Querschnittsfläche von einem Twisted-Pair-Kabel

OP #1761780
Hallo Community
Ich überlege gerade, ob ich zur Stromversorgung ein normales 
Netzwerkkabel verwenden soll.
Nach Wikipedia habe normale Patchkabel eine Querschnittsfläche von 1,2 - 
1,5m² pro Ader. Das würde mir reichen.
Liege ich mit der Querschnittsfläche richtig?
Es sollten pro Ader etwa 2A fließen. Das müsste ein Patchkabel 
aushalten, oder?

MfG Sam
Gast #1761787
Hi

>Nach Wikipedia habe normale Patchkabel eine Querschnittsfläche von 1,2 -
>1,5m² pro Ader. Das würde mir reichen.

Patchkabel mit AWG26/7 oder AWG27/7 haben 0,141 bzw. 0,111 mm².

MfG Spess
Gast #1761790
Samuel C. schrieb:
> Nach Wikipedia habe normale Patchkabel eine Querschnittsfläche von 1,2 -
> 1,5m² pro Ader.

Link?

Da musst du etwas falsch verstanden haben. Ich kenne zwar den 
Querschnitt nicht, aber es sind geschätzt eher 0,2...0,3mm².
Abbrennen werden aber auch diese nicht bei 2A Last, allerdings werden 
sie schon (zu?) warm.

Laut Spezifikation bei 'Power over Ethernet' sind 350mA im Dauerbetrieb 
erlaubt. http://de.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet
Gast #1761795
Sorry, da scheint wohl heute ein "kleiner Fehler" in der Maßeinheit in 
der Wiki zu sein. Ein Kabel mit 8 x 1,5mm² wäre so dick wie der 
Wasserschlauch!
Persönliche Seite #1762834
Simon K. schrieb:
> Helmut Lenzen schrieb:
>>>Nach Wikipedia habe normale Patchkabel eine Querschnittsfläche von 1,2 -
>>>1,5m² pro Ader.
>>
>> Das waere der Querschnitt einer normalen Netzleitung.
>
> Echt? ;-) Allerhöchstens beim Energieversorger und auch da eher seltener
> anzutreffen würde ich  mal behaupten.

Das wären ca 1,38m Durchmesser. Kupfer wiegt pro dm^3 8,933kg. Das wäre 
also bei einem Meter eines solchen Patchkabels (8-Adrig) ein Gewicht von 
knapp 100 Tonnen.
#1762861
@  frank (Gast)

>Ein Meter "Kabel" ist dann aber auch eher eine Scheibe.

Wo wir schon bein Spinnen sind. Das "Kabel" könnte bei sehr 
konservativen 3A/mm^2 mal fix 4,5 MA führen . . .

Soviel ziehen wahrscheinlich nicht mal große Elektrolysehallen.

MFG
Falk
Gast #1763302
Falk Brunner schrieb:
> Du musst vor allem was über Netiquette lesen und lernen und dein
> Problem schildern, anstatt deiner vermeintlichen Lösung.

hat er doch indirekt gemacht oder etwa nicht?
Er fragt ob man 2A über eine Ader bekommt und dann eingesehen das es 
nicht geht ,weil es eben keine 1,5mm² sind, was er erst dachte.

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 16 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.