Welche Netzwerkdosen (Unterputz) für Altbau?

OP #4868457
Lesenswert?

Hallo zusammen,

ich möchte bei mir drei Räume mit Netzwerkkabel verbinden und suche nach 
Netzwerkdosen. Die Löcher für die Dosen und eventuelle 
Durchbrüche/Kanäle sind noch nicht vorhanden.

Die Anforderungen:

- CAT 6A
- Unterputz
- Tiefe max. ca. 30 mm
- Kabel kommt von unten aus der Fußleiste durch eine schmale Fuge
- LSA Schneidtechnik
- reinweiß (RAL 9010)

Welche Netzwerkdosen empfiehlt ihr? Und wie befestige ich die 
Netzwerkdose in dem Loch, das ich in die Wand stemme?

Angesehen habe ich mir z.B. die E-DAT C6A 2 Port UP reinweiß von 
Metz-Connect und Dosen von Setec. Metz-Connect ist deutlich besser 
dokumentiert.

Vielen Dank für alle Tipps!

Jürgen
#4868502
Lesenswert?

ich bin gerade dabei

LSA ist nett, mit meinen 8 angezapften Adern aus der Telefonleitung 
reichten 10 cm in der Dose um die aufzulegen.
Mit CAT6 Kabel ist es ein Irrsinn, das ist so steif und unflexibel da 
arbeitet mal lieber in gemütlicher Entfernung von der Wand, aber 0,5-1m 
bekommt man dann nicht wieder in die Leerdose, auch nicht bei tieferer 
Bauform >60mm.

Ich wunderte mich schon warum die Kollegen @work einen halben Meter und 
mehr im Brüstungs-Kabelkanal geschlauft haben, nun weiss ich es!

Ich plane das so, Trägerplatte für Dosen und
"Keystone RJ45 Buchse > LSA werkzeugfrei Cat.6"

o.ä. wird einseitig ans Netzwerkkabel bequem angeschlagen.

Reichlich Reservekabel und dann ziehe ich das ab Dose ins Leerrohr zum 
anderen Ende auch mit reichlich Überstand. Den Überstand schlaufe ich 
dann in meinen Sockelleisten wo ich halt Platz habe.

Das andere Ende wird dann am Patchfeld angeschlagen, mit genügend 
Kabelreserve kann man das dann beiderseitig bquem machen.

Ich hatte eine Keystone RJ45 Buchse > LSA recycelt und wunderte mich 
warum ich keinen Kontakt bekam, da war noch ein Rest Kabel im Schwert, 
das sieht man nicht wenn man an der Wand klebt in der Dose, auf dem 
Werktisch mit Lupe war der Fehler aber schnell gefunden!

da ich seit 29 Jahren Gira S-Color habe freue ich mich wenn ich heute 
noch passende Abdeckungen nachbekomme (von ADo über TAE, BNC, RS232, DIN 
und LS) ohne das im ganzen Zimmer austauschen zu mssen, leider ist 2017 
Ende!

Deswegen noch mal eine Riesen Bestellung auf den Weg geschickt.
OP #4868638
Lesenswert?

Keystone-Module wollte ich zunächst auch nehmen. Ich kenne aber nur 
solche, bei denen das Kabel auf der Rückseite der Buchse in deren 
Verlängerung rauskommt. D.h., wenn die Buchse im 45° Winkel nach unten 
zeigt, geht das Kabel 45° nach oben weg. Ich müsste also das Kabel um 
135° nach unten biegen, um zu meinen Fußleisten zu gelangen. Das gefällt 
mir gar nicht. Ich möchte war das Draka UCHOME SS26 mit einem 
Biegeradius von 23 mm verwenden, aber dann brauche ich 40 mm Platz im 
Unterputzbecher und ich denke, das wird eng.

Ideal wäre das, wenn die Kabel von oben aus der Wand kommen, dann müsste 
man sie nur um 45° biegen. Bei mir kommen sie aber nun mal von unten.

Also werde ich wohl LSA-Dosen ohne Module verwenden müssen.

Und da interessiert mich, ob es welche gibt, die besser zu installieren 
sind als die Metz-Connect 130C381002-I E-DAT C6A 2 Port UP reinweiß und 
welche passenden Becher ich dazu verwenden kann.
#4868661
Lesenswert?

#4868727
Lesenswert?

Sebastian S. schrieb:
> Falls vorhanden hat sich an den Abmessungen der Schalterdosen nichts
> geändert.

sollte aber

Sebastian S. schrieb:
> Das heißt: Standardeinsätze passen.

und die minimalen Biegeradien von CAT6 und höher Kabel ignorierst du?
http://www.netzwerkprodukte.glasfaserinfo.de/shop/download/uc400SS23.pdf

in einer 40mm tiefen Dose wird das schwer, je nach Kabelabgang, mit 
einer 60mm tiefen Dose hat man mehr Möglichkeiten.
#4868765
Lesenswert?

Joachim B. schrieb:
> in einer 40mm tiefen Dose wird das schwer, je nach Kabelabgang, mit
> einer 60mm tiefen Dose hat man mehr Möglichkeiten.

Ich würde da auf jeden Fall auch die tiefen Dosen empfehlen. Man kann 
die auch noch gut mit Putzausgleichringen verlängern.

https://www.google.de/search?q=up+putzausgleichring&ie=&oe=

Befestigt werden die Einsätze dann mit Schrauben in den Dosen oder 
Ringen.
Für diese Krallen wie bei Lichtschaltern hat man da keinen Platz.


Es gibt auch noch sowas. Da hat man Platz ohne Ende fürs Kabel. :)
https://www.google.de/search?q=up+elektronikdose&ie=&oe=
OP #4868819
Lesenswert?

Jürgen D. schrieb:
> Ich würde da auf jeden Fall auch die tiefen Dosen empfehlen.

Die kollidieren aber mit meinen oben genannten Anforderungen.
Es handelt sich um einen Altbau und ich wohne da zur Miete.
Ich suche nach einer minimalinvasiven Lösung.

Die von mir genannten BTR-Dosen haben ca. 30 mm Tiefe.
Ich brauche also Dosen, die besser zu installieren oder
flacher sind (falls es das gibt) und eine Empfehlung für
einen passenden Unterputzbecher.
#4868854
Lesenswert?

Jürgen D. schrieb:
> Es gibt auch noch sowas. Da hat man Platz ohne Ende fürs Kabel. :)
> https://www.google.de/search?q=up+elektronikdose&ie=&oe=

Diese Elektronikdosen von Kaiser kann ich nur empfehlen.

Da hat man genug Platz drin um das zum ancrimpen der Dose oder Module 
benötigte Kabelstück unterzubringen. Gerade wenn man Cat 7 Kabel 
verwendet braucht man doch etwas Platz dafür.
OP #4869140
Lesenswert?

Gerd E. schrieb:
> Diese Elektronikdosen von Kaiser kann ich nur empfehlen.

In einem Neubau würde ich darüber nachdenken. Insbesondere, wenn die 
Leerrohre fest im Mauerwerk liegen und man das Verlegekabel nicht 
verschieben kann.

In meinem Fall kann ich die Fußleisten nach der Installation der Dose 
anbringen und habe daher genügend Kabel zum komfortablen Anschließen.

Mich interessiert daher nur, ob es eine bessere Dose als die 
Metz-Connect 130C381002-I E-DAT C6A 2 Port UP gibt und welche möglichst 
kleine und gute Dose es dazu gibt.
#4869142
Lesenswert?

Jürgen S. schrieb:
> In meinem Fall kann ich die Fußleisten nach der Installation der Dose
> anbringen und habe daher genügend Kabel zum komfortablen Anschließen.

+1

Joachim B. schrieb:
> Reichlich Reservekabel und dann ziehe ich das ab Dose ins Leerrohr zum
> anderen Ende auch mit reichlich Überstand. Den Überstand schlaufe ich
> dann in meinen Sockelleisten wo ich halt Platz habe.
#4869343
Lesenswert?

Jürgen S. schrieb:
> Joachim B. schrieb:
>> ich würde trotzdem tiefere und/oder größere nehmen
>
> Habe gerade mal nachgesehen: 6 cm von der Kante geht ein Heizungsrohr in
> die Wand. Wenn ich das anbohre, wird es richtig teuer.

muss man ja nicht,

man kann ja messen, oder vorsichtig den Putz öffnen, klar Risiko gibt es 
immer, man kann sich auch andere Ecken suchen, manchmal reicht es 10 cm 
in eine andere Richtung zu gehen oder Aufputz Gehäuse zu nehmen.

Wasser ist eklig, das stimmt, eine durchtrennte Stromleitung ist kein 
Drama ausser Frau kocht gerade während ich das Kabel zum Herd durchbohre 
:)
(hatten die Installateure bei mir unter die Rohdecke genagelt)
#4869348
Lesenswert?

Die Metz-Dose geht allein schon 31,5mm tief in die Wand. Und seitlich 
ist zwischen Doseneinsatz und Becherwand so gut wie gar kein Platz; da 
bekommst du garantiert keine Kabelschlaufe unter. Und wenn du hinten in 
der Wand auch keinen Platz dafür vorsehen magst, dann bekommst du zwar 
die Dosen in einem Becher in der Wand verstaut, aber du kannst die Dose 
nicht anschließen. 2 Cat5e oder handelsüblicheres Cat6-Kabel braucht 
schon etwas Platz, das ist ja keine Telefonstrippe.

Die hartnäckigen Hinweise der Vorposter auf tiefe Becher in der Wand 
sind schon sinnvoll - man flucht auch bei 6cm tiefen Dosen schon noch 
genug beim Verkabeln.

Minimalinvasiv und trotzdem funktionierend wäre Aufputz...
OP #4869448
Lesenswert?

Matthias L. schrieb:
> Die Metz-Dose geht allein schon 31,5mm tief in die Wand. Und seitlich
> ist zwischen Doseneinsatz und Becherwand so gut wie gar kein Platz; da
> bekommst du garantiert keine Kabelschlaufe unter.

Wenn ich die Installationsanleitung richtig interpretiere, gehen die 
Kabel nach unten weg und ich brauche keine Schleife. Ich muss nur ein 
Loch in den Becher bohren an der entsprechenden Stelle.
Gast #4869474
Lesenswert?

Schau dir auch die Telegärtner AMJ45 an, bei den Einsätzen kannst du den 
Kabelausgang frei in 45° Schritten einbauen wie es am besten passt.
Einbautiefe ist ca. 35mm, außerdem wird die Zugentlastung und 
Abschirmung verschraubt bevor die Paar aufgelegt werden, d.h. da 
verrutscht nichts mehr beim Einbau.
Im Altbau würde ich auch empfehlen die Löcher zu bohren (HM Bohrkrone 
ohne Schlag) statt zu stemmen sonst stehst du evtl. gleich im 
Nebenraum...
Unterputzdosen & Geräteschrauben hol dir am besten von Kaiser und nicht 
das billige Zeug aus dem Baumarkt, da passt nichts richtig zusammen.
#4869883
Lesenswert?

Jürgen S. schrieb:
> Wenn ich die Installationsanleitung richtig interpretiere, gehen die
> Kabel nach unten weg und ich brauche keine Schleife. Ich muss nur ein
> Loch in den Becher bohren an der entsprechenden Stelle.

Ja, gut, dann mach's halt. Ich propezeihe dir unflätiges Fluchen beim 
Versuch der Dosenmontage, aber Erfahrungen sind bisweilen Maßarbeit und 
passen nur dem, der sie macht.

Ich versuche jedenfalls, wo immer möglich Netzwerkdose nur in Hohlwänden 
unterzubringen, weil die orangenen Hohlwanddosen innen etwas mehr Platz 
bieten als die einzugipsenden Pendants. Und wo immer möglich die tiefe 
Variante.
#4870133
Lesenswert?

