BC557 an micrcontroller

Gast #6113299
Lesenswert?

Liebes Forum,

1. Frage
Ich habe ein Problem. Die Schaltung im Anhang funktioniert denoch hab 
ich an meinen  µC beim Einschalten der Versorgungsspannung 12V ein 
kurzes Highpegel am Eingang. Wenn die Schatung in Betrieb ist läuft 
alles normal. Der Optokoppler schaltet und der Eingang ist High. So soll 
es auch sein.
Kann jemand kurz drüberschauen?

2. Frage
Die Schaltzeiten sind etwas zu lang. Das liegt an der hohen Kapazität 
von 4,7µF. Kann ich z.b 1µF nehmen um knackigere Schaltzeiten zu 
bekommen? Oder soll ich weiter runter?
Angehängte Dateien:
Gast #6113301
Lesenswert?

Hans schrieb:
> beim Einschalten der Versorgungsspannung 12V ein
> kurzes Highpegel am Eingang

Dein "Eingang" ist ganz rechts, richtig? Das kommt von dem Kondensator. 
Mach den weg.

> Die Schaltzeiten sind etwas zu lang.

Auch das kommt von dem Kondensator. Mache den weg.

Warum hast du den überhaupt hinzugefügt?
Gast #6113309
Lesenswert?

Stefan ⛄ F. schrieb:
> Dein "Eingang" ist ganz rechts, richtig?

Ja genau.

Stefan ⛄ F. schrieb:
> Warum hast du den überhaupt hinzugefügt?

https://www.mikrocontroller.net/articles/230V

Ich möchte eine 230V erkennung. Die Schaltung funktioniert ganz gut.
In der Anleitung steht:

Wer den 100-Hz-Puls braucht, möge C2 weglassen

diese benötige ich nicht. Habe es aber ohne Kondensator noch nicht 
probiert.
Gast #6113326
Lesenswert?

Falls es ohne Kondensator nicht funktioniert, packe den nicht an den 
Ausgang des Optokopplers, sondern parallel zu R92. Eventuell ist ein 
kleinerer Elko besser, um die Schaltzeit zu verringern.