komplette Küche über einen Nullleiter?

OP #7607248
Lesenswert?

Hallo. ich habe ein Haus erworben Bj 2012 und möchte dort eine neue Küche einbauen. Die vorhandene Elektrik ist allerdings etwas speziell. Die Leitung für das Kochfeld ist verlegt wie es sein soll: 5x2,5mm2 und einzeln abgesichert. Der Rest wird über 4 verschiedene Kabel mit jeweils 5x1,5mm2 versorgt. Die laufen dann alle zusammen und die drei Phasen gehen über jeweils ein Kabel in eine 3x16A Sicherung. Laut Vorbesitzer müsste ich nun aufpassen, dass ich die Geräte aufteile z.B. Geschirrspüler auf L1, Backofen (ohne Kochfeld) auf L2, Mikrowelle und Steckdosen L3. Laut Vorbesitzer kein Problem, da aufgrund der Phasenverschiebung der Neutralleiter nicht zu stark belastet wird. Da alle Kabel in der Verteilung verbunden wurden habe ich ja auch nur einen Neutralleiter der in den Sicherungskasten geht. Tritt denn wirklich eine Phasenverschiebung auf, wenn ich normale 230V Geräte gleichzeitig laufen lasse? Kann man das alles so lassen? :D

Vielen Dank im voraus für eure Hilfe!

Angehängte Dateien:
#7607282
Lesenswert?

Tobi D. schrieb:

Tritt denn wirklich eine Phasenverschiebung auf

Die Phasenvetschiebung ist dadurch zwangsweise vorhanden, weil an der 3-fach Sicherung L1, L2, L3 sein werden.

Oliver S. schrieb:

Das ist deine Entscheidung. "Zulässig" nach VDE ist das so nicht.

Alles doofe Elektriker. Natürlich ist das zulässig da die Leitungen alle gemeinsam über einen Automaten abgeschaltet werden.

Es ist allerdings nicht klug, weil bei einem Kurzschluss an einer Steckdose die anderen Steckdosen eine Nullleiterverschiebung erfahren und bis zu 315V~ abbekommen. Abgemildert wird das dadurch dass nur der Nullleiter des gemeinsamen Kabels betroffen ist.

Tobi D. schrieb:

Laut Vorbesitzer müsste ich nun aufpassen, dass ich die Geräte aufteile

Allgemein musst du halt aufpassen, nicht mehr als 16A pro Phase zu ziehen.

Wobei die Herdplattenzuleitung für den Backofen eine Phase frei haben sollte.

Stattdessen kommt wohl der 2.2kW Geschirrspüler dazu. Und ein 2kW Elektrogrill. Und ein 1.2kW Kaffeevollautomat. Und ein 0.8kW Toaster. Und ein 2kW Wasserkocher. Und ein 1.5kW Thermomix.

#7607332
Lesenswert?

H.Joachim S. schrieb:

Ist doch alles wie üblich? Oder was übersehe ich?

Nicht ganz. Es ist wohl eine 3ph Sicherung und ein 5-adriges Kabel das vom Verteiler zur Küche geht und dort wird es auf die Steckdosen aufgesplittet.

Das heißt zum einen, hast du einen Kurzschluss auf einer Steckdose sind alle 3 Phasen weg wenn der LS auslöst. Im Falle so eines Kurzschlusses und des "dünneren" N-Leiters vom Verteiler zur Küche hast du bis zur Auslösung eine Spannungsanhebung durch Nullpunktverschiebung auf den beiden anderen Phasen.

(Firma: --------------) #7607348
Lesenswert?

Tobi D. schrieb:

Vielen Dank im voraus für eure Hilfe!

Zeichne den Stromlaufplan. So wie deine Beschreibung ist, kann ich mir def. nix vorstellen.

Tobi D. schrieb:

Der Rest wird über 4 verschiedene Kabel mit jeweils 5x1,5mm2 versorgt. Die laufen dann alle zusammen und die drei Phasen gehen über jeweils ein Kabel in eine 3x16A Sicherung.

Eine Verteilung von 5x Adern mit richtiger Absicherung der schwächsten Ader als Maß für alle anderen Adern ist zulässig. Siehe oben den Baustellenverteiler (ortsveränderlich----> da nickt sogar die BG freundlich dazu!).

Michael B. schrieb:

Es ist allerdings nicht klug, weil bei einem Kurzschluss an einer Steckdose die anderen Steckdosen eine Nullleiterverschiebung erfahren und bis zu 315V~ abbekommen. Abgemildert wird das dadurch dass nur der Nullleiter des gemeinsamen Kabels betroffen ist.

