Suche Firma die PC und Monitore auf Schaden untersuchen kann

OP #6612601
Lesenswert?

Hallo Zusammen,

Ich würde eine Firma in Österreich oder Deutschland suchen, die 
spezialisiert auf Pc‘s und Monitore sind (reperatur)

Ich habe leider seit knapp 8 Monaten ein Phänomen bei mir im Haus 
welches wohl meine Geräte beschädigt.

Von HP und Benq bestätigt
Bei einem Notebook waren das Mainboard und Grafikkarte kaputt - beim 
Monitor auch das Mainboard (vermutung durch Spannungsspitzen)
Beide Geräte nagelneu und wenige Stunden verwendet.

Ich sehe aber bei mir im Haus (5Jahre alt) nie Spannungsspitzen.

Nun habe ich am Freitag einen neuen Monitor gekauft und 1 Tag bei mir in 
der Firma getestet (funktionierte wunderbar)

Dann vorhin bei mir zuhause angesteckt (über eine Steckdose welche ich 
normal nie benutze) zuerst 20-30 Minuten alles wunderbar & dann fing der 
Monitor wieder mit dem alten Problem an - er fühlt sich nicht mehr wie 
240hz an sondern eher wie 30hz und das Bild ist nicht mehr synchron - 
scheinbar gehen da drinnen irgendwelche Teile kaputt.

Laut Stromanbieter war nur etwas auffällig: ich hatte hohe 
supraharmonische Störungen im 27Khz Bereich.

Naja kennt jemand eine Firma die einern Monitor + PC ausgiebig 
untersuchen kann?

Wenn ich einen Monitor mal 30-40Min bei mir im Haus habe funktioniert 
dieser auch in meimer Firma nicht mehr.

Ebenfalls habe ich eine neue USV Anlage Online UPS gekauft - half nicht.

Da müssen irgendwelche Störungen bei mir im Haus sein welche nur sehr 
schwer zu erörtern sind.

Bin echt am verzweifeln - wenn sich sonst jemand aus dem Bodenseeraum 
gut auskennt, ich würde es sehr gut entlohnen.

LG
Dani
OP #6612626
Lesenswert?

Nein wurde nicht gemacht - kaum eine Firma möchte sich dem „Problem“ 
annehmen.

Wonach sollte ich da am besten fragen? Nach einem E-Check?

Ich habe ja 3 Phasen 50Hz in Österreich. Ich habe vorhin festgestellt, 
wenn ich eine andere Steckdose in einem anderen Zimmer nehme - lief der 
Monitor für ca 30-40Minuten ordentlich. Wenn ich aber direkt den Strom 
aus dem Zimmer nehme wo sonst alles angesteckt ist, ist es von der 1 
Sekunde beschissen.

Ist sowas ein Indiz? Sprich irgendwas passiert da - andere Steckdosen 
fühlen sich besser an.
OP #6612653
Lesenswert?

Wolfgang schrieb:
> Chapinator C. schrieb:
>> Sprich irgendwas passiert da - andere Steckdosen
>> fühlen sich besser an.
>
> Hast du schon auf Sternpunktverschiebung geprüft?

Auch noch nicht - ich frage mal beim Elektriker nach.
Ich habe zwar einen Elektriker, der ist jedoch glaub nicht so mit 
Problemen vertraut - er kam zwar mal mit seinem Fluke Gerät und ließ 
einen Test durchlaufen und meinte dann nur alles in bester Ordnung.
OP #6612659
Lesenswert?

(prx) A. K. schrieb:
> Chapinator C. schrieb:
>> Auf dem Duspol oder Multimeter meine ich. Da zeigt es nie mehr als
>> 230volt an.
>
> Bringt bloss was, wenn das Gerät Spitzenwertmessung kann. Denn die
> Mistdinger von Spannungsspitzen wissen genau, wann du hinguckst.

Ja wie gesagt das war nur eine Vermutung der Firma Benq - sie meinten 
das Mainboard könnte dadurch den schaden genommen haben.

