Frage zum Verteilerbau

Gast #1004963
Lesenswert?

Hallo allerseits!

Ich baue gerade an 4 Verteilern die an einer Lanparty zum Einsatz kommen 
sollen.

Tatsache ist das wir folgende Anschlüsse zur Verfügung haben:

1x 32A CEE mit 25A B Automat abgesichert
3x 16A CEE mit 16A B Automat abgesichert

Mein verteiler für die 32A soll wie folgt aussehen:

1-------2:3-4-5:

1 CEE 32A Stecker
2 CEE 32A Buchse
3 CEE 32A Eibaustecker
4 6x Sicherungs Automat ??A ??Charakteristik
5 6x Einbausteckdose


(--) = Kabel 5x4mm2
(::) = in einem Schaltschränkchen

Die anderen 3 so:


1-------2:3-4-5:

1 CEE 16A Stecker
2 CEE 16A Buchse
3 CEE 16A Eibaustecker
4 6x Sicherungs Automat ??A ??Charakteristik
5 6x Einbausteckdose


(--) = Kabel 5x2.5mm2
(::) = in einem Schaltschränkchen

Nun zu meiner Frage:

Ich will damit erreichen das bei einem Kurzen oder überlast nur eine der 
Einbausteckdosen auslöst und der rest weiter Strom hat!

Welche Sicherungen könnt ihr empfehlen bzw. was ist zulässig!?

Ausserdem sollte jede Leitung so gut wie möglich ausgereizt werden,
also nicht 6x 6A und dann pro Phase 4 A verschenken :)

Auch bei der Charakteristik bin ich mir unsicher:

Welche muss ich wählen das meine Verteiler sicher vor der 
Gebäude-Sicherung Auslöst ??

Danke im Voraus



Bouni
Gast #1005248
Lesenswert?

War's nicht so, dass 5*2,5mm² Kabel nur mit 3*20 A ( B-Automat ) 
gesichert werden darf ( keinesfalls 32 A ! ) ?
Also bräuