Rs485 Potentialfrei ?

Gast #5827179
Lesenswert?
• ▲
▼
RS485 ist ein symmetrisches Übertragungsverfahren.
Störungen, die auf beiden Übertragungsleitungen werden bis zu einer 
bestimmten Größe unterdrückt. Vergleiche mit OPV.
Potentialunterschiede auf den Masseleitungen wirken sich negativ auf 
diese Störungsunterdrückung aus. Im Extremfall geht auch ohne Störungen 
nichts mehr.
Ein Betrieb ohne guter Masseleitungen ist nicht zu empfehlen. Der 
maximale Spannungsunterschied ist aus dem Datenblatt zu entnehmen.
Gast #5827196
Lesenswert?
• ▲
▼
otto schrieb:
> Kann man Rs485 (sn75176) ohne Masseverbindung nur die beiden
> Datenleitungen an zwei verschiedene Potentiale betreiben?

Jein, die Spannung an den Busleitungen darf lt. Datenblatt minimal -7 
und maximal +12V betragen. Du musst also irgendwie dafür sorgen, dass 
das Bussignal innerhalb dieses Bereiches bleib. Da geht am einfachsten 
durch eine Masseleitung als Bezugspotential.

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.