XE164 Watchdog

Gast #987914
Lesenswert?

Guten Tag,

ich hab folgendes Problem beim XE164, ich benötige für Ausnahmefehler 
den Watchdog. Timing und alles funktioniert wunderbar, nur hab ich nun 
das Problem, dass er im Reset bleibt. Konfiguriert ist der Watchdog so, 
dass es einen Sysemreset gibt (RSTCON1 = 0x0040) und das muss auch lt. 
Datenblatt sein, da es sonst zu einem doppel WDT Error kommt.

Hat jmd. eine Idee, dass ich ohne externen Reset auskomme ?
Gast #1104542
Lesenswert?

Hallo Wolfi,

in der ApNote von Infineon steht als Beispiel drin ein ESR Pin an den 
/PORST anzuschließen. Ich weiss nicht ob das so eine Gute Lösung ist. 
Was Du aber versuchen kannst ist, nachdem Du den ersten WDT Reset 
hattest einen SW Reset zu machen. Damit sollte der Baustein nach dem 
nächsten WDT Reset nicht stehen bleiben.