Schmarrn

  1. gibt´s nach den Bildern keinen Nullleiter. Nullleiter ---> Nullung Farbe des PEN Leiters Gelb/Grün! Da in der UV ein RCDs verbaut ist, gibts hier heine "Nullung" was man auch schon an den Farben der Leiter erkennt: Blau ---> Neutralleiter N Gelb/Grün ---> Erdung(Leiter) PE

  2. Nur wenn der Nullleiter unterbrochen wird kann ein Sternpunktverschiebung erfolgen. Ein abgeschalteter/zwei abgeschaltete Aussenleiter (bei drei ist eh alles "fin"!) schafft eine Spannungsverschiebung nicht!

Was in der UV aufgrund der Bilder fehlt ist der Rest der UV, den es sollen Tobi D. schrieb im Beitrag #7607248:

Der Rest wird über 4 verschiedene Kabel mit jeweils 5x1,5mm2 versorgt.

verlegt worden sein, wo sind die Absicherunngen dafür?

Ausserdem sehe ich 9 blaue Adern aber 11 Gelb/Grüne Adern in den UV verklemmt. Was oder wo ist da noch alles in den UV verklemmt?

Wieder: Ohne eine Übersichtsschaltbild kann man nur grob was sagen. Aber für mich ist die Verschaltun i.O.! Persönlich würde ich sowas im Neubau aber nicht machen. Vorallem nicht wen ich ortsveränderliche Geräte über Schuko-Steckdosen anschließen würde.

#7607352
Lesenswert?

Hm, vielleicht missverständlich. Gehen die 4 Kabel 3x1,5 von der Herdanschlussdose ab? Oder landen die in der Verteilung? Wenn ich das Bild genauer ansehe sind da 2 3fach-LS und ein einpoliger? Ein 3facher für die Steckdosen wäre unüblich und sinnlos, aber ungefährlich. Ein Nullleiterproblem sehe ich nicht.

#7607384
Lesenswert?

Hallo,

nur mal so am Rande: sehen meine trüben Augen im Untergrund eine Wago-Klemme rumbaumeln? Die wäre so nicht zulässig. Die müsste in eine Halterung auf der Hutschiene gesteckt werden. Ansonsten hat der Elektriker aus falscher Sparsamkeit nicht sonderlich klug agiert. Im Grunde hat er ja aus einem 3-Phasen-Stromkreis 3 1-Phasen-Stromkreise gebastelt. Und um das ganze "sicher" zu machen, alles über einen 3-fach LS abgesichert. Faktisch gesehen kann der N zwar im 3-Phasen-Netz nicht überlastet werden (zumindest wenn es sich um normale Verbraucher handelt) aber angesichts der Tatsache, dass heutzutage immer mehr Geräte mit Kleinumrichtern ausgestattet werden (Kühlschrank, Gefrierschrank, Wäschetrockner ezc pp) kommt IMHO die 3. Oberwellenproblematik doch zum tragen. Und was passiert, wenn sich der durchgeschleifte N irgendwo (beabsichtigt oder nicht) löst kann sich jeder ausmalen. Sternpunktverschiebung. Ich persönlich würde das so nicht machen - oder lassen. Scheiss Sparwahn.

Gruß Ralf

OP #7607456
Lesenswert?

so, ich hab mal ein Schaltbild mit Paint gemalt :D Ich habe aber an jedem Verbraucher alle 3 Phasen und kann mir quasi immer eine aussuchen. Angeschlossen und aufgeteilt habe ich es jetzt wie im Schaltbild zu sehen ist. Wenn ich es anders aufteilen möchte, muss ich nur die Steckdose abschrauben und eine andere Phase anschließen.

Würde das so passen? Wie gesagt, meine Bedenken waren nur, wenn ich einen Wasserkocher + Geschirrspüler und Backofen laufen habe der Neutralleiter überlastet wird, da zur Verteilerklemme im Sicherungskasten ja nur 1x1,5mm² geht. Ansonsten ist wohl nur nervig, dass gleich die komplette Küche tot ist, wenn die Sicherung fliegt.

Angehängte Dateien:
#7607464
Lesenswert?

Tobi D. schrieb:

so, ich hab mal ein Schaltbild mit Paint gemalt

Sorry das Bild stimmt so nicht. Man kann am FI zwei blaue Neutralleiter erkennen. Also ist anzunehmen, dass du in die die Küche zwei 5pol. Leitungen liegen hast. Das sieh man nicht in deinem Plan. Da kommt der Neutralleiter aus dem Nichts.

Tobi D. schrieb:

Ich habe aber an jedem Verbraucher alle 3 Phasen und kann mir quasi immer eine aussuchen. Angeschlossen und aufgeteilt habe ich es jetzt wie im Schaltbild zu sehen ist. Wenn ich es anders aufteilen möchte, muss ich nur die Steckdose abschrauben und eine andere Phase anschließen.

Ich wage zu behaupten: Das hat so kein Elektriker verlegt. Zumindest kein deutscher.

#7607477
Lesenswert?

Ralf S. schrieb:

nur mal so am Rande: sehen meine trüben Augen im Untergrund eine Wago-Klemme rumbaumeln? Die wäre so nicht zulässig

Du musst Elektriker sein.

Natürlich ist das zulässig, Klemmen müssen erst ab 4mm2 befestigt sein.

1.5 und 2.5 geht so.

aber angesichts der Tatsache, dass heutzutage immer mehr Geräte mit Kleinumrichtern ausgestattet werden (Kühlschrank, Gefrierschrank, Wäschetrockner ezc pp) kommt IMHO die 3. Oberwellenproblematik doch zum tragen

In Zeiten von PFC ?

#7607481
Lesenswert?

Michael B. schrieb:

Aber halt Vorschrift bei nur einem N.

Ja, hast wohl recht. Hier im Haus gibts gar keine 3polige Sicherung. E-Herd Anschlussdose liegt zwar, ist aber nichts dran (Gasherd) CEE 16A im Garten auch 3 Einzelsicherungen, das wollte ich eigentlich mal ändern. Ohne SLS ist es aber ein bisschen blöd da rumzumachen... Im Hauswirtschaftsraum gibt es ein ähnliches Konstrukt wie beim TO: 5x1,5 mit 3 Einzelsicherungen, beschriftet mit Waschmaschine, Trockner und Kühltruhe. Ich lass das alles so.

(Firma: --------------) #7607501
Lesenswert?

Tobi D. schrieb:

Würde das so passen?

Ja! Du hast den Schutzleiter vergessen, was ist mit dem?

Wie gesagt, meine Bedenken waren nur, wenn ich einen Wasserkocher + Geschirrspüler und Backofen laufen habe der Neutralleiter überlastet wird, da zur Verteilerklemme im Sicherungskasten ja nur 1x1,5mm² geht.

Über den Neutralleiter läuft nur das was in der Summe über die Symetrie des Dreileiternetzes hinausgeht, nie aber mehr als die max. Asymetrielast und die ist nicht größer als die max. Last eines einzelnen Aussenleiters.

Ansonsten ist wohl nur nervig, dass gleich die komplette Küche tot ist, wenn die Sicherung fliegt.

Is so! Solange die Küchenbeleuchtung noch an ist, ist alles kein Problem.

#7607503
Lesenswert?

C. D. schrieb:

or drei Jahrzehnten hat man noch mitten in der Steinzeit gehaust, mich schüttelts direkt beim Gedanken daran. Muß grauenhaft gewesen sein ohne all die lebensnotwendigen Gadgets.

Du hast sooooo Recht, vor 90 Jahren reichte eine Steckdose pro Zimmer. Vor 40 Jahren dachte ich 28 Steckdosen reichen im Wohnzimmer und heute sehe ich Steckdosenleisten und Mehrfachadapter.

(Firma: --------------) #7607509
Lesenswert?

Udo S. schrieb:

Sorry das Bild stimmt so nicht. Man kann am FI zwei blaue Neutralleiter erkennen. Also ist anzunehmen, dass du in die die Küche zwei 5pol. Leitungen liegen hast.

Sorry, da ist kein FI eingezeichnet, nur die Klemme für den Neutralleiter. Ich hoffe der Augenartz deines Vertrauens kann dir eine Brille verschreiben die dir in Zukunft solche Sehfehler vermeiden hilft.

#7607511
Lesenswert?

Tobi D. schrieb:

Wie gesagt, meine Bedenken waren nur, wenn ich einen Wasserkocher + Geschirrspüler und Backofen laufen habe der Neutralleiter überlastet wird, da zur Verteilerklemme im Sicherungskasten ja nur 1x1,5mm² geht.

Hier kannst du mal mit deinen Lasten spielen: https://elektro.tools/neutralleiter/dist/index1.html

Das einzige Problem das bekommen kannst ist wenn auf einer Phase durch mehrere Geräte eben mehr als 16A fliessen. Geschickt angeschlossen lässt sich das aber i.a. vermeiden. Thema Gleichzeitigkeit und Dauer einer evtl leichten Überlastung.

#7607529
Lesenswert?

