

Damit hat man auch noch den Vorteil dass man die Quelle zumindest eben grob gecheckt hat...

Beispiel, wenn angezeigtes Bild an beliebiger Quelle passt, muss die Markierung am CEE_Adapater nach rechts beim einstecken, wenn nicht, dann nach links...

Es leuchtet nichts dauerhaft, man muss nichts verbasteln.

Den Tester legt man immer zum CEE Adapter...einfach

: Bearbeitet durch User
Beitrag #8070564 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8070596 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8070604 wurde von einem Moderator gelöscht.
#8070605
Lesenswert?

Michael B. schrieb im Beitrag

Wohl nicht in Deutschland aber ein Camper kommt überall hin, und wenn die Landstromvetsorgung einen Trenntrafo hat, ist L und N eh schwebend.

Dann wäre die Installation aber grob fehlerhaft!

Nach einem Trenntrafo (wofür bitte?) gehört das TN Netz wieder hergestellt!

#8070622
Lesenswert?

Bei der Versorgung eines WoMos muss der leitfähige Rahmen/Aufbauten mit dem PE verbunden sein damit ein RCD auslösen kann. Und wenn ein Trenntrafo vorhanden wäre (völliger Unsinn, nur bei Schiffen üblich aber aus völlig anderem Grund) muss daher einer der L‘ mit dem PE verbunden werden.

Das ist EN Norm, nix andere Länder.

Beitrag #8070631 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8070638 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: Privat) #8070682
Lesenswert?

von Thomas R. schrieb:

Dann wäre die Installation aber grob fehlerhaft!

War nicht grob fehlerhaft, um 220V zu haben mußte auf die Steckdose zwei mal L, anders ging es garnicht. Die Häuser die an N und L angeschlossen waren hatten 120V. Da war das manchmal so, ein Haus hatte 220V und das Nachbarhaus hatte 120V. Das war in vielen Dörfern DDR so bis etwa 1970. Dann wurden die Dörfer Stück für Stück auf 380V Drehstrom umgestellt.

In Amerika gibt es auch noch Netze 220V mit Mittelanzapfung, also drei Drähte, ist aber kein Drehstrom. Gegen Mittelanzapfung 110V. Die Mittelanzapfung ist da dann N, also gegen Erde 0V.

#8070700
Lesenswert?

Günter L. schrieb:

In Amerika gibt es auch noch Netze 220V mit Mittelanzapfung, also drei Drähte

Jaja, sind inzwischen aber auch 2x120V = 240V Üblich in normalen (besseren?) Privathäusern.

Und schon auch 4 Drähte. Selbst der Amerikaner kennt schon Erde und Schutzgeräte.

Und als E-Auto Ladestecker braucht es dann die NEMA 14-50 Steckdose

https://m.media-amazon.com/images/I/61Nov1C288L._SL1500_.jpg

https://i.ebayimg.com/images/g/oOYAAeSwg0Bp03U3/s-l1600.jpg

Und dazu gehört AWG 6 , das sind gute 13 qmm.

: Bearbeitet durch User
#8070708
Lesenswert?

Klaus F. schrieb:

Und als E-Auto Ladestecker braucht es dann die NEMA 14-50 Steckdose

..wer schon Kunststoff nicht von Metall unterscheiden kann (erster Link), sollte keine Steckdosen anbieten...

Klaus F. schrieb:

Und dazu gehört AWG 6 , das sind gute 13 qmm.

Das ist alles Plünnen! Heavy duty Brandbomben...

Über den Mist würde ich nicht mal 10A dauerhaft leit(d)en..

: Bearbeitet durch User
Persönliche Seite #8070751
Lesenswert?

Hallo Günter L.

Günter L. schrieb:

Solche Netze gab es früher mal, kenne ich noch aus meiner Kindheit. Das war 220V Drehstromnetz, L gegen Erde 120V. Normale Häuser ohne Drehstrom bekamen zwei mal L und keinen N. Ans Haus gingen zwei Drähte Freileitung. Gibt es denn heute noch solche Netze?

