Hallo,
ich bin gerade super verwirrt und zwar habe ich einen Transformator mit
einer Primärwicklung und 3 Sekundärwicklungen (Annahme idealer
Transformator). Was passiert, wenn ich z.B in einer Wicklung, egal wo,
einen Kurzschluss habe? Der Strom in der Wicklung mit dem Kurzschluss
steigt rasant an , was passiert in den anderen Wicklungen? Dort müsste
doch die Spannung dann zusammenbrechen oder?
Uknown schrieb:> Der Strom in der Wicklung mit dem Kurzschluss steigt rasant an , was> passiert in den anderen Wicklungen? Dort müsste doch die Spannung dann> zusammenbrechen oder?
Ja, nicht exakt 0, aber niedrig.
Die Gesamtstromaufnahme steigt aber nicht unbedingt so stark, dass eine
primäre Sicherung das erkennen kann.
Daher muss ein Trafo der leider über keine eingewebte
Übertemperatursicherung verfugt, mit mehreren Sekundärwicklungen meist
primär UND in jeder Sekundarwicklung abgesichert sein.
Vielen Dank !
SPrich man muss in jeder Wicklung eine Überstromschutzschaltung einbauen
oder was macht man, damit man einen Kurzschluss detektieren möchte?
Ich bilde mir ein, das das Verhalten des Trafos von der Bauart abhängt.
Ein Ringkerntrafo ist da recht intolerant. Die Trafos in den
Verteilernetzen haben doch genau für diesen Fall ein definiertes
Streufeld/Streuinduktivität, damit der Kuzschluss nicht alles demoliert.
Wenn es von interesse ist kann ich noch mal nachsehen, wo das definiert
ist.
Genau an dem Punkt bin ich gerade auch und total verunsichert.
Ich bin kurz vor einer Prüfung und bin gerade sehr verzweifelt.
Meine Aufgabe ist, ich soll einen Kurzschluss detektieren und innerhalb
einer kurzen Zeit einen Transistor schalten.
Uknown schrieb:> soll einen Kurzschluss detektieren
Wenn der Trafo nicht zu weich ist, ja idealer Trafo, würde eine
Überstromerkennung der speisenden Wicklung ausreichen.
Dazu dürfte Spitzengleichung, Glättung und Vergleich gegen Referenz
ausreichend sein.
Wenn es eine schnelle Abschaltung sein soll, kann man die Glättung
weglassen und die Referenz für den Vergleich von oben kommen lassen.
Oder eben beim Start die Mimik erst zeitverzögert aktiv werden lassen.
mfg mf
Also den Widerstand der Sekundärspule messen, und dann den Trafo unter
Spannung kurzschließen. Und Kurzschlussstrom und Spannung messen. Damit
kann man schon einmal "Abschätzen" wieviel leistung auf der
Sekundärseite in wärme umgewandelt wird.
Dann könnte man noch denn Strom welchen der Trafo im Kurzschlussfall
zieht messen, und über Netzspannung * Kurzschlussstrom die im Trafo
erzeugte Wärmeleistung berechnen.
Nachteil ist halt das der Trafo dabei womöglich schmilzt. Und dann ist
er kaputt.
Uknown schrieb:> Was passiert, wenn ich z.B in einer Wicklung, egal wo,> einen Kurzschluss habe?
Dann ist der Trafo ein Fall für den Mülleimer, anstatt Spannungen zu
liefern, ist er nun ein Heizkörper geworden.
MaWin schrieb:> Die Gesamtstromaufnahme steigt aber nicht unbedingt so stark, dass eine> primäre Sicherung das erkennen kann.
Doch.
Bei altgedienten Trafos war das normal.
Der Strom steigt stark an, wenn der Kern in die Sättigung geht.
Und genau dafür muß eine primäre Sicherung dimensioniert sein.
Uknown schrieb:> Annahme idealer Transformator
Wäre bei einem idealen Trnasformator nur eine Windung kurzgeschlossen,
wirkt der wie ein Kurzschluss auf alle ein- und Ausgänge.
michael_ schrieb:> Doch.> Bei altgedienten Trafos war das normal.> Der Strom steigt stark an, wenn der Kern in die Sättigung geht.> Und genau dafür muß eine primäre Sicherung dimensioniert sein.
Bitte erst Grundlagen lernen, ein Trafokern geht nicht in Sättigung,
wenn die Sekundärwicklung kurzgeschlossen wird, auch nicht wenn er
altgedient sein sollte, da sind wohl eher die Fachkenntnisse schon
früher nicht vorhanden gewesen.
Und: es hat seinen Grund, warum die Sekundärsicherungen bei manchen
Trafos angegeben werden.
Also, ein idealer Transformator hat keinerlei Verluste, keine
Hysterese...
Einfaches Beispiel ein Trafo aus einem Röhrenradio
Primär
- Netzeingang
Sekundär
- Heizspannung
- Anodenspannung
Es gilt die Hauptgleichung
Jetzt
Kurzschluss Heizwicklung
Strom gegen unendlich
Spannung gegen Null
Jetzt rechne