Hausstrom: 10A-Sicherung im PEN-Leiter zulässig?

OP #1003656
Lesenswert?

Hallo!

nachdem ich vor ein paar Tagen umgezogen bin, habe ich es als 
Elektronikfrickler natürlich nicht lassen können, mir die 
Elektroinstallation in der neuen Wohnung anzusehen. Dabei hat es mich 
dann ganz schön gegruselt, denn:

(1) wir haben bis zur Steckdose TN-C-Verkabelung, obwohl 3-Leiter-Kabel 
liegt. In der Steckdose läuft das grün-gelbe Kabel auf PE und N, Schwarz 
läuft auf L und Blau hält meistens für einen Lichtschalter her. (Ausser 
im Bad, da gibts ne "ordentliche" Erde und nen FI...)

und, viel gruseliger:

(2) unsere Zuleitung aus dem Keller hat 4 Adern: L1, L2, L3 und PEN. Der 
PEN läuft im Keller durch eine 10A-Sicherung (neben dem 
63A-Hauptschalter).

Während ich beim ersten irgendwie noch denke dass das aufgrund des 
Alters der Installation (DDR, Leipzig...) OK sein mag wird mir beim 
zweiten Angst. Weiss jemand ob das so zulässig ist? Für 
Altinstallationen?

(Wenn nicht, ich freue mich über VDE-Zitate die ich meinem Vermieter 
weiterleiten kann ;)

-equinox
Gast #1003669
Lesenswert?

NEIN das geht auf keinen fall.

Das brauchst du nur deinem Versorgungsunternehmen mitteilen.
Die Klemmen dir dann sofort die Leitung ab.

Besser: Rede mit deinem Vermieter (Haftung bei schaden).
Ruf bei der Handwerkskammer an die haben experten die die vorschriften 
kennen und sind normalerweise hilfsbereit(wollen kein pfusch).


Hab mal eine Wohnung gesehen da waren vor der Verteilung N und L 
Vertauscht.
Gast #1003733
Lesenswert?

gar nicht mit dem vermieter würde den energieversorger informieren wenn 
dein vermiter schon argumente hören will wirds mit ihm eh keinen sinn 
haben zu reden. aber bist du dir sicher das der 10A automat wirklich im 
Pen/n ist?

sven
OP #1004509
Lesenswert?

okay, äh, "Entwarnung"... ich hab mal 'nen Bekannten eingeladen, 
Elektriker-Geselle, der hat sich das mal genauer angeguckt... stellt 
sich raus, das grün-gelbe Kabel das von unten in den 10A-Automaten geht 
kommt von einer der drei Phasen oben hinter dem 63A-Hauptschalter, ist 
also eine Phase und nicht der PEN. Offenbar war da das Kabel alle und 
noch grün-gelb übrig...

Mein Elektriker-Bekannter hat kurzerhand ein Stückchen schwarzes Kabel 
spendiert; was an der Sicherung hängt wissen wir allerdings nicht. 
Getrennte Kellerstromkreise gibts nicht im Haus. Mal suchen gehen bei 
Gelegenheit.


Auf jeden Fall Danke für alle Antworten und Sorry für meine voreiligen 
Schlüsse, ich hab nur das grün-gelbe Kabel gesehen :/


-equinox
Gast #1004523
Lesenswert?

Hat sich dein Elektriker-Bekannter auch die Steckdosenstromkreise im 
TN-C angesehen?
Bestandsschutz genießt sowas lediglich wenn die Installation zum 
Zeitpunkt der Errichtung zulässig war - und 3-adrige Leitung aber TN-C 
klingt nicht so danach. Und wenn du etwas daran ändern lässt beachte daß 
es seit letztem Jahr eine FI-Pflicht (neudeutsch: RCD) für 
Steckdosenstromkreise bis 20A gibt.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren