Trafo "V-t product" messen

OP #7851904
Lesenswert?

Ich suche gerade nach Infos, wie man das "V-t Product" (in Vus) bei kleinen Übertragern (ich habe konkret eine Schaltung mit einem SN6501, brauche dafür aber speziellere Wicklungsverhältnisse) zuverlässig selbst messen kann. Habe dazu leider fast nichts gefunden, die Angabe gibt es in manchen (leider nicht allen) Datenblättern, aus den Trafodaten (Querschnitt und Wicklungszahl) kann man sie auch berechnen, aber diese Werte hat man ja leider noch viel weniger zur verfügung, wenn man was fertiges kaufen will und nicht selber wickeln... Hat jemand dazu nähere Infos für mich? Danke!

#7851932
Lesenswert?

wie der Name sagt: es geht um die Spannung x Zeit Fläche

https://insanity4004.blogspot.com/2018/04/understanding-v-t-product.html

Ich würde eine Rechteckspannung mit einer bestimmtem Amplitude & Frequenz anlegen, und die Spannung sekundär im Vergleich dazu anschauen.

Dann die Frequenz absenken, bis sich die Spannung sekundär ändert - dann geht der Kern Sättigung (Vxt ist zu groß); Bzw. der Primärstrom steigt an und ist verzerrt.

Diese Messung liefert aber keine Aussage über Spannungsfestigkeit der Wicklung, und Verluste im Kern!

Der gesuchte Wert ist dann Vxt = Amplitude x (Periodendauer/2)

#7852192
Lesenswert?

Johann K. schrieb:

Hatte letztens den spulentester von ELM nachgebaut. Der geht recht gut um die sättigung zu bestimmen (ein oszi brauchst halt). http://elm-chan.org/works/lchk/report.html;

Hab ich auch mal vor LANGER Zeit! Allerdings mit Einstellung des Maximalstroms, nicht der Pulsbreite.

Beitrag "Re: Sättigungsstrom einer Induktivität bestimmen"

Bei kleinen Signalübertragern reicht ein Funktionsgenerator und ein Widerstand zur Strommessung. Und natürlich ein Oszi.

Beitrag "Re: galvanisch getrennt DC/DC 3V/1mA"

OP #7852421
Lesenswert?

Ich habe mal einen WE 750313734 Übertrager (340µ, 10Vµs) mit einem Funktionsgenerator (1VPP, 50R) angesteuert, Ausgang im Leerlauf (Tastkopf) Irgendwo um 300kHz verändert sich die Form der sekundärseitigen Spannung, aber einen genauen Bereich kann ich da schwer finden. Und auf 10VuS komme ich da leider auch nicht.

Angehängte Dateien:
#7852505
Lesenswert?

Niklas M. schrieb:

Ich habe mal einen WE 750313734 Übertrager (340µ, 10Vµs) mit einem Funktionsgenerator (1VPP, 50R) angesteuert, Ausgang im Leerlauf (Tastkopf)

Miss den Eingang, das ist aussagekräftiger. Denn wenn die Sättigung einsetzt, und das tut sie bei den kleinen Übertragern relativ schnell, sackt die Spannung am Eingang zusammen, weil der Übertrager nahezu einen Kurzschluß darstellt.

sekundärseitigen Spannung, aber einen genauen Bereich kann ich da schwer finden. Und auf 10VuS komme ich da leider auch nicht.

Naja, du hast im 1. Bild ca. 0,5V*5us = 2,5uVs. Halbier mal die Frequenz und schau was rauskommt.