RS485 / Profibus Pullup Pulldown

Gast #2759104
Lesenswert?

Hi zusammen,

ich hätte mal eine Frage bezüglich dem Busabschluss im Bezug auf 
Profibus und RS485.

Und zwar ist mir beim durchschauen einiger Datenblätter aufgefallen, das 
einmal beim Profibus der Pullupwiderstand auf dem Invertierten Kanal (B) 
liegt (Vcc) und bei einem Datenblatt zu einem Max485 auf dem nicht 
Invertierten Kanal (A). Die Masse dann dementsprechend auf dem anderen.

Ist es also egal wie rum der Pullup und der Pulldown liegen, auf A oder 
B? Muss es nur überall gleich sein?

Ich hoffe mich kann jemand aufklären. :)

Gruß
#2760157
Lesenswert?

Grundsätzlich gehört der Pullup auf die nichtinvertierende Leitung, der 
Pulldown auf die invertierende. Nur so erreicht man an den Empfängern 
einen High-Pegel im Ruhezustand. Mag sein, dass es Spezialfälle gibt, wo 
das anderherum gehandhabt wird, ich kenne aber keine.

Zur Bezeichnung der Leitungen: Laut RS485-Spezifikation soll die 
invertierende Leitung mit 'A' bezeichnet werden, die andere mit 'B'. 
Dummerweise halten sich viele Chiphersteller nicht daran und drehen das 
um. Möglicherweise kommt Deine Verwirrung daher, teilweise sind auch in 
den verlinkten Artikeln die Bezeichnungen falsch.

Peter
Moderator Persönliche Seite #2760165
Lesenswert?

Peter Bünger schrieb:
> Grundsätzlich gehört der Pullup auf die nichtinvertierende Leitung, ...
>
> Zur Bezeichnung der Leitungen: Laut RS485-Spezifikation soll die
> invertierende Leitung mit 'A' bezeichnet werden, die andere mit 'B'.

Das hieße ja, dass es im Artikel

   http://www.mikrocontroller.net/articles/RS-485

falsch herum ist. Dort ist der Pullup an 'A' angeschlossen.