Jürgen D. schrieb:
> Ich sehe da eigentlich keine unüberwindbaren Hindernisse die orangen
> Hohlwanddosen zur not auch in einer normal Kalksandsteinwand
> einzugipsen.

Ohooo, da hast du aber nicht mit den Installations-Puristen hier im 
Forum gerechnet! Eine nicht zum Eingipsen gedachte, wehrlose Dose 
einfach einfach trotzdem einzugipsen, tsss...  ;-)

So gamz Unrecht haben die Puristen allerdings nicht, die Hohlwanddose 
hat halt keine seitlich überstehenden Teile, mit denen sie sich fest im 
Gips verankert, nur die beiden kleinen Metall-Pinökel. Die muss man dann 
schon manuell ausklappen und mit dem Ansetzgips auch in ausgeklapptem 
Zustand fixieren. Ansonsten sehe ich da auch keine Hindernisse.
OP #4876743
Lesenswert?

Weiß jemand zufälligerweise, welche Abdeckrahmen in RAL 9010 zu den 
Netzwerkdosen von Metz-Connect und EFB passen?

Das Problem ist ja, dass entweder die mitgelieferte Zentralplatte von 
Metz-Connect bzw. EFB genau in den Abdeckrahmen des Fremdherstellers 
passen muss oder man braucht Abdeckrahmen + Zentralplatte vom 
Fremdhersteller und letztere muss dann eben zur Metz-Connect- bzw. 
EFB-Dose passen.

Wie löst Ihr solche Probleme?

Danke für alle Tipps !

Jürgen
#4876774
Lesenswert?

ich habe Gira S-color Trägerplatten und clipse wie RJ45 Buchsen nach 
Bedarf ein, offensichtlich schein die Einclips Variante genormt zu sein, 
habe 2 Hersteller und sehe keinen Unterschied

https://www.esska.de/esska_de/bilder/lbilder/70701336_1461138832-55552_g.jpg
https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/I/41hs%2BpRT9sL._QL70_.jpg

Tragplatte UP mit Abdeckung nach Wunsch

https://www.elektroshopwagner.de/images/product_images/popup_images/166540_0.jpg

da gibt es doch verschiedene
OP #4876790
Lesenswert?

#4876832
Lesenswert?

OP #4877269
Lesenswert?

Inzwischen habe ich herausgefunden, dass bei uns das Schalterprogramm 
Berker "Modul 2" verbaut ist und dass es alle Zentralplatten etc. noch 
zu kaufen gibt.

Eine Frage: Weiß jemand, ob die 4 Loch-Antennen-Dosen nomiert sind?

Passt die Dose Delta Electronics BDM 1315-85T (von Unitymedia, siehe 
Foto) zu der Zentralplatte von Berker (siehe Link)?

https://www.hager.de/schalterprogramme/berker-arsys/kommunikations-multimediatechnik/148409/24736.htm
Angehängte Dateien:
#4879701
Lesenswert?

Jürgen S. schrieb:
> Sieht da jemand ein Problem?

ich sehe das Problem nicht, es gibt ja auch Dosen mit Abgang nach unten 
oder als Einzeldose um 90° gedrehter Einbau,
https://media.bahag.com/assets/resp_product/32/47/90324763_21221768.jpg

Abgang nach unten.

ich mache das immer so nach unten weil alle Leerohre runter zur 
Sockelleiste gehen.

Aber ich kenne deine Dosen und Tragplatten nicht und wie tief die bauen 
mit dem RJ45
OP #4879798
Lesenswert?

Joachim B. schrieb:
> es gibt ja auch Dosen mit Abgang nach unten

Das Problem scheint zu sein, dass die Module nicht in eine 60 mm Dose 
reinpassen, siehe Zeichnung. Gibt es quadratische Dosen 60 x 60 mit 
einer Tiefe von 45 mm, auf die man eine Netzwerkdose schrauben kann?

Rot ist die Dose, grün das Kabel und die blauen Linien zeigen, wo die 
Module nicht in die 60 mm Dose passen. Es fehlen 4 mm.
Angehängte Dateien:
Beitrag #8031231 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8031291 wurde von einem Moderator gelöscht.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren