ltspice: Parameterwerte von Matlab importieren

OP #4503050
Lesenswert?

Mein Ziel (etwas vereinfacht):

Ich habe einen elektronischen Schaltkreis mit einem Widerstand R und 
einem Kondensator C, deren zeitlichen Verlauf der Ausgangsspannung ich 
für verschiedene Werte für R und C simulieren möchte. Ein Wert für R 
hängt immer mit einem für C zusammen. Es sollen also nicht sämtliche 
Kombinationen durchsimuliert werden. Die Werte für R und C habe ich in 
Matlab errechnet und sind in zwei Vektoren gespeichert: c.mat und r.mat.

Meine Fragen:
1. Ist es möglich, die .mat-Dateien direkt von ltspice einlesen zu 
lassen oder können zumindest .txt- oder .csv-Dateien als Parameter-Werte 
eingelesen werden?
2. Welcher Befehl muss für die Variation verwendet werden? Folgender 
Code funktioniert bei der Transienten-Analyse nicht:
.step param s list 1 2
.param R=table(s,1,100, 2,150)
.param C=table(s,1,12,2,29)


Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe!
Gast #4503477
Lesenswert?

Barbara S. schrieb:
> Meine Fragen:
> 1. Ist es möglich, die .mat-Dateien direkt von ltspice einlesen zu
> lassen oder können zumindest .txt- oder .csv-Dateien als Parameter-Werte
> eingelesen werden?
Man kann Spice-Direktiven - also .step oder .param - in eine Textdatei 
schreiben und diese mit .inc einbinden. Als Anhang die dahingehend 
angepasste Version von Helmuts Beispiel aus:
Beitrag "Re: LTspace mehrmals simulieren"

> 2. Welcher Befehl muss für die Variation verwendet werden? Folgender
> Code funktioniert bei der Transienten-Analyse nicht:
> .step param s list 1 2
> .param R=table(s,1,100, 2,150)
> .param C=table(s,1,12,2,29)
Was funktioniert da nicht? Am besten gleich auch die asc-Datei mit 
anhängen.
Angehängte Dateien:
OP #4503524
Lesenswert?

Danke für den Tipp, das ich mit .inc .txt-Dateien einbinden kann.

Bei dem Beispiel von Helmut wird eine AC-Analyse vorgenommen, bei der 
die Variation mehrerer Parameter funktioniert.Es werden acht Kurven 
angezeigt, wenn man sich bspw. den Strom durch R1 anzeigen lässt.

Ich möchte jedoch eine Transienten-Analyse vornehmen. Dazu habe ich mein 
eigenes Beispiel angehängt: Wenn ich mir hier den Strom durch R1 
anzeigen lassen will, erscheint nur eine Kurve und nicht wie erwartet 
vier.
Habe ich noch einen Fehler gemacht?
Angehängte Dateien:
Gast #4503547
Lesenswert?

Die Zählvariable muß auch bis 4 zählen - also mit
.step param s list 1 2 3 4
oder besser mit Anfang, Ende, Schrittweite.

In der Tabelle müssen die Schritte explizit aufgeführt sein.
1
.step param s 1 4 1
2
.param R=table(s, 1,1, 2,10, 3,200, 4,1500)
3
.param C=table(s, 1,1f, 2,12p, 3,2n, 4,29n)
Angehängte Dateien:

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.