Hallo,

mein Grundproblem: Ich will über Cat5e Kabel den CAN Bus legen mit 
Versorgungsspannung für die jeweiligen Knoten. Nun will ich einen 
Stromfluss über CAN_GND verhindern, da ich Kabellängen von bis zu 100m 
(50+ Knoten) habe. Deshalb will ich CAN_GND vom versorgungs GND trennen. 
Hier gibt es einige Möglickeiten.

Ich habe mir mal Kombinationen überlegt, welche theoretisch möglich 
wären:

[Ings. ca. 9 EUR]  MAX3050 -> ADUM1201 + DCDC-Wandler*
[Ings. ca. 12 EUR]  ADM3053
[Ings. ca. 8 EUR ]  ISO1540 + DCDC-Wandler*

* z.b. SIM1-0505 SIL4 bei reichelt erhältlich


Hierzu hätte ich Fragen:

1. Kennt jemand eine günstigere Möglichkeit?
2. Eher allgemein: Wo setzt man in Möglichkeit 1 den ADUM1201 hin? Ich 
hätte erst den MAX3050 und dann den ADUM1201 der dann am CAN Bus hängt 
geschaltet. Oder ist das ziemlich egal, da der DCDC sowieso genug Strom 
liefert?
3. Sind meine theoretischen Möglichkeiten auch umsetzbar und 
funktionieren? Oder habe ich einen Denkfehler irgendwo drin?
4. Welche Variante würdet ihr verwenden und warum?

Gruß
Gast
Ich benutze Variante 1 mit DC/DC für die Versorgung und ADUM1201 für die 
Signaltrennung. Dabei gehört der ADUM zwischen Controller und CAN 
Tranceiver.
Ich sehe auch gerne optionale 0 Ohm Widerstände vor, um auf DC/DC und 
ADUM verzichten zu können.
Gast
Wenn ich richtig geguckt habe, ist der Si8622 ein pinkompatibler Ersatz 
für den ADUM1201. Allerdings scheint der teurer zu sein. Der Si8621 wäre 
billiger, da sind aber die Richtungen vertauscht (wenn man auf die 
Pinkompatibilität verzichten kann).
Gast
Hallo Christian,

grundsätzliche Frage wie immer zu diesem Thema: Ist das nur eine simple 
Funktionstrennung oder muss das Teil zuverlässig Potentialdifferenzen im 
kV Bereich trennen?
Gast
Wolfgang schrieb:
> Christian S. schrieb:
>> Was meinst du damit genau?
>
> Maschinenbestückbare Drahtbrücken ;-)

Genau das meinte ich.
Manchmal braucht man keine Trennung, oder hat gerade die Bauteile nicht.
Dann bestückt man die 0-Ohm Brücken anstelle der Bauteile und hat quasi 
eine Überbrückung der Trennung.

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 11 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.