Michael B. schrieb:

Vielleicht war es damals ja zulässig,

Ich nehme es stark an, BJ 1985 Und gerade wenn Kühlgeräte mit im Spiel sind wäre mir 3phasige Abschaltung nicht so lieb... Ich habe schon mal eine Kühltruhe ausgelöffelt, ein halber Hirsch + Kleinkram drin + vierwöchige Urlaubsreise, das war kein Spass. Zwar war da die Kühltruhe selbst kaputt und hatte nichts mit Fremdabschaltung zu tun.

#7607537
Lesenswert?

Michael B. schrieb:

sehen eine Wago-Klemme rumbaumeln. Die wäre so nicht zulässig

Natürlich ist das zulässig, Klemmen müssen erst ab 4mm2 befestigt sein. 1.5 und 2.5 geht so.

Ich bitte um eine Quelle, dass Befestigung erst ab 4qmm nötig ist. WAGO erwähnt das leider nicht: https://www.wago.com/de/gebaeudetechnik/elektroinstallateur/praxistipps/anwendungstipps-verbindungsklemmen Gemäß DIN VDE 0100-520 müssen Verbindungen von Leitern in Dosen oder Kästen hergestellt werden. In Installationsverteilern müssen die Verbindungen zusätzlich lagefixiert sein, z. B. mit Befestigungsadaptern, welche die losen Verbindungsklemmen sichtbar auf der Tragschiene positionieren.

#7607545
Lesenswert?

Udo S. schrieb:

Cha-woma M. schrieb:

Sorry, da ist kein FI eingezeichnet, nur die Klemme für den Neutralleiter. Ich hoffe der Augenartz deines Vertrauens kann dir eine Brille verschreiben die dir in Zukunft solche Sehfehler vermeiden hilft.

Kannst du nur dummschwätzen oder kommt da auch was substanzielles? Auf alle Fälle brauchst du eher einen Psychologen als ich einen Augenarzt.

virtuelle 100 +

Beitrag #7607566 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #7607795
Lesenswert?

Wolf17 schrieb:

Tobi D. schrieb:

Der Rest wird über 4 verschiedene Kabel mit jeweils 5x1,5mm2 versorgt. Die laufen dann alle zusammen

Laufen die vier 3x1,5 einzeln bis in die Verteilung, wo ihre 4 blauen einzeln auf die N-Schiene aufgelegt sind? Oder wo sind die vier blauen zusammengeklemmt?

also es sieht so aus, als wenn die vier Kabel in einer Unterputzdose miteinander verbunden sind und ich vermute, dass dann nur 1 Kabel 5x1,5mm² zum Sicherungskasten geht. Auf der Verteilerklemme im Sicherungskasten sieht man ja 9 Neutralleiter aufliegen und es sind 9 Automaten, das würde ja passen. Weiß halt nicht ob das so üblich ist. Ich dachte immer, dass jedes Kabel zum Sicherungskasten geht und da der Neutralleiter auf die Verteilerklemme kommt und die Phasen an die Sicherung. (Sah zumindest in meiner alten Wohnung so aus, aber da gabs auch nicht so viele Automaten)

Cha-woma M. schrieb:

Du hast den Schutzleiter vergessen, was ist mit dem?

den gibt es natürlich auch! Analog zum Neutralleiter

Udo S. schrieb:

Tobi D. schrieb:

so, ich hab mal ein Schaltbild mit Paint gemalt

Sorry das Bild stimmt so nicht. Man kann am FI zwei blaue Neutralleiter erkennen. Also ist anzunehmen, dass du in die die Küche zwei 5pol. Leitungen liegen hast. Das sieh man nicht in deinem Plan. Da kommt der Neutralleiter aus dem Nichts.

ich hätte gedacht, dass der Nulleiter von allen 9 Automaten über diesen FI laufen und das evtl. die Verteilerklemme am FI angeschlossen ist? Ich bin kein Elektriker, und möchte lieber nicht den Sicherungskasten auseinander bauen :D

hier noch zwei Bilder:

Angehängte Dateien:
#7607820
Lesenswert?

Tobi D. schrieb:

ich hätte gedacht, dass der Nulleiter von allen 9 Automaten über diesen FI laufen und das evtl. die Verteilerklemme am FI angeschlossen ist? Ich bin kein Elektriker, und möchte lieber nicht den Sicherungskasten auseinander bauen :D

Üblicherweise ist der Errichter einer Anlage verpflichtet, eine ordentliche Dokumentation zu erstellen. Leider unterbleibt dies in den meisten Fällen. Du kannst ja mal Dich darin versuchen.

Hier eine nicht ganz normgerechte gezeichnete.

