Wozu überhaupt 24V? Es liegen doch überall 230V. Wenn du 24V Aktoren
hast leg lieber nochmal 24V separat.
Leg da 5V, GND, CANL und CANH so kannst du deine Knoten sauber
versorgen, gibts nichts schlimmeren als Aktoren die aus
Versorgungsspannung der CAN Knoten versorgt werden zudem du hier dann
wieder Spannunsgregler brauchst. Ich bin froh um jedes Schaltnetzteil
das ich nicht brauche, da baue ich mir doch nicht 30 oder mehr solcher
Störer freiwillig ins Haus.
Ich habe bei mir auch einen einzelnen 24V Aktor (Ventil Wasserspülung)
den versorge ich aber separat mit 24V.
Die Terminierung wirst du im Haus bei niedrigen Baudraten eh nicht
benötigen, zudem du hier eh etwas gemischtes aus Baum und Sternstruktur
haben wirst und nie einen Bus mit einem Anfang und einem Ende und alle
Teilnehmer hängen dazwischen. Deswegen könntest du auch jeden einzelnen
Teilnehmer einen viel höheren Abschlußwiderstand spendieren, diese
brennen dann auch bei 24V nicht durch. Nimm auf jeden Fall EIB/KNX Kabel
das hat die geforderte doppelte Isolierung und darf zusammen mit den
230V Kabeln verlegt werden.