Hallo zusammen, ich suche eine Erläuterung/Funktionsbeschreibung zu einem Stromschleifen - Transmitter (4-20mA), wie er in der Sensortechnik verwendet wird. Danke schonmal im Vorraus für eure Antworten! Grüße
was meinst du mit "Erläuterung/Funktionsbeschreibung zu einem Stromschleifen" meinst du das Meßverfahren an sich oder die Meßelektronik. Das Meßverfahren funzt folgendermaßen: Du hast z.B. einen Drucksensor für den Meßbereich zw. 0 und 100mbar, dann stellt die elektronik 4mA für 0mbar und 20mA für 100mbar. Der Strom unterhalb der 4mA bzw. oberhalb der 20mA wird als Fehlerstrom/Zustand angesehen.
vom Prinzip her ist es eine einstellbare Stromquelle. So änlich wie im Anhang. Eine ganaue/vollständige Schaltung dazu wirst du kaum finden, weil das Verfahren halt nur industriell genutzt wird und da fällt in die Rubrik "Firmengeheimnis"
>"Firmengeheimnis" Ne bestimmt nicht. Schau mal hier rein das ist ein industrieller 4..20 mA Treiber. http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/xtr110.pdf Gruss Helmi
Oder auch hier: http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/xtr115.html Den Baustein habe ich im Einsatz. Wenn Du welche brauchst habe noch welche davon... Dort kann man den Offset und die Verstärkung einer Spannung mittels Widerstände einstellen. Wird mit ca. +18V und vor der Masse ist dann z.B. ein 100 Ohm Widerstand an dem dann der Strom gemessen werden kann. Funktioniert ganz gut.
>>"Firmengeheimnis" >Ne bestimmt nicht. oh doch, denn ich rede von industriellen Geräten
Was ist den an Stromschleifen/Stromquellen geheimnisvoll? Das ist doch seit Jahrzehnten 'Stand der Technik'.
@Vizequistore (Gast) >Was ist den an Stromschleifen/Stromquellen geheimnisvoll? Das ist doch >seit Jahrzehnten 'Stand der Technik'. Das Geheimnis ist, das nicht jeder alles wissen kann und auch nicht sollte. Es ist schwer auf eine Frage korrekt zu Antworten. MfG
> Das Geheimnis ist, das nicht jeder alles wissen kann und auch nicht > sollte. > Es ist schwer auf eine Frage korrekt zu Antworten. Das stimmt. Das Geheimnis liegt nicht primär in der Stromeinpägung. Industrielle Geräte dieser Art versorgen sich aus dem Fehlerstrom (unterhalb der 3.5mA), die enthalten HART-Kommunikation oder andere Protokolle, dann kommt Explosionsschutz dazu und viele andere Sachen.