Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Rs485 Potentialfrei ?


von otto (Gast)


Lesenswert?

Hallo
Bevor ich es ausprobiere doch mal schnell die Frage an euch.
Kann man Rs485 (sn75176) ohne Masseverbindung nur die beiden 
Datenleitungen an zwei verschiedene Potentiale betreiben?

Lg

von GEKU (Gast)


Lesenswert?

RS485 ist ein symmetrisches Übertragungsverfahren.
Störungen, die auf beiden Übertragungsleitungen werden bis zu einer 
bestimmten Größe unterdrückt. Vergleiche mit OPV.
Potentialunterschiede auf den Masseleitungen wirken sich negativ auf 
diese Störungsunterdrückung aus. Im Extremfall geht auch ohne Störungen 
nichts mehr.
Ein Betrieb ohne guter Masseleitungen ist nicht zu empfehlen. Der 
maximale Spannungsunterschied ist aus dem Datenblatt zu entnehmen.

von stromverdichter (Gast)


Lesenswert?


von Günter Lenz (Gast)


Lesenswert?

Was "GEKU" schrieb kann ich nur bestätigen.

Dieses Theme gab es hier schon öfters,
und wurde heiß diskutiert.

Beitrag "Datenübertragung über >100m"

von Wolfgang (Gast)


Lesenswert?

otto schrieb:
> Kann man Rs485 (sn75176) ohne Masseverbindung nur die beiden
> Datenleitungen an zwei verschiedene Potentiale betreiben?

Jein, die Spannung an den Busleitungen darf lt. Datenblatt minimal -7 
und maximal +12V betragen. Du musst also irgendwie dafür sorgen, dass 
das Bussignal innerhalb dieses Bereiches bleib. Da geht am einfachsten 
durch eine Masseleitung als Bezugspotential.

von Pandur S. (jetztnicht)


Lesenswert?

Nebenbei, der DS75176 ist die Schlechtetse aller Moeglichkeiten. Dieser 
Chip ist eine Stromschleuder. Zieht 40mA ohne Last, waehrend moderne 
Chips einen Hunderstel ziehen.