Gruß Ralf

Angehängte Dateien:
#7607826
Lesenswert?

ich hätte gedacht, dass der Nulleiter von allen 9 Automaten über diesen FI laufen und das evtl. die Verteilerklemme am FI angeschlossen ist? Ich bin kein Elektriker, und möchte lieber nicht den Sicherungskasten auseinander bauen :D

Du solltest dann besser einen Fachmann vor Ort hinzuziehen.

https://www.hna.de/kassel/kuechenherd-selbst-angeschlossen-55-jaehriger-bezahlt-leben-1177911.html

#7607846
Lesenswert?

Tobi D. schrieb:

Ich dachte immer, dass jedes Kabel zum Sicherungskasten geht und da der Neutralleiter auf die Verteilerklemme kommt und die Phasen an die Sicherung. (Sah zumindest in meiner alten Wohnung so aus, aber da gabs auch nicht so viele Automaten)

Also ich bin mir im unklaren ob und was sich der Planer dieser Verteilung gedacht hat. Im Grunde sind die meisten Zimmer mit Drehstrom angefahren. Sinnvollerweise würde ich in getrennte Stromkreise für Licht und Steckdosen aufteilen. Bei einem Kurzschluss steht man dann nicht unbedingt im dunkeln.

Gruß Ralf

(Firma: --------------) #7607866
Lesenswert?

Tobi D. schrieb:

ich hätte gedacht, dass der Nulleiter von allen 9 Automaten über diesen FI laufen und das evtl. die Verteilerklemme am FI angeschlossen ist? Ich bin kein Elektriker, und möchte lieber nicht den Sicherungskasten auseinander bauen :D

Schau mal wo der dicke blaue Leiter vom Fi aufgelegt ist. Dort müssen auch die 1,5qmm Nulleiter aufgelegt sein. Wenn ja, dann ist alles gut!

#7608118
Lesenswert?

Ralf S. schrieb:

Tobi D. schrieb:

Ich dachte immer, dass jedes Kabel zum Sicherungskasten geht und da der Neutralleiter auf die Verteilerklemme kommt und die Phasen an die Sicherung. (Sah zumindest in meiner alten Wohnung so aus, aber da gabs auch nicht so viele Automaten)

Also ich bin mir im unklaren ob und was sich der Planer dieser Verteilung gedacht hat. Im Grunde sind die meisten Zimmer mit Drehstrom angefahren.

Meinst Du das da was geplant wurde? Für mich sieht das eher aus als wenn der Installateur ne Palette dreiphasiger Automaten irgendwo vom LKW geklaut hat, und diese maximal gewinnbringend vertickt hat. Vermutlich noch ein paar Trommeln 5 adriges dazu...... So eine Verteilung hab ich in einem Wohnhaus noch nie gesehen.

#7608175
Lesenswert?

Das ist jetzt natürlich eine sensible Angelegenheit. Im Grunde müsste man raten, den ganzen Schmodder neu zu machen. Leider stecke ich ebenfalls in einer derartigen Baustelle. Aber dort gibt es noch ganz andere, üble Stellen: Dachkonstruktion, Deckenbalken, Gasleitung, Wasserversorgung, Heizung etc pp. halt "Pfusch am Bau" - ah, das ist im übrigen eine gute Buchempfehlung aus dem Hause Fraunhofer Institut.

Zumindest einen Schaltplan zu erstellen würde ich dem TE anraten.

Gruß Ralf

Rainer D. schrieb:

Meinst Du das da was geplant wurde? Für mich sieht das eher aus als wenn der Installateur ne Palette dreiphasiger Automaten irgendwo vom LKW geklaut hat, und diese maximal gewinnbringend vertickt hat. Vermutlich noch ein paar Trommeln 5 adriges dazu...... So eine Verteilung hab ich in einem Wohnhaus noch nie gesehen.

#7608196
Lesenswert?

Ralf S. schrieb:

Im Grunde müsste man raten, den ganzen Schmodder neu zu machen.

Und dann ? Wird es noch schlechter, denn derzeit ist es vollkommen in Ordnung.

Egal wen man fragt, Programmierhansel wollen alles neu programmieren was der Vorläufer erschaffen hat, Handwerker wollen alles neu machen was ihr Kollege gebaut hat, angeblich alles ganz schlimm, in Wirklichkeit nur zu dumm das Bestehende zu verstehen.

So kommt es, dass Gebäude kaputtsaniert werden, Maschinen kaputtrepariert, und Software immer schlechter wird, Hauptsache jeder hat dran verdient und die Kosten trägt der, der auf dem Schrott sitzen bleibt.

#7608204
Lesenswert?

H. H. schrieb:

H.Joachim S. schrieb:

Und was wäre denn im Fall von Schmelzsicherungen zu tun? Gibt immer noch massig Installationen mit Neo-/Diazed.

Auch da ist eine allpolige Trennvorrichtung nötig, wenn in Wechselstromkreise aufgetrennt wird.