Jetzt hab ich aber noch 2 Geräte von Aoc und Asus - der Asus Monitor 
wird nächste Woche abgeholt - aber meist schicken die einfach ein 
Tauschgerät und ich sitze weiterhin da und weiß nicht im geringsten was 
da passiert.
Gast #6612673
Lesenswert?

Ein Elektrikerbesuch vor Ort ist nicht schädlich. Schrauben locker? 
Wahrscheinlich würde ich erst mal alle 3 Phasen messen und nachsehen ob 
Solaranlagen in der Nachbarschaft sind.

Schaltnetzteile werden auch durch gelegentliche Nullpunktverschiebung 
gekillt. Bei Pollin.de sind preiswerte Feinschutzadapter zu finden die 
man eher opfern kann als teures Gerät.
Angehängte Dateien:
OP #6612678
Lesenswert?

rk schrieb:
> Chapinator C. schrieb:
>> Auf dem Duspol oder Multimeter meine ich. Da zeigt es nie mehr als
>> 230volt an.
>
> Danke für die Klarstellung. Ich tippe auf eine mangelhafte Klemmstelle
> und die damit einhergehende (von Wolfgang bereits erwähnte)
> Sternpunktverschiebung.

Verhaut mich bitte nicht, wie kann man das messen lassen? Nur mit einem 
teuren Fluke Gerät?

Ich habe einen Multimeter Duspol und so eine Strommesszange
OP #6612686
Lesenswert?

Heinz R. schrieb:
> An Hand der defekten Monitore wird Dir keiner sagen können was da
> passiert ist - bzw der Aufwand wird nicht getrieben werden - es geht um
> einen 200€ Monitor, nicht um einen abgestürzten A380
>
> Du brauchst z.B. so was:
> https://www.bayernwerk-shop.de/netzanalyse
>
> keine Ahnung was es da in Österreich so gibt, aber sicher auch irgend
> was...


In der Tat hatte ich genau dieses Gerät von meinem Stromanbieter da. Am 
Hauseingang wurde quasi nichts auffälliges gefunden.

Ich lade kurz ein Foto der Kurzfassung hoch.

Der Stromanbieter meinte ich soll nun eine Netzanalyse im Haus an einer 
Steckdose durchführen
Angehängte Dateien:
Gast #6612691
Lesenswert?

Thomas Z. schrieb:
> Alle paar Wochen der gleiche Käse...
> Und wie immer fallen einige darauf rein. Wenn ich dann noch lese fühlt
> sich nicht wie 240 Hz an, dann ist für mich alles klar

War mir bisher nicht aufgefallen und eigentlich verfolge ich das Forum 
regelmäßig. Vielleicht magst du entsprechende Threads verlinken?
OP #6612693
Lesenswert?

oszi40 schrieb:
> Ein Elektrikerbesuch vor Ort ist nicht schädlich. Schrauben locker?
> Wahrscheinlich würde ich erst mal alle 3 Phasen messen und nachsehen ob
> Solaranlagen in der Nachbarschaft sind.
>
Mein Nachbar hat genau seit dem Zeitraum ein Elektroauto und PV Anlage 
oder Solaranlage montiert.

Der Stromanbieter sagt jedoch, dass dadurch nichts beeinflusst werden 
kann. Ich könnte mal mit dem Nachbarn reden, ob er die Anlage mal eine 
Zeit abstellen könnte.
OP #6612701
Lesenswert?

Thomas Z. schrieb:
> Alle paar Wochen der gleiche Käse...
>
> Und wie immer fallen einige darauf rein. Wenn ich dann noch lese fühlt
> sich nicht wie 240 Hz an, dann ist für mich alles klar

Du mich würd es freuen, wenn ich das Problem nicht hätte. Ich biete 
sogar mehrere tsd Euro in Bar an wenn mir jemand das Problem löst!

Anbei 2 Fotos von lediglich 2 eingeschickten Geräten.
Angehängte Dateien:
OP #6612704
Lesenswert?

Thomas Z. schrieb:
> Alle paar Wochen der gleiche Käse...
>
> Und wie immer fallen einige darauf rein. Wenn ich dann noch lese fühlt
> sich nicht wie 240 Hz an, dann ist für mich alles klar

Du mich würd es freuen, wenn ich das Problem nicht hätte. Ich biete 
sogar mehrere tsd Euro in Bar an wenn mir jemand das Problem löst!

Anbei 2 Fotos von lediglich 2 eingeschickten Geräten.
Angehängte Dateien:
OP #6612709
Lesenswert?

Thomas Z. schrieb:
> Chapinator C. schrieb:
>> Ich könnte mal mit dem Nachbarn reden, ob er die Anlage mal eine Zeit
>> abstellen könnte.
>
> Das wolltest du doch schon letztes Mal tun....

Stimmt jedoch habe ich demnächst einen größeren Umbau und da möcht ich 
nichts mit dem Nachbarn verscherzen, da über sein Grundstück auch LKW‘s 
zu meinem Grundstück fahren müssen & laut Stromversorger hängt er an 
einer anderen Stromleitung wie mein Haus.
Beitrag #6612712 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6612714 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6612717 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #6612743
Lesenswert?

Dieter D. schrieb:
> Es wäre besser gewesen, Du hättest Deine vorherigen Thread weiter
> fortgesetzt, anstelle einen Neuen anzufangen.
>
> Man könnte sich so etwas wie im Bild bauen. Sobald die Oberschwingungen
> ein paar V erreichen, würden die LED zu flimmern anfangen.

Irgendwie bekam ich eine Meldung dass der Thread nur 2 Wochen aktiv sein 
wird. Daher mein neuer Thread - beziehe mich aber eher darauf eine Firma 
zu finden, die mir die Geräte überprüfen kann und nicht nur eine 
Vermutung auf Spannungsspitzen abgibt.

Danke aber für den Hinweis
#6612755
Lesenswert?

Chapinator C. schrieb:
> beziehe mich aber eher darauf eine Firma
> zu finden, die mir die Geräte überprüfen kann und nicht nur eine
> Vermutung auf Spannungsspitzen abgibt.

wie gesagt die wirst Du nicht finden - ausser für sehr sehr viel Geld

Wenn das Display wirklich durch irgendwelche Überspannungen defekt ist - 
es wird wohl Gleichrichter, Elkos, irgendwas primärseitiges am 
Schaltnetzteil zerlegt haben

Hier jetzt aber zu Unterscheiden ob es ein Materialfehler oder eine 
unzulässige Spannungsspitze war - mehr als schwierig

So Schaltnetzteile sind übrigens sehr Fehlertolerant - ein 
Frequenzumformer o.Ä. im Nachbarhaus tötet die sicher nicht

Falls Du wirklich ein Problem hast und nicht einfach nur Pech - dann 
liegt es zu 99,9% an einem irgendwo unterbrochenen Neutralleiter
Gast #6612760
Lesenswert?

Chapinator C. schrieb:
> Mein Nachbar hat genau seit dem Zeitraum ein Elektroauto und PV Anlage
> oder Solaranlage montiert.

Ladezeiten und Störzeiten genauer notieren. Mein Horoskop sagt: Eure 
Zuleitung ist evtl. Klingeldraht für den Strom. Seit ein Nachbar seinen 
EQC400 4MATIC an der Wallbox lädt, hatte ich auch schon wunderliche 
Erscheinungen im Netz (1 Phase weg).
OP #6612773
Lesenswert?

oszi40 schrieb:
> Chapinator C. schrieb:
>> Mein Nachbar hat genau seit dem Zeitraum ein Elektroauto und PV Anlage
>> oder Solaranlage montiert.
>
> Ladezeiten und Störzeiten genauer notieren. Mein Horoskop sagt: Eure
> Zuleitung ist evtl. Klingeldraht für den Strom. Seit ein Nachbar seinen
> EQC400 4MATIC an der Wallbox lädt, hatte ich auch schon wunderliche
> Erscheinungen im Netz (1 Phase weg).

Ja das einzige was ich festgestellt habe war das hier: 
https://youtu.be/NxbUKwsDqQQ

Sprich wenn er sein Auto lädt hab ich irgendwelche Einflüsse bei mir im 
Haus. Sonst liegt das Gerät bei ca 300-500mV
OP #6612786
Lesenswert?

Thomas Z. schrieb:
> Chapinator C. schrieb:
>> Nein sonst hät ich ja längst deine Adresse. Ein Unternehmen das für Geld
>> Geräte untersuchen kann.
>
> Kannst du haben, der wird dich vermutlich aber auslachen. Der arbeitet
> viel für Versicherungen, ist inzwischen sogar ab und an bei RTL zu
> sehen.
>
> https://sv-schweda.de/

Ist doch völlig Wurst wer wo arbeitet? Ich hab auch ein Autohaus und 
wenn mich jemand nach nem Problem fragt helfe ich entweder oder halt 
meinen Mund.
OP #6612807
Lesenswert?

Thomas Z. schrieb:
> Chapinator C. schrieb:
>> Ist doch völlig Wurst wer wo arbeitet? Ich hab auch ein Autohaus und
>> wenn mich jemand nach nem Problem fragt helfe ich entweder oder halt
>> meinen Mund.
> Du willst also gar keine eine Firma die sowas untersucht.
> Doch ein Troll...

Steht wo??
Steht ja das ich viel Geld dafür bezahlen würde? Kennst du ne Firma??
Gast #6612889
Lesenswert?

Chapinator C. schrieb:
> Ich hab auch ein Autohaus

Sieht allerdings eher danach aus, dass das ein Verwandter von Dir "hat" 
und das Unternehmen gegründet wurde, als Du noch nicht mal volljährig 
warst.

Und wenn man dann noch sowas liest:

> Das andere ist dass meine Freundin auch bemerkt hat dass das Bild von
>  meinem Fernseher nicht mehr die Schärfe hat.

(Quelle: Beitrag "Re: PC geht nach 1-2 Stunden in die Knie?")

...bekommt man schnell den Eindruck, dass das hier kein technisches 
Problem ist, sondern jemand mit Beruf "Sohn" wahlweise das lange Zocken 
oder die davor/dabei konsumierten Substanzen nicht vertragen hat.
Gast #6613764
Lesenswert?

Chapinator C. schrieb:
> Ich sehe aber bei mir im Haus (5Jahre alt) nie Spannungsspitzen.

Ich kann die auch nicht sehen. Strom ist unsichtbar.

> er fühlt sich nicht mehr wie 240hz an

Willst du und verarschen, oder meinst du das ernst?

> sondern eher wie 30hz und das Bild ist nicht mehr synchron

Synchron zu was?

> scheinbar gehen da drinnen irgendwelche Teile kaputt.

Ich tippe eher auf einen Softwarefehler. Boote mal zum Vergleich Ubuntu 
von einem USB Stick und spiele Youtube Videos ab.

> kaum eine Firma möchte sich dem „Problem“ annehmen.

Logisch. Du äußerst den Verdacht, dass etwas an deinem Haus nicht 
stimmt, verlangst aber danach, den Monitor zu untersuchen. Du solltest 
jemanden holen, der die Stromversorgung deines Hauses überprüft, 
einschließlich Erdung und Isolation. Das gehört zu den Standard-Aufgaben 
jedes Elektrikers, dafür haben die extra Messgeräte im Kofferraum.

Bei mir bietet das sogar der Entstördienst der Stadtwerke an - sogar 
kostenlos, falls die Fehlerursache außerhalb des Hauses liegt. Ich habe 
die mal gerufen weil bei mir in einer Steckdose jegliches IT Equipment 
scheinbar besonders häufig abstürzt. Gefunden haben sich nichts, aber 
danach war das Problem weg. Vielleicht habe ich es mir auch nur 
eingebildet. Jedenfalls waren die 30€ gut investiert, weil mich diese 
Steckdose nun nicht mehr verrückt macht.
#6613862
Lesenswert?

ACDC schrieb:
> Gehn nur Monitore kaputt?
> Sonst überhaupt nix?

Gute Idee, das kann man aus probieren.

1. Geht der Monitor kaputt wenn er nur am Strom hängt?
Neuen Monitor kaufen, an den Strom anschließen und eine Zeit lang so 
angeschlossen lassen. Dann abstecken und irgendwo in einem anderen Haus 
testen ob er noch geht.

2. Quelle wechseln. Vielleicht hattest du die Monitore bisher an der 
gleichen defekten Quelle angeschlossen die sie getötet hat. Also nimm 
mal eine andere Quelle und beobachte ob die Monitore auch daran sterben.
Gast #6613867
Lesenswert?

Man muss ja nicht unbedingt mit teuren Monitoren testen. Vielleicht 
lässt sich das Problem auch mit USB Steckernetzteilen und irgendwelchen 
billigen Elektroniken daran reproduzieren (z.B. Arduino Nano Baords, die 
blinken out-of-the-box solange sie "leben").
Gast #6613886
Lesenswert?

Stefan ⛄ F. schrieb:
> Man muss ja nicht unbedingt mit teuren Monitoren testen. Vielleicht
> lässt sich das Problem auch mit USB Steckernetzteilen und irgendwelchen
> billigen Elektroniken daran reproduzieren (z.B. Arduino Nano Baords, die
> blinken out-of-the-box solange sie "leben").

Nach so vielen Antworten DIESE Idee?

Hat also wirklich noch niemand gefragt ob auch was anderes kaputt geht?

Einfach Antwort:

Falls es immer nur Monitore sind, dann sind es ESD Schäden durch 
Umstecken von VGA/HDMI/DVI/DisplayPort
Gast #6613931
Lesenswert?

Hallo Chapinator C.

Du musst nicht gleich eine Menge Geld zum Fenster rauswerfen. Mit ein 
paar einfachen Tests und googeln im Netz sollte das Problem gefunden 
werden.

In einer normalen Hausinstallation wird versucht die drei Phasen des 
Lichtnetz möglichst gleichmäßig auf die Steckdosen zu verteilen, damit 
die Last gleichmäßig verteilt ist. Und so kommt es zu unterschiedlichen 
Phasen bei den Geräten an unterschiedlichen Steckdosen. Über ihre 
Datenleitungen (z.B: Druckerkabel) sind sie aber wieder galvanisch 
verbunden. So kann Müll auf einer Phase eine Potentialdifferenz erzeugen 
und über die Verbindungskabel zu den Geräten gelangen und dort Schaden 
anrichten.
Dieses Problem ist leicht zu finden: Besorge Dir Verlängerungskabel und 
Mehfachsteckerleisten und versorge ALLE Geräte aus einer Steckdose (Auf 
max. Belastbarkeit achten). Nun kannst du der Reihe nach Phase für Phase 
(Steckdose für Steckdose) durchprobieren. Wenn es dann funktioniert, 
bestand das Problem durch irgendwelchen Mist zwischen den Phasen.

Ist das Problem noch präsent, besteht es aus irgendwelchen Mist auf den 
einzelnen Phasen. Dagegen gibt es spezielle Trenntransformatoren mit 
Filterfunktion die den Großteil des Mist eliminieren. Mir fällt gerade 
der spezielle Name dieser Transformatoren nicht mehr ein, aber es ist 
kein einfacher Trenntrafo sondern er verfügt über eine spezielle 
Wickeltechnik/Kern für die Filterfunktion. Für einen Versuch kann man 
sich so einen Trafo sicher ausleihen (sind teuer zu kaufen).

Viel Erfolg und Gruß. Tom
#6613948
Lesenswert?

TomA schrieb:
> Besorge Dir Verlängerungskabel und
> Mehfachsteckerleisten und versorge ALLE Geräte aus einer Steckdose (Auf
> max. Belastbarkeit achten)

Vorher am besten den Vorschlag hier ausführen:

Tim T. schrieb:
> Miss mal mit einem Multimeter die Spannung zwischen Erdung und
> Neutralleiter an einer (der) problematischen Steckdosen.


Es kann durchaus vorkommen, dass eine Steckdose oder auch eine 
Mehrfachkombi in der Wand fehlerhaft ist. Hatte mal bei einem Bekannten 
den Fall, dass dort tatsächlich ein Einsatz falsch angeschlossen wurde. 
Hat ein neues Mainboard und Netzteil im PC gekostet.
Aber sowas fält mit einer Messung der Steckdosen mittels qualifiziertem 
Prüfgerät und durch einen Elektriker sicher auf.