Das letzte mal habe ich so etwas um 2010 auf einem Bauernhof in einer Eifeleinöde gesehen. Der bekam über einen Masttrafo 220V Drehstrom aus dem Mittelspannungsnetz und verteilte die zweiphasig an seine Nebengebäude. Vermutlich beim Umstellen vergessen.

Das dürfte mittlerweile vermutlich aber auch modernisiert sein. Die Gegend ist von Freileitung auf Kabel umgestellt worden.

Mit freundlichem Gruß Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de

: Bearbeitet durch User
#8070774
Lesenswert?

Bernd W. schrieb:

Sie schimpfen und lästern über den "Lügenstift", verwenden ihn aber ständig. ;O)

Da habe ich immer ein bisschen Schiss, weil der schlimme kribbelige Strom beim Prüfen jedes Mal über den Finger fliessen muss.

Deswegen habe ich mir dafür extra einen Prüfadapter mit einem Schukostecker gebastelt. Die beiden internen 470k Widerstände sind mit Schrumpfschlauch überzogen. Die blaue LED hängt mit ihrer 1N4007 in der Kabeldurchführung. Die LED leuchtet immer nur in einer Position. Und diese habe ich dann mit einem Aufkleber markiert. Dann weiß man immer wo an der Steckdose der Pluspol ist.

Angehängte Dateien:
#8070819
Lesenswert?

Günter L. schrieb:

von Thomas R. schrieb:

Dann wäre die Installation aber grob fehlerhaft!

War nicht grob fehlerhaft, um 220V zu haben mußte auf die Steckdose zwei mal L, anders ging es garnicht. Die Häuser die an N und L angeschlossen waren hatten 120V. Da war das manchmal so, ein Haus hatte 220V und das Nachbarhaus hatte 120V. Das war in vielen Dörfern DDR so bis etwa 1970. Dann wurden die Dörfer Stück für Stück auf 380V Drehstrom umgestellt.

In Amerika gibt es auch noch Netze 220V mit Mittelanzapfung, also drei Drähte, ist aber kein Drehstrom. Gegen Mittelanzapfung 110V. Die Mittelanzapfung ist da dann N, also gegen Erde 0V.

Günter, laß gut sein. Wir sprechen hier von Europa und da ist entweder TT oder TN Netz üblich und der Neutralleiter geerdet.

High Leg Delta, Split Phase, wye und ähnliches habe ich in USA installieren dürfen aber doch nicht hier.

: Bearbeitet durch User
Beitrag #8070861 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8070877 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8070878 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8070895 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8070948 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8070952 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8070955 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8070959 wurde von einem Moderator gelöscht.
#8070961
Lesenswert?

Otto K. schrieb:

Da habe ich immer ein bisschen Schiss, weil der schlimme kribbelige Strom beim Prüfen jedes Mal über den Finger fliessen muss. ... Die blaue LED hängt mit ihrer 1N4007 in der Kabeldurchführung.

Bei welchem Strom schalten denn deine FI ab? Nimm eine hocheffiziente LED und wähle den LED-Strom so, dass du keine Sonnenbrille brauchst.

Du hast ja auch schon Schiss, Strom und Spannung einer kleinen Anzeige-LED einer 1N4148 zuzumuten.

: Bearbeitet durch User
Beitrag #8070975 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8070986 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8070996 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8071006 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8071009 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8071027 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8071049 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8071070 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8071074 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8071095 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8071106 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8071127 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8071171 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8071212 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8071232 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8071264 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8071375 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8071415 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8071426 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8071452 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8071457 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8071459 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8071470 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8071492 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8071515 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8071519 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8071527 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8071627 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8071628 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8071631 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8071632 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8071637 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8071640 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8071663 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8071665 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8071686 wurde von einem Moderator gelöscht.
Dieser Beitrag ist gesperrt und kann nicht beantwortet werden.