Wenn ich Hinz hier richtig verstehe gehts wohl primär um die allpolige Abschaltmöglichkeit, damit man bei Bedarf den kompletten Stromkreis freischalten kann? Denn wenn ich in so einer Konstellation nur eine Phase abschalten würde, bliebe der gemeinsame N ja quasi 'heiß', weil stromdurchflossen.

Also am Zweitbesten eine auch für den schlampigsten Eli unzweifelhaft nicht übersehbaren und auch blutigen Laien verständlichen Hinweis in der UV anbringen. Das ganze photographisch dokumentieren und sich zwecks Zeitstempel selbst per Mail schicken und selbige im Postfach beim Provider liegen lassen.

OP #7608243
Lesenswert?

alles klar. Dann werde ich das nun so lassen wie es ist und einfach nur die großen Verbraucher in der Küche auf die Phasen aufteilen. Solange es nur ungewöhnlich ist aber so funktioniert und mir nicht das Haus abfackelt bleibt das erstmal so. Ich weiß ja jetzt so halbwegs wie das ganze funktioniert. Vielen dank für eure Hilfe!

Beitrag #7608258 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7608263 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7608270 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7608274 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7608420
Lesenswert?

Ralf S. schrieb:

Im Grunde sind die meisten Zimmer mit Drehstrom angefahren. Sinnvollerweise würde ich in getrennte Stromkreise für Licht und Steckdosen aufteilen. Bei einem Kurzschluss steht man dann nicht unbedingt im dunkeln.

Es müsste dann getrennte Stromkreise geben mit eben zwei Neutralleitern. Hast du aber nicht in der gezeigten Konstellation. Und so stehst du bei einer LS Auslösung im Steckdosenstromkreis im Dunkeln.

Hier werden aus der Drehstromleitung drei Stromkreise mit gemeinsamen Neutralleiter gebildet und diese sind mit einem dreipoligen Automaten abzusichern und so wie ich das sehe ist dies in dem Verteiler so gemacht worden.

#7608500
Lesenswert?

Micha R. schrieb:

Hier werden aus der Drehstromleitung drei Stromkreise mit gemeinsamen Neutralleiter gebildet und diese sind mit einem dreipoligen Automaten abzusichern und so wie ich das sehe ist dies in dem Verteiler so gemacht worden.

Da gingen auch drei einzelne LS, wenn keine Drehstromgeräte oder fünfpoligen CEE-Dosen versorgt werden. Nur das gemeinsame RCD davor schaltet vierpolig ab.

Gast #7608506
Lesenswert?

Kay-Uwe R. schrieb:

Da gingen auch drei einzelne LS, wenn keine Drehstromgeräte oder fünfpoligen CEE-Dosen versorgt werden.

Für die wird kein 3-poliger LS gefordert. Es sind ja sogar nach wie vor Schmelzsicherungen zulässig.

Nur das gemeinsame RCD davor schaltet vierpolig ab.

Vierpolig ist nur bei TT oder IT nötig. Aber der FI schaltet ja mehr als den betreffenden Stromkreis, so ist das in der 0100-520 nicht gemeint.

#7608515
Lesenswert?

Tobi D. schrieb:

alles klar. Dann werde ich das nun so lassen wie es ist und einfach nur die großen Verbraucher in der Küche auf die Phasen aufteilen. Solange es nur ungewöhnlich ist aber so funktioniert und mir nicht das Haus abfackelt bleibt das erstmal so. Ich weiß ja jetzt so halbwegs wie das ganze funktioniert. Vielen dank für eure Hilfe!

so ungewöhnlich ist das gar nicht

Nebenbei - ich habe hier im Haus viel elektronischen Firlefanz - max 7kW Gesamtlast

Es ist ja jetzt ach nicht so das in der Küche gleichzeitig Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher usw laufen - dann noch jemand den 2000W-Staubsauger einsteckt

Und wenn doch - genau dafür sind Sicherungen da - sie sollen die Installation schützen

Fliegt die SIcherung erzieht das den Benutzer darüber nachzudenken was er da treibt

#7608721
Lesenswert?

Wir (Elektriker) haben gestern diesen Fall diskutiert.

a) ich bin kein Coder sondern Handwerksmeister in einem Elektroberuf b) es gibt hier mehrere Problemfelder die es zu beachten gilt:

Sicherungen und LS-Automaten benötigen einige ms um auszulösen - auch bei einem satten Kurzschluss. Und es genügt 1 Halbwelle um ein Bauteil zu schießen. Genau in diesem Fall (Kurzschluss an einer Phase) kann es für diese Zeit zu einer Spannungsüberhöhung kommen die dafür sorgen KANN, dass elektronische Bauteile in Geräten das zeitliche segnen. Auch Schukosteckdosen können abfackeln. Ich habe schon mehrere Steckdosen ausgetauscht die innen angekokelt waren. Ursache waren nicht die Steckdosen sondern die Schukostecker der Verbraucher und die Wärmeübertragung erfolgte durch die Steckerstifte. Wenn nun in einem solchen Fall der Anschluss des Neutralleiters in Mitleidenschaft gezogen wird, kann es passieren, dass die Weiterführung des Drahts plötzlich den Geist ganz oder teilweise aufgibt. Also stellt sich auch hier wieder Überspannung ein. Hier würde ich anraten, zumindest den Neutralleiter sternförmig ab 5-adrigem NYM auf die unterschiedlichen Stromkreise zu verteilen. Ein Kollege erwähnte etwas von anerkannten Regeln der Technik - denn nicht alles was machbar ist macht Sinn. Und nicht alles was nicht explizit nicht verboten ist ist auch erlaubt. Wichtig bleibt stets das Schutzziel im Auge zu behalten. Weiterhin wurde darauf hingewiesen, dass eine derartige Installation eigentlich nur dann erlaubt sei, wenn sich die verschiedenen Stromkreise in unmittelbarer Nähe zueinander befinden (was bei einem Drehstromverbraucher der Fall, in einer Kücheneinstallation mit Steckdosen an vier verschiedenen Wänden eben nicht der Fall ist. Eine konkrete Stelle in den Regelwerken werde ich mal versuchen heraus zu bekommen.

Das Ganze ist jetzt auch nicht sooo theoretisch und an den Haaren herbei gezogen. Und es muss ja auch nichts passieren - aber der erste Impuls war stets: nein, das ist so nicht zulässig. Und Du glaubst nicht was so alles aufgebaut und anschließend abgenommen wurde. Aus den Augen aus dem Sinn, es wird schon gut gehen etc pp.

Ein ähnlicher Thread ist im übrigen hier zu finden: Beitrag "Steckdosen: Mehrere Phasen im gleichen Raum?"

Gruß Ralf

Heinz R. schrieb:

Und wenn doch - genau dafür sind Sicherungen da - sie sollen die Installation schützen

Fliegt die Sicherung erzieht das den Benutzer darüber nachzudenken was er da treibt

Ach ja, den Benutzer erzieht man damit keinesfalls. Der wird sich allenfalls ärgern weil beim Nachbar funktioniert es ja auch.

#7608945
Lesenswert?

Klar gibt es beim Schluss einer Phase gegen N Überspannung auf den beiden anderen. Aber – da abgesichert – nur kurzzeitig. Und alle in Verkehr gebrachten Geräte müssen diesen Stress überstehen können, sonst werden sie für den Markt nicht freigegeben. Vorsicht wäre bei China-Importen geboten. Eine kurzzeitige Sternpunktverschiebung kann auch von einem anderen Stromkreis oder sogar über den Hausanschluss importiert werden. Es hilft zwar, mit der eigenen Verdrahtung dieses Risiko zu verringern, aber ganz ausschließen kann man es halt nicht. Der arge Fall ist übrigens die Neutralleiterunterbrechung, die weder von LS noch RCD erkannt würde und zur dauerhaften Überspannung führen kann. Das ist dann das größere Risiko bei der Installation vom TE.

#7608953
Lesenswert?

Kay-Uwe R. schrieb:

. Und alle in Verkehr gebrachten Geräte müssen diesen Stress überstehen können, sonst werden sie für den Markt nicht freigegeben.

Nein. 230V+/-10%. Überspannung bis 400V müssen die nicht aushalten, auch nicht fur 1 Halbwelle.

Vorsicht wäre bei China-Importen geboten.

Meinst du, deren Stromnetz ist besser so dass sie auf die bei uns nötigen Schutzmassnahmen verzichten können ? Man könnte fast den Eindruck haben, fordert hier doch der durchgeknallte VDE viel strengere Bedingungen zum Schutz des offenbar nicht so robust ausgelegten Stromnetzes bei Photovoltaikeinspeisung als andere EU Länder und ausser-EU-Länder.

Aber das Gegenteil ist der Fall, wahrend bei uns Netzteile nur bis 2000m ü.NN einsetzbar sein müssen fordert man in China CCC bis 4000m ü.NN mit den dafür nötigen grösseren Isolationsabständen sonst muss ein Warnaufkleber drauf.

#7608955
Lesenswert?

Kay-Uwe R. schrieb:

Der arge Fall ist übrigens die Neutralleiterunterbrechung, die weder von LS noch RCD erkannt würde und zur dauerhaften Überspannung führen kann. Das ist dann das größere Risiko bei der Installation vom TE.

