Profibus-PA und Funkenschlag?

OP #968782
Lesenswert?

Laut einer Dokumenation der Firma Beckhoff ist Profibus-PA für 
explosionsgefährdete Bereiche tauglich, da laut der Doku nur geringe 
Ströme fließen und somit keine Funken entstehen können. Aus diesem Grund 
ist diese Variante auch sehr langsam mit nur 31,25 kbit/s.

Was ich jedoch nicht verstehe: auch bei den anderen Profibus-Varianten 
fließen doch sehr geringe Ströme und es liegen doch auch keine 
Hochspannungen an?

Ab wann kann man in etwa sagen, dass ein Strom ungefährlich ist und 
keine Gefahr von Funkenschlag bestehen kann?
#1020815
Lesenswert?

Du brauchst nur einen "Ex i" RS485 Buskoppler, die sind etwas langsamer, 
japp ^^
Wenn du irgendetwas für Ex-Bereiche entwickeln willst, besorg dir 
erstmal die Vorschriften und nehme dir 2 Woche Urlaub :)
EN60079-0 und folgende, je nachdem welche Schutzart du haben willst.
Weitere Fragen per NachrichtenSystem hier.

Anselm

>Ab wann kann man in etwa sagen, dass ein Strom ungefährlich ist und
>keine Gefahr von Funkenschlag bestehen kann?
Frequenz  Leitungskapazität  Induktivität
Bei Energiebegrenzung werden auch die Speicher mit einbezogen!