Ionisationselektrode simulieren

OP #6894255
Lesenswert?

Hallo,
zur Überprüfung eines Gas-Zündautomat, möchte ich gerne die 
Ionisationselektrode simulieren.
Ich habe gelesen das diese mit einer Wechselspannung im Bereich von 
20-75VAC aus der Steuerung versorgt wird und einen gleichgerichteten 
Strom zurück liefert, wenn der Brenner läuft, sprich die Flamme 
vorhanden ist.

Kann man diesen Gleichstrom durch eine Schaltung evtl. einkoppeln? Also 
diesen Ionisationseffekt simulieren?

Danke.
Gruß
Michael
Gast #6894294
Lesenswert?

Die Elektrode im Feuerstrahl bringt Dir einige uA. Auf das reagiert der 
Feuerungsautomat, und weiß - Flamme ist da.

Also, weshalb willst Du dieses simulieren? Nimm ein Feuerzeug und halte 
die Elektrode rein, dass sollte reichen.
OP #6894312
Lesenswert?

PC-Freak schrieb:
> Die Elektrode im Feuerstrahl bringt Dir einige uA. Auf das reagiert der
> Feuerungsautomat, und weiß - Flamme ist da.
>
> Also, weshalb willst Du dieses simulieren? Nimm ein Feuerzeug und halte
> die Elektrode rein, dass sollte reichen.
Weil ich die Ionisationselektrode nicht habe :-) Nachdem was ich gelesen 
habe, ist es nicht ausreichend ein Feuerzeug unter die Elektrode zu 
halten, weil der Brenner und die Elektrode ein gemeinsames Potential 
haben müssen. Oder habe ich das falsch verstanden?

> Welche ? - Dungs (DGAI..), Honeywell, Brama ?
Weiß ich leider nicht. Könnte ich aber in Erfahrung bringen.
OP #6894319
Lesenswert?

Andrew T. schrieb:
> Michael S. schrieb:
>> ann man diesen Gleichstrom durch eine Schaltung evtl. einkoppeln? Also
>> diesen Ionisationseffekt simulieren?
>
> Das kann man so machen:
>
> Eine Diode 1N4006 in Reihenschaltung mit einem Widerstand 180 Kiloohm
> 1Watt.
> Vom Anschluß des Steuergerätes für die Elektrode nach Anschluß N
> verschaltet.

Danke Andrew,
ich werde es testen.
#7441401
Lesenswert?

Ich hänge mich mit einer ähnlichen Frage hier ran: Bei einem Viessmann Gasfeuerungsautomat Honeywell S4572A1004V03 wird der Glühzünder gleichzeitig als Flammüberwachung genutzt. Der Glühzünder hat laut Anleitung einen Widerstand von 130 Ohm und der Ionisationsstrom soll einen Minimalwert von 5 µA nicht unterschreiten.

Den Glühzünder simuliere ich mit einer Glühbirne. Kann man die obige Schaltung auch hier zur Simulation der Flammüberwachung nutzen und welche Bauteilwerte würdet ihr auswählen?

Danke.

Antwort schreiben