Insbesondere da der N von Steckdose zu Steckdose durchgeschleift wird, anstatt wie von Ralf sinnigerweise vorgeschlagen sternförmig aufgeteilt zu werden:

Ralf S. schrieb:

Hier würde ich anraten, zumindest den Neutralleiter sternförmig ab 5-adrigem NYM auf die unterschiedlichen Stromkreise zu verteilen.

Diese Art der Installation habe ich (bin kein Elektriker) in der Form bisher auch nicht gesehen. Höchstens bei WaMa / Trockner Steckdosen direkt nebeneinander, aber auch da wären m.M.n. zwei Einzelleitungen besser.

#7608973
Lesenswert?

Laut DIN VDE 0100-520:2003-06, Abschnitt 528.1.2, Bildung von Wechselstromkreisen aus einem Drehstromkreis: Wenn aus einem Drehstromkreis Wechselstromkreise gebildet werden, muss ein Schalter vorhanden sein, der alle aktiven Leiter freischalten kann. PS: hab leider kein aktuelles Abo. Bedauerlicherweise ist nicht definiert was für ein Schalter gemeint ist.

Damit die Verfügbarkeit anderer Anlagenteile bestehen bleibt wäre die DIN 18015, Teil 2 zu beachten: Die Zuordnung von Anschlussstellen für Verbrauchsmittel zu einem Stromkreis ist so vorzunehmen, dass durch das automatische Abschalten der diesem Stromkreis zugeordneten Schutzeinrichtung (z. B. Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Schutzschalter) im Fehlerfall oder bei notwendiger manueller Abschaltung nur ein kleiner Teil der Kundenanlage abgeschaltet wird.

Wenn man aber die üblichen Simulatoren einsetzt, so kann man aber schön mit unterschiedlichen cos Phi, kapazitiver, induktiver und ohmscher Belastung den Neutralleiterstrom berechnen. Und dieser kann bei Ausfall eines Außenleiters durchaus höher als ein Außenleiterstrom sein.

Die mit der Spannungserhöhung bei Sicherungsauslösung in einem Außenleiter und damit verbundene Zerstörung von Betriebsmitteln in den anderen beiden Außenleitern kann ich so nicht bestätigen.

(Firma: --------------) #7609526
Lesenswert?

Ralf S. schrieb:

Genau in diesem Fall (Kurzschluss an einer Phase) kann es für diese Zeit zu einer Spannungsüberhöhung kommen die dafür sorgen KANN, dass elektronische Bauteile in Geräten das zeitliche segnen.

Wie soll die Spannungserhöhung erfolgen??????? Wie, zeichne mal wie an einer 1kW ohmschen Last eine Spannungserhöhung möglich sein soll. Rechne mal das vor!

(Firma: --------------) #7609528
Lesenswert?

Kay-Uwe R. schrieb:

Der arge Fall ist übrigens die Neutralleiterunterbrechung, die weder von LS noch RCD erkannt würde und zur dauerhaften Überspannung führen kann. Das ist dann das größere Risiko bei der Installation vom TE.

Ja, aber der Fehler wird entweder zum Exodus eines Gerätes führen oder u.U. auch zu gar keinen Effekt führen. Gefahr für Leib und Leben besteht nur wie bei jeden anderen Fehlerfall. Restlos 100% sicher ist kein technisches Gerät. Sogar an einen Schnürrsenkel kann man tödlich Verunfallen!

(Firma: --------------) #7609533
Lesenswert?

Michael H. schrieb:

Diese Art der Installation habe ich (bin kein Elektriker) in der Form bisher auch nicht gesehen. Höchstens bei WaMa / Trockner Steckdosen direkt nebeneinander, aber auch da wären m.M.n. zwei Einzelleitungen besser.

Bei E-Herden gab`s an der Frontseite auch Schuko-Steckdosen. Die wurden auch über Geräteanschlußdose versorgt!

(Firma: --------------) #7609536
Lesenswert?

Micha R. schrieb:

Wenn man aber die üblichen Simulatoren einsetzt, so kann man aber schön mit unterschiedlichen cos Phi, kapazitiver, induktiver und ohmscher Belastung den Neutralleiterstrom berechnen. Und dieser kann bei Ausfall eines Außenleiters durchaus höher als ein Außenleiterstrom sein.

Das kannste aber nur beim Versorgungsnetz machen. Da haste ausreichende Leiterlängen die kap. und ind. Lasten ergeben können. In einer Hausinstallation haste vllt. mal 20m Leitungsläng, nicht wie in der Freileitungsversorgung von zig. Km Leitungslänge.