Großer Trenntrafo zugelaufen

OP #8106554
Lesenswert?
• ▲
▼

Hallo zusammen,

Mir ist ein "etwas" größerer Trenntransformator kostenneutral zugelaufen.

Diesen möchte ich in meinem Heimischen Labor nutzen ohne Probleme mit der Absicherung durch den hohen Einschaltstrom zu bekommen.

Bei dem "etwas" größerem Trafo handelt es sich um einen 5kVA Trenntrafo von HP der auf den Namen (TP) 9100-4117 hört.

Diesen Trümmer möchte ich in ein Gehäuse bauen und dort den Einschaltstrombegrenzer mit montieren.

Viel habe ich zu dem Gerätchen nicht finden können. Lediglich diese links : https://recycledgoods.com/hewlett-packard-5kva-doubly-shielded-isolation-transformer/?srsltid=AYCX9vI5TfhNCOkNTcbTNyuWfbaQVLrF4dVDk9l6b_CZStglFUJV8O9t

https://www.surplussales.com/items/168513/5-kva-120-240-volt-hp-isolation-transformer/

Ich bin mir mehr als sicher einen solch großen Trafo nicht für meine Anwendungen zu brauchen, aber: Jetzt ist er halt da.

Ich habe fertige Einschaltstrombegrenzer gefunden und habe auch kein Problem damit auf diese zurück zu greifen. Hier gibt es ein kleines "ABER":

Dort wo ich meinen her habe gibt es noch weitere die auch eine Einschaltstrombegrenzung benötigen.

Ist das folgende Gerät ausreichend hierfür? https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/einschaltstrombegrenzer_hutschiene_16_a-423091

Und auf was sollte ich noch achten wenn ich diesen Sicher nutzen können möchte?

Ich habe einen Schaltplan zu dem Trafo erhalten und hier als Bild beigefügt.

Auch falls bei jemandem Interesse besteht zu tauschen wäre ich hierfür offen. Durch das hohe Gewicht werde ich das Gerät nicht Versenden. PLZ 753xx

Ich würde mich über konstruktive Hilfe freuen

Angehängte Dateien:
#8106597
Lesenswert?
• ▲
▼

Carsten R. schrieb:

Ich habe einen Schaltplan zu dem Trafo erhalten und hier als Bild beigefügt.

Das ist doch genau eine Einschaltstrombegrenzung, bereits ausgelegt auf diesen Trafo. Ist diese dabei? Müsste ja erkennbar sein, auf einer Platine drauf. Da brauchst dann nichts zusätzliches kaufen.

Das Gerät von Reichelt wäre eh zu schwach, würde der Trafo mit voller Leistung betrieben (wohl eher nicht geplant).

Auf der Ausgangsseite solltest du unbedingt noch eine Sicherung einbauen, z.B. Automat B10. Das sollte für "übliche" Verwendung reichen.

Mach' ggf. Fotos.

OP #8106603
Lesenswert?
• ▲
▼

Klaus F. schrieb:

Das ist doch genau eine Einschaltstrombegrenzung, bereits ausgelegt auf diesen Trafo. Ist diese dabei? Müsste ja erkennbar sein, auf einer Platine drauf. Da brauchst dann nichts zusätzliches kaufen.

Ich habe noch nicht unter die Deckel geschaut ob die dort Verbaut ist aber gesehen habe ich auf den ersten Blick nichts. Ich hatte mir schon überlegt diese nachzubauen. Das Relais ist aber nicht mehr verfügbar und habe noch nicht nach einer Alternative geschaut.

Klaus F. schrieb:

Auf der Ausgangsseite solltest du unbedingt noch eine Sicherung einbauen, z.B. Automat B10. Das sollte für "übliche" Verwendung reichen.

Das war auch mein Plan die sekundär Seite abzusichern.

Klaus F. schrieb:

Das Gerät von Reichelt wäre eh zu schwach, würde der Trafo mit voller Leistung betrieben (wohl eher nicht geplant).

Ich werde den Trafo wohl nie ausreizen. Kann ich dann auf diesen Einschaltstrombegrenzer von Reichelt zurück greifen? Ich möchte mal Radios oder andere Geräte daran anschließen um für Reparaturen daran Messen zu können. Also Geräte mit einer Leistung von maximal 2kW.

#8106658
Lesenswert?
• ▲
▼
#8106670
Lesenswert?
• ▲
▼

Primary Frequency: 44–66 Hz

Total Power Rating: 5.0 KVA (5000 VA)

Primary: Dual windings, each with taps at 0V / 100V / 110V / 120V

Secondary: Dual windings, each 120V

Secondary Output — 120V configuration: 41.67A (jumpers 9-11 / 10-12)

Secondary Output — 240V configuration: 20.83A (jumpers 10-11 / 9-12)

: Bearbeitet durch User
#8106761
Lesenswert?
• ▲
▼

Carsten R. schrieb:

H. H. schrieb:

Vom Murkser...

Finde ich als Kommentar unangebracht und unnötig jemanden den weder du noch ich kennst. Schäm dich

Passt aber. Die Schaltung wird erst mit Spannung versorgt, wenn an der oberen Primärwicklung 115V anliegen. Dazu muss allerdings das Relais K1 geschaltet sein. Dies passiert aber erst, wenn die Schaltung mit Spannung versorgt wird.

Der einzige Strom, der zwischen L und N fließen kann, ist 1mA, jeweils wechselweise durch die Basen von T1 und T2. Geschaltet wird damit aber nichts.

Gruß
Jobst

#8107085
Lesenswert?
• ▲
▼

Was mich an dem Thema interessieren würde:

Ist der Einschaltstrom eines 5 kVA Trafos wesentlich größer als der eines 3,5 kVA Trafos?

Hintergrund, wenn er eh nur zu max. 40% genutzt werden soll - mit ca. 2 kW, würde man ja mit 10A Dauerlast hinkommen, dann wären auch ein Schuko Stecker und eine entsprechende Einganssicherung / Einschaltstrombegrenzer mit 10A/16A ausreichend sein...

#8107091
Lesenswert?
• ▲
▼

Das kann man nicht pauschal sagen, es kommt darauf an, worauf bei der Auslegung des Trafos Wert gelegt wurde:

  • geringer Einschaltstrom: Primärwicklung liegt außen und hat mehr Widerstand
  • geringer Leerlaufverlust: Hochwertiges Magnetmaterial, wird weniger stark magnetisiert. Stromkosten hängen von der Einschaltdauer ab.
  • hoher Last-Wirkungsgrad: hohe Magnetisierung, um mit weniger Windungen auszukommen. Profil-Draht, um den Kupfer-Füllfaktor zu erhöhen.
  • Kurzschluss-Spannung / Spannungs-Steifheit
  • das alles spiegelt sich im Preis wieder

Bei dem oben genannten Trenn-Trafo wurde besonderer Wert auf geringe Koppelkapazität gelegt (weit unter 1 pF). Die Wicklungen liegen vermutlich nicht übereinander, sondern nebeneinander (zwei getrennte Kammern, andere Möglichkeit: auf zwei Schenkeln). Das ist magnetisch gesehen ungünstig.

Unterschied:
4062: 100, 110, 120 Volt 200, 220, 240 Volt
4117: 110, 110, 120 Volt 200, 210, 220, 230, 240 Volt
Das erste 110 beim 4117 dürfte ein Druckfehler sein, es sollte 100 heißen.

: Bearbeitet durch User
#8107102
Lesenswert?
• ▲
▼

Torsten B. schrieb:

Das kann man nicht pauschal sagen

...dann sind die Angaben

https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/einschalt-strombegrenzer_16_a-361047

Nennleistung: max. 3680 W Geeignet für Stromkreise mit 16 A Absicherung

Aber ja auch eigentlich nur bedingt oder gar nicht an den eigentlichen Einschaltstrom des Trafos gekoppelt sondern lediglich auf den Maximalstrom im Betrieb... wobei da 16A zu schreiben bei Schuko ist noch mal ein ganz eigener Punkt (Dauerlast 16A bei Schuko, Thema 1h usw...)

Vielleicht ist das auch nicht so Kriegsentscheidend bei dem Thema - von daher würde ich fast dazu tendieren dem Trafo einen Schukostecker und am Ausgang einfach eine 10A träge Glassicherung 6x30 oder 5x20 zu spendieren. Dazu dann den Einschaltstrombegrenzer zwischenstecken oder mit einbauen ins Gehäuse bauen und ganz normal an einer Schuko Steckdose die mit B13A oder B16A Standard abgesichert ist betreiben.

Torsten B. schrieb:

4117: 110, 110, 120

Das erste 110 beim 4117 dürfte ein Druckfehler sein

Ohne Quellenangabe hängt das Thema in der Luft, aber:

Dennis S. schrieb:

Primary: Dual windings, each with taps at 0V / 100V / 110V / 120V

Beitrag "Re: Großer Trenntrafo zugelaufen"

: Bearbeitet durch User

Antwort schreiben

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.