230V Erkennung

Gast #6373174
Lesenswert?

Hallo,

ich habe folgende Schaltung gefunden:
https://learn.edwinrobotics.com/230v110v-ac-mains-detection-using-arduino-raspberry-pi-and-esp8266-thing/

Ist es nicht so, dass der Optokoppler 10-20mA braucht und somit 
rechnerisch
am SMD Vorwiderstand ca. 1-2W Leistung verbraten werden?
Das würde der Widerstand niemals verkraften.

Oder verstehe ich etwas falsch?
Gast #6373187
Lesenswert?

Heinz schrieb:
> Ist es nicht so, dass der Optokoppler 10-20mA braucht

Nein.
Ein üblicher Optokoppler wie der LTV816 braucht etwa doppelt so viel 
Strom durch die LED als er mit seinem Transistor schalten muss.
Bei 10k an 5V muss er 0.5mA schalten und braucht daher 1mA aus den 230V. 
Das geht mit einem 220k Widerstand der 0.22W Verlust erzeugt.
Die verwenden gar 390k was für den LTV816 nur zulässig ist, wenn der C 
oder D Typ eingesetzt wird, bei 110V nur mit dem D-Typ. Hoffentlich tun 
die das auch.
Die Schaltung mit dem extra Brückengleichrichter vor dem Widerstand ist 
kreuzdebil. Ein LTV814 hätte das Drama erspart.
#6373370
Lesenswert?

Die Schaltung funktioniert schon, ich habe hier aber anstatt des mini 
0603 SMD-Widerstandes 4x 22kOhm (je 0,25W in Summe 1W) = 88kOhm als 
Vorwiderstand nach dem Gleichrichter für die IR-LED (im Optokoppler 
LTV817) genutzt und da fließen maximal (bei 325V) 3,7mA über diese LED.

Bei meiner Version wird eine Leistung von 601mW verbraten.

Bei der Version mit dem 390kOhm Widerstand fließen durchschnittlich nur 
0,59mA über den 0603 (0,1W) SMD-Widerstand, aber das sind immer noch 
135mW und damit wird der SMD-Widerstand überlastet!
Die hohe Spannung (bis 325V) über so einen kleinen Widerstand der nur 
für 75V spezifiziert ist, das ist auch etwas kritisch.

In meinem Fall habe ich einen 22kOhm Widerstand als PullUp gewählt der 
zur  +3,3V Versorgung geht.

Ab einem Spannungslevel von 1,8V auf der AC Leitung kann ich mit meinem 
10bit ADC schon eine Veränderung der Spannung messen.

Ich nutze hier einen LTV817 um den Nulldurchgang bestimmen zu können.
Gast #6373463
Lesenswert?

Mike J. schrieb:
> Bei der Version mit dem 390kOhm Widerstand fließen durchschnittlich nur
> 0,59mA über den 0603 (0,1W) SMD-Widerstand, aber das sind immer noch
> 135mW und damit wird der SMD-Widerstand überlastet!

Das Problem ist diese absolute Billigschaltung, die den Strom dauern 
fließen lässt.
Hier mal eine Alternative, bei der die LED nur regelmäßig kurz 
aufleuchtet. Um die Anwesenheit der 230V festzustellen, ist das völlig 
ok und die Schaltung liefert ein solideres Signal ohne gleich als 
Dauerheizung zu fungieren.
https://d1.amobbs.com/bbs_upload782111/files_40/ourdev_643643NSY57M.pdf
Gast #6373473
Lesenswert?

100Ω W. schrieb:
> Vielleicht bringtvdich das weiter:
> 
https://www.adlerweb.info/blog/2020/06/28/bitbastelei-391-230v-steuerung-mit-esp8266-ueberwachen/

Übergens: Ansonsten, vor allem die eigentlichen Videos (aber auch hier 
ist µBlock Pflicht) sind sehr zu empfehlen - vor allem ist er nicht 
überheblich und erscheint sehr freundlich und bleibt fair und hat eine 
gute Erziehung genossen zu haben und das - obwohl ;-) er sehr viel 
Fachwissen hat und ein E-Technik und Programmier- Nerd (Nerd als 
Ehrentitel) ist ...

Gruß an MaWin, Cyblord und Co.
#6373941
Lesenswert?

Heinz schrieb:
> Kondensatornetzteil

Hi,
ein Entladewiderstand parallel zum Kondensator und ein Widerstand in 
Reihe sind nötig.
Letzerer dafür, weil der Einschaltstromstoß sonst zu hoch ist.
Bild zeigt Beispiel aus einem gekauften Orientierungslicht.
Der 400V Kondensator wäre durch einen besseren zu ersetzen.
X2 /320V ~ zum Beispiel. Oder sogar X1.
Es muss sichergestellt werden, dass im Leerlauf die Spannung an der Last 
nicht zu hoch wird.
Über dieses ominöse Licht hatten wir schon diskutiert, und eine andere 
Schaltungsvariante ist nicht praktikabel gewesen. Hatte ich ausprobiert.

ciao
gustav
Angehängte Dateien:
#6373943
Lesenswert?

Heinz schrieb:

> Danke an alle, ich werde auf die Variante mit Kondensatornetzteil und
> Optokoppler zurückgreifen. Das scheint mir die für meine Zwecke beste
> Schaltung zu sein (230V als Logikpegel darstellen)

Vor vierzig Jahren hätte ich diese Lösung auch vorgeschlagen.
Inzwischen ist der Oberwellenanteil im Netz aber derart gross,
das man einen zusätzlichen Schutz der LED für diese Oberwellen
vorsehen sollte.
Gast #6374109
Lesenswert?

Zeno schrieb:
> Für so etwas nimmt man einen geeigneten Kondensator
> als Vorwiderstand und gut ist.
batman schrieb:
> Dann knallt dir innerhalb 1/50s die IR-LED im standard OK durch.

Aus diesem Grunde packt man noch einen Widerstand dazu - oder, wegen der 
Spannungsfestigkeit, zwei. Wem der Brückengleichrichter zu teuer ist, 
der nimmt eine Diode antiparallel zum Optokoppler und 'verbrät' damit 
einen Halbwelle.
Beitrag "LED mit Kondensatornetzteil - Strom passt nicht"
Angehängte Dateien:

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren