hallo,
Ich bin gerade an einem Schulprojekt dran.
Wir müssen eine Distanzmess-Schaltung bauen.
3 LEDs ( Grün,Gelb,Rot ) zeigen den Abstand an.
Sie dürfen aber nur einzeln Leuchten.Also wenn die Gelbe angeht muss die
Grüne ausgehen usw.
Wir müssen auch noch ein Multimeter anschließen können das bei einer
Sensorspannung von 2.4 V 0 V anzeigt. Und bei einer Sensorspannung von
0,4 V 10 V anzeigt.
ich weiß nur nicht wie ich das machen soll mit dem Multimeter von 0-10
V.
Den rest habe ich schon fertig und es funktioniert auch.
wär gut wenn man mir helfen könnte.
MFG
Schmo schrieb:> Wir müssen auch noch ein Multimeter anschließen können das bei einer> Sensorspannung von 2.4 V 0 V anzeigt. Und bei einer Sensorspannung von> 0,4 V 10 V anzeigt.>> ich weiß nur nicht wie ich das machen soll mit dem Multimeter von 0-10> V.
Sortieren:
Sensor Multimeter
0.4 V 10V
2.4 V 0V
2 Punkte -> Geradengleichung aufstellen.
Nunn kann man über OP-Schaltungen Offset dazu/weggeben
(Summier/Subtrahierschaltung) und die Steigung/Verstärkung realisieren
(nicht-/invertierender Verstärker).
Rechne mal dran rum und stell das Ergebnis hier rein. :-)
Denke das würde ich über eine PWM machen, dessen Pulsbreite du von der
Sensorspannung abhängig machst. Damit über nen Transistor 10V "schalten"
und daran messen.
ich bekomms nicht auf die reihe :-P
vlt denk ich auch zu kompliziert.
wie würde es mit einem OPV funktionieren?
ich muss ja bei 2.4V auf 0V und wenn die Sensorspannung auf 0.4 sinkt
auf 10 V.Ist für mich unverständlich.
ich bin einfach nur ratlos......
na dann ist es zu schwierig für dich und du solltest dich mit
einfacheren dingen zu frieden geben. hast du schon etwas mathe gehabt,
oder?
f(y) = m*x + b
sagt dir was?
b: erster OP, addierer
m: zweiter OP, nicht inv. verstärker
gruss
>f(y) = m*x + b
In Worten: "Eine Funktion von y, wo es y garnicht gibt".
Wenn dann schon f(x) = m*x + b oder y = m*x + b.
@Schmo:
Setze einfach die Punkte für x und y in die Gleichung ein, dann erhältst
Du 2 Gleichungen. Dann nur noch auflösen nach den 2 Unbekannten m und b.
Ich würde es übrigens auch über die PWM machen wenn Du schon einen uC
hast.
Einfach ADC Wert einlesen, mit der oben bestimmten Gleichung umrechnen,
richtiges Puls-Pausen-Verhältnis ausgeben und anschließend noch mit
einem Filter etwas glätten.
Grüße
> Ich würde es übrigens auch über die PWM machen wenn Du schon einen uC> hast.
Hat er?
Eure Glaskugeln arbeiten besser als meine :-)
@Topic:
Mal dir ein Koordinatensystem. Auf der Rechtsachse die Eingangsspannung,
auf der Hochachse die gewünschte Ausgangsspannung (Spannung am
Multimeter).
Du hast 2 Punkte gegeben:
Floh schrieb:> 0.4 V 10V> 2.4 V 0V
einzeichnen. Nun eine Gerade durch die Punkte ziehen.
Über y-Anschnitt bekommst du b. Über ein Steigungsdreieck bekommst du m.
(ich geh von der Formel Umess = m*Usensor + b aus)
Dann die Ergebnisse hier rein, etwas musst du schon selbermachen.
Floh schrieb:> Hat er?> Eure Glaskugeln arbeiten besser als meine :-)
Hast Recht...ich ging wegen der Unterforumsbezeichnung “Mikrocontroller
und Elektronik“ davon aus :-D
Ein----2K-------+------10K---------+----- Aus
| |
| +------------+ |
+--(-) | |
| OP (aus)--+
2V------------(+) |
+------------+
2V = 2V Hilfsspannung (mit Spannungsteiler aus 12V gewonnen)
OP = TS912 Rail to Rail OP mit 12V Versorgung
Eingang = 0.4V -> 10V Ausgang
Eingang = 2.4V -> 0V Ausgang
Das ist das was du haben willst.
Simple OP Schaltung und nix mit uC und PWM und so.
Kann man für deise OPV Schaltung auch einen anderen OP nehmen??
weil im Multisim finde ich den TS912 Rail to Rail OPV nicht??
danke noch für die schnellen Antworten.
Einen Mikrocontroller habe ich leider nicht, daher würde ich es gerne
mit einem oder mehreren OPVs versuchen ;)
schmo schrieb:> Kann man für deise OPV Schaltung auch einen anderen OP nehmen??> weil im Multisim finde ich den TS912 Rail to Rail OPV nicht??
Was hast du den in Multisim fuer OPs?
Ist da kein anderer Rail to Rail OP dabei?
hhh
Helmut Lenzen schrieb:> Ein----2K-------+------10K---------+----- Aus> | |> | +------------+ |> +--(-) | |> | OP (aus)--+> 2V------------(+) |> +------------+>> 2V = 2V Hilfsspannung (mit Spannungsteiler aus 12V gewonnen)> OP = TS912 Rail to Rail OP mit 12V Versorgung>>> Eingang = 0.4V -> 10V Ausgang> Eingang = 2.4V -> 0V Ausgang>>> Das ist das was du haben willst.>> Simple OP Schaltung und nix mit uC und PWM und so.
Kleine Korrektur
Beim Nicht Invertierten Eingang sollten 12V agelegt werden, nicht 2V.
Sonst absolut die einfachste Schaltung.
kleiner Fehler schrieb:> Kleine Korrektur> Beim Nicht Invertierten Eingang sollten 12V agelegt werden, nicht 2V.
Das ist nicht richtig. Da muessen 2V anliegen.
Out04 gibt den Pegel bei 0.4V wieder also 10V
Out24 gibt den Pegel bei 2.4V wieder also 0V (die ca.90mV kommen vom
OP Model)
DANKE :)
oh man das ich da nicht selber drauf gekommen bin :-P
Ich hoffe nur das es meine bestehende Schaltung nicht verändert die ich
schon habe wenn ich diesen OPV reinmache.Nicht das ich meine Widerstands
Dimensionierung von meinen Komperatoren verändern muss.
Danke für die Hilfe :)
mach ich nach der mittagspause ;) habe den OPV eingebaut. Es hat sich
nur die Empfindlichkeit vom Poti verändert.die Spannungen an den
AUsgängen von den Komperatoren sind gleich geblieben :)
Helmut Lenzen schrieb:>> Das ist nicht richtig. Da muessen 2V anliegen.>> Out04 gibt den Pegel bei 0.4V wieder also 10V> Out24 gibt den Pegel bei 2.4V wieder also 0V (die ca.90mV kommen vom> OP Model)
Autsch, das tut weh. Meine Aussage ist schlichtweg falsch.Asche auf mein
Haupt, aber viel.
Ohne jetzt mit Spice zu arbeiten hat ein Blick auf die Schaltung gezeigt
dass es 2 Volt am +Eingang sein müssen. (Maschen- und Knotensatz)
Ich bin von der Gleichung y = mx + b mit m = -5 und b = 12 ausgegangen.
Jetzt steh ich auf'm Schlauch und muss es mir nochmals überlegen.
Momentan sehe ich es (noch) nicht.
kleiner Fehler schrieb:> Ich bin von der Gleichung y = mx + b mit m = -5 und b = 12 ausgegangen.> Jetzt steh ich auf'm Schlauch und muss es mir nochmals überlegen.
Dann rechne mal y = 5(x - c) = 5x - b
Mit b = 12 ist c = 2,4
Das heisst bei 0V am Ausgang ist der invertierende Eingang auf 2,4V
Klingelts jetzt?
U.R. Schmitt schrieb:> as heisst bei 0V am Ausgang ist der invertierende Eingang auf 2,4V
ich schreibe gerade Mist, der Eingang der Schaltung. jetzt berechne den
Spannungabfall am 2K Widerstand...
@schmo
Da du ja noch einen OP frei hast schalte denn bitte als Buffer zwischen
dem Poto R10 und dem Rest der Schaltung. Dein Poti wird sonst mit dem 1K
Widerstand belastet. Das funktioniert zwar in den Endstellung des Potis
aber der Drehwinkel / Ausgangsspannungbezug wird gekruemmt. (Belasteter
Spannungteiler). Es sei denn es ist egal ...
U.R. Schmitt schrieb:> kleiner Fehler schrieb:>> Ich bin von der Gleichung y = mx + b mit m = -5 und b = 12 ausgegangen.>> Jetzt steh ich auf'm Schlauch und muss es mir nochmals überlegen.>> Dann rechne mal y = 5(x - c) = 5x - b> Klingelts jetzt?
Nein, nicht ganz.
> jetzt berechne den> Spannungabfall am 2K Widerstand...
Ja hab ich, mein Fehler war, dass ich die Konstante b direkt am +
Eingang angeschlossen dachte. (Also 12(V) addieren). Idee wäre richtig,
aber Ausführung falsch. Mit dem einfachen addieren von U1, U2 und Uaus
mit dem entsprechenden Strom durch die Widerstände kommt man schon auf
den (korrekten) Wert von U2.