High Leg Delta Schaltung, um Drehstromphasen gleichmäßiger zu belasten

Gast #5337933
Hi.

Es gibt ja die High Leg Delta Schaltung. Diese wird hautsächlich in den 
USA benutzt.

Nun habe ich das Problem, dass ich eine Wechselstromlast so anschließen 
muss, dass sie alle 3 Phasen des Drehstromnetzes nutzt.

Ich benötige 5 kVA, habe aber nur 3x16 A.

Mit einem Trafo 400V->230V ist das möglich. Dann werden aber nur 2 
Phasen benutzt, während die dritte Phase gar nicht benutzt wird.

Wäre es mit der High Leg Delta Schaltung möglich, dass alle 3 Phasen 
beteiligt sind?
Und in welchem Verhältnis würden die 3 Phasen belastet werden, wenn nur 
am High Leg Anschluss Leistung abgerufen wird?

Die High Leg Delta Schaltung könnte man bequem mit Trafos "Von der 
Stange" aufbauen und die Trafos so auslegen wie sie auch tatsächlich 
anteilig die Leistung übernehmen.

LG
Gast
Diese Schaltungskonfiguration ist zwar dazu da, um sekundär an einem 
3-Phasen-Trafo verschiedene Spannungen abzugreifen - aber nicht, um die 
Phasen primär auch nur annähernd gleich zu belasten. Da bräuchte man 
schon einen Zickzack-Trafo.

Ich würde die 3P gleichrichten, und aus dem DC-Zwischenkreis 1P Sinus 
machen
(letzteres macht im Grunde auch jeder Wechselrichter). Evtl. mit 
Drosseln, oder gar aktiver Leistungsfaktorkorrektur - ohne Kenntnis der 
Anwendung schlecht zu sagen.
Gast
Was Du bräuchtest wäre etwas ähnliches wie die Steinmetzschaltung eine 
Drehstrommotors am Einphasennetz, aber in umgekehrter Richtung.

Z.B. Trafo1 an L12, Trafo 2 an L1z invertiert und Koppelkondensator, 
Trafo 3 an L2z invertiert (somit 60 statt 120 Phasenverschoben) und 
Koppelinduktivität. Das ließe sich nur für eine feste Leistung auslegen.
Gast
Tom schrieb:
> Ich benötige 5 kVA, habe aber nur 3x16 A.
>
> Mit einem Trafo 400V->230V ist das möglich. Dann werden aber nur 2
> Phasen benutzt, während die dritte Phase gar nicht benutzt wird.

400V*16A=6,4kVA

Reicht doch.
Gast
Reinhard #. schrieb:
> hinz schrieb:
>> 400V*16A=6,4kVA
>
> und es kommt noch besser, weil:
>
> S = U x I x Wurzel 3
>
> 11,085kVA = 400V x 16A x 1,732

Du hast den Drehstrom nicht verstanden.
Das wäre die maximale Leistung bei Verwendung aller drei Aussenleiter.
Gast
Eine solche Schaltung darf nur belastet betrieben werden. Die An- und 
Abschaltung muss für alle Trafos erfolgen (3-fach Schalter). Am eigenen 
Drehstrom-Inselnetz möglich, aber am Netz der Energieversorger wohl 
nicht zulässig.

Zwei Aussenleiter: 6,4 kVA
Drei Aussenleiter: 11 kVA
Obige Schaltung: 8 kVA

Die Schaltung bringt nicht viel und wäre daher auch keine Empfehlung.
Angehängte Dateien:

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 8 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.