Zum Verständnis:
1) Wenn der Monitor sich abnormnal verhält oder gar kaputt geht: Ist nur 
dieses Gerät angeschlossen, ohne Kontakt zu anderen Geräten (PC, 
Netzwerkkabel mit Schirmung etc.)?
2) Ist das an verschiedenen Steckdosen im Haus der Fall?
3) Welche aus dem Netz betriebenen Geräte hast du im Haus, die bislang 
unauffällig ihren Dienst verrichten (Heizungssteuerung, Router etc.)?

Dann kannst du ja mal durch Heruasnehmen von verschiedenen 
Leitungsschutzschaltern testen, welche Geräte an welcher der drei Phasen 
hängen.
So kann man sich dann systematisch vortasten :-)

Monitore sind nicht aufgrund ihrer "Art" anfälliger für schlechte 
Netzqualität. Die müssen genau wie jedes andere elektronische Gerät auch 
die entsprechenden Normen zur Störaussendung und Störempfindlichkeit 
einhalten.
Aber wie bereits von TomA geschrieben: Durch die Verbindung mit anderen 
Geräten können Potentialverschleppungen kritisch werden.
Überspannung im klassichen Sinne würde vermutlich auch andere Geräte 
treffen.
Gast #6613966
Lesenswert?

TomA schrieb:
> Hallo Chapinator C.
>
>.....
> einzelnen Phasen. Dagegen gibt es spezielle Trenntransformatoren mit
> Filterfunktion die den Großteil des Mist eliminieren. Mir fällt gerade
> der spezielle Name dieser Transformatoren nicht mehr ein, aber es ist
> kein einfacher Trenntrafo sondern er verfügt über eine spezielle
> Wickeltechnik/Kern für die Filterfunktion. Für einen Versuch kann man
> sich so einen Trafo sicher ausleihen (sind teuer zu kaufen).
>
> Viel Erfolg und Gruß. Tom

D.h.: des Mistes
Gast #6613976
Lesenswert?

Thomas schrieb:
> Naja, fachlich teilweise fragwürdig.

Ich habe mir seine Präsentation mal angeschaut: Na ja, da sind Dinge 
dargestellt, an deren Relevanz ich Zweifel hege oder die nur eintreten, 
wenn man eine sehr großräumige Industrieanlage betrachtet.

Wirklich nachvollziehbar erscheint mir ein Fehler am Neutralleiter. In 
der Firma waren vor Jahren mehrere PCs defekt, nachdem am Wochenende 
Elektroarbeiten stattfanden - da bin ich mir sicher, dass der 
Elektropfuscher in falscher Folge geschaltet hat.
Gast #6614001
Lesenswert?

Manfred schrieb:
> Thomas schrieb:
>> Naja, fachlich teilweise fragwürdig.
>
> Ich habe mir seine Präsentation mal angeschaut: Na ja, da sind Dinge
> dargestellt, an deren Relevanz ich Zweifel hege oder die nur eintreten,
> wenn man eine sehr großräumige Industrieanlage betrachtet.
>
> Wirklich nachvollziehbar erscheint mir ein Fehler am Neutralleiter. In
> der Firma waren vor Jahren mehrere PCs defekt, nachdem am Wochenende
> Elektroarbeiten stattfanden - da bin ich mir sicher, dass der
> Elektropfuscher in falscher Folge geschaltet hat.

Deshalb bist Du auch kein Fachmann!
#6614033
Lesenswert?

Hab mir die slides auch angeschaut aber so richtig ist er nicht auf 
korrektes TN-C-S eingagangen denn da gibt es nur eine Brücke zwischen PE 
und N und zwar nur am ersten Punkt, danach ist N und PE immer separat zu 
führen.

Ich vermute auch eine offene Leitung.
Hatte beim Hausbau auch mit unerklärlichen Symptomen zu kämpfen.
Der FI hatte ausgelöst obwohl nur ein oder zwei Zimmer vollständig 
verkabelt waren. Aber ich hatte N und PE der anderen Zimmer schon 
teilweise aufgelegt.
Nach einem Gewitter war der FI ausgelöst aber alles lief wie erwartet 
und der FI hat nicht ausgelöst. Ich hatte hier vermutet das ein 
Rolladenmotor abgesoffen ist. Das war es aber nicht.
Was habe ich Verkabelungstechnisch erstellt ?
Antwort: Viele Antennen die kreuz und quer im Haus verteilt waren.
Tja so was ist halt schlecht.
Nachdem ich alles andere auch verkabelt hatte löste nie wieder der FI 
aus.

