MCP23017 und Stromstoßrelais AC

Gast #4116480
Lesenswert?

Guten morgen,
ich habe an meinem Raspberry Pi zwei MCP23017 hängen, mit denen ich 30 
Stromstoßrelais mit 12 Volt AC Steuerungsspannung schalten will.
Da der Portexpander zu wenig Strom für die Relais liefert und auch die 
Spannung nicht passt (ich benötige Wechselspannung) wollte ich fragen, 
was ich zwischen den MCP23017 und die Stromstoßrelais bauen muss

Vielen Dank
Michael
Gast #4116856
Lesenswert?

Bezüglich Datenblatt muss ich mit meinem Elektriker sprechen, der sie 
einbaut. Er wollte von Eltako verbauen, mehr weis ich aber gerade nicht.
Sobald ich mehr weis, melde ich mich wieder
Gast #4117722
Lesenswert?

Hab heute vom Elektriker die Rückmeldung bekommen, dass er DC 
Stromstoßschalter verbaut. Somit wäre die Wechselstromgeschichte vom 
Tisch.
Gehe ich richtig in der Annahme, dass ich dann folgenden Aufbau benötige

Raspberry Pi --- MCP23017 --- ULN2803

Vielen Dank
Michael Thielmann
Gast #4117915
Lesenswert?

Im Prinzip ja, aber du solltest auf jeden Fall
1
* den Gesamtstrom (N=gleichzeitig aktive Ausgänge)
2
  2,5A >= (Irel + Iion) * N
3

4
* und die maximale Verlustleistung
5
 (TI DW-Package mit Tj=125°C, Rthja=66,4°C/W, Ta=40°C)
6
  1,27W >= (Irel * Vcesat + Iion * Vion) * N  (Vcesat, Iion steigen mit Irel)

berücksichtigen.

Datenblätter anderer Hersteller verfolgen einen anderen Ansatz z.B. über 
Duty Cycle.
http://www.toshiba.com/taec/components2/Datasheet_Sync/201212/DST_ULN2803APG-TDE_EN_22738.pdf

Wenn nichts anderes dagegenspricht, würde ich mich für eine 
24V-Versorgung entscheiden, da damit der Relaisstrom entsprechend 
niedriger wird.

Es gäbe auch Bausteine mit OpenDrain passender Spannungsfestigkeit und 
direkter Ansteuerung über I2C/SPI. Ich selber habe mich damit aber noch 
nicht beschäftigt.
Beitrag "Re: ULN2803 in "groß"?"
Gast #4118136
Lesenswert?

Hi
Nun, der Strom dürfte nicht so ein großes Problem sein, da 
Stromstoßrelais verbaut sind und diese auch nacheinander geschaltet 
werden können, also nicht gleichzeitig. Ob das Licht nun eine Sekunde 
früher oder später an- bzw. ausgeht, sollte nicht entscheident sein, 
aber...
Um festzustellen, ob der Stromkreis geschaltet oder nicht ist, sollte 
eine Rückmeldung erfolgen. Sonst könnte es sein, das genau falsch herum 
geschaltet wird, wenn ein Signal mal von einem Relais nicht sauber 
erkannt wurde. Der Controller hat nicht die Möglichkeit, aufgrund der 
gesendeten Impulse wirklich zu wissen, wie der Status vom Kontakt des 
Relais gerade ist. Du nimmst es an, aber ist das auch immer wirklich so?
Am einfachsten wäre ein Rücklesen mit einem Optokoppler möglich, der 
direkt am Schaltkontakt hängt und entsprechend beschaltet ist.
Gruß oldmax
Gast #4119120
Lesenswert?

Vielen Dank für die Rückmeldungen, den MC33880 schau ich mir an.

oldmax schrieb:
> Um festzustellen, ob der Stromkreis geschaltet oder nicht ist, sollte
> eine Rückmeldung erfolgen

Es sind Stromstoßrelais mit 2 Schliesern, einer für die eigentliche 
Stromschaltung, einer für die Rückmeldung mit 12 Volt (Über die 12 Volt 
werden auch zusätzliche Lampen auf einer Schalttafel angesteuert)

Viele Grüße
Michael
Gast #4177866
Lesenswert?

Hallo zusammen,
mittlerweile sind die Stromstoßrelais vom Elektriker verbaut worden und 
die Ansteuerung wird konkret.
Die STromstoßrelais haben 12V DC und benötigen 540mA.
Könnt ihr bitte mal über den Schaltplan schauen, ob hier alles passt?

Danke Michael
Angehängte Dateien:
Gast #4998511
Lesenswert?

Der Thread ist zwar schon eine Weile alt aber besser spät als nie:

Ich hab den MCP23017 auch so verschaltet und es funktioniert, allerdigs 
ohne den 180Ohm Widerstand. Wofür ist der angedacht ? Zur 
Strombegrenzung? Der MCP23017 hat ohne hin einen sehr kleinen 
Ausgangsstrom an den GPIOs