Also lass dein Elektriker mal dein Netztyp feststellen, solltest du 
nicht wirkliches TN-C-S haben ....
Sind wirklich alle PE richtig angeschlossen?
Habe auch einen Anbau aber der ist als Unterverteilung angeschlossen (PE 
separat - wichtig im TN-C-S Netz) , auch in diesem habe ich noch nie ein 
defektes IT Equipment gehabt. Es wird halt oft vergessen das du über die 
Lanverkabelung dir eine PE Schleife einfangen kannst.
(Firma: Hobbytheoretiker) #6614074
Lesenswert?

Chris K. schrieb:
> Es wird halt oft vergessen das du über die
> Lanverkabelung dir eine PE Schleife einfangen kannst.

Insbesondere zu dem DSL-Anschluss Kupfer kann beim Blitzschlag eine hohe 
Differenzspannung und Differenzstrom auftreten. Das wird auch oft 
vergessen.

Eine weitere Verbindung stellt ein Fernseher als Monitor dar, der mit 
der Hausantenne verbunden ist.
#6614080
Lesenswert?

Btw: Hatte auch ne Lan Party verkabelt in einer Turnhalle. (100 Leute a 
ca. 300W Röhrenmonitor Zeit).  Mehrere Zuleitungen über unterschiedliche 
Cekon Dosen. Ein PC machte Probleme.
Bei Berührung des PC Gehäuses hab ich starkes kribbeln gespürt. Aber nur 
an diesem PC.
Kurze messung mit dem Multimeter >50 V zwischen PE und PC Gehäuse.
Er hatte eine Überspannungssteckdose im Einsatz.
Fazit: Nach Drehung des Steckers war alles in Ordnung.
Hast du ein Überspannungschutz im Einsatz?
Aber ich habe diesen "Übeltäter" trotdem entfernen lassen.
Kein Problem in 2,5 Tagen dauerdaddeln.
(Firma: Hobbytheoretiker) #6614189
Lesenswert?

Im Wohnblock ging auch immer innerhalb von einem halben Jahr die 
LED-Lampe kaputt. An zwei Stellen was das gehäuft aufgetreten. Schuld 
daran sind schwingungen im Netz, die aber verursacht sind durch die 
Leitungen, weil die HF-Unstetigkeitsstellen zufälligerweise alle die 
gleichen Abstände haben. Markant sind vor allem die 2x 2x8m und 16m. Die 
klassische Leuchstofflampe zeigt dies sogar an indem dort immer ein 
Helligkeitsmuster mit dunklen Einschnürungen im Abstand von rund 3cm zu 
sehen ist. Lamda/2 sind 16m, d.h. die Wellenlänge liegt bei 32m, also im 
Bereich von 20MHz.

Um das anzuzeigen muss man meine Schaltung
Beitrag "Re: Suche Firma die PC und Monitore auf Schaden untersuchen kann"
ergänzen, vor die LED Schottky Dioden schalten und vor die LED ggf einen 
kleinen nF-Kondesator zur Glättung.
Gast #6614251
Lesenswert?

Chapinator C. schrieb:
> T. L. schrieb:
>> Fa. Omicron in Klaus /Ö und a.eberle aus Nürnberg/D können so etwas
>> messen. Sind aber nicht billig.
>
> Wow das ist zB sehr hilfreich :-) Omicron ist ja quasi ums Eck - da frag
> ich gleich mal nach. Vielen Dank!



Problem gelöst ?!
Sonst mal bei Schaffer nachgefragen  :-)
https://www.aramis.admin.ch/Texte/?ProjectID=38729
  https://www.aramis.admin.ch/Default?DocumentID=66620&Load=true

oder ...
https://www.plumhoff.eu/Studs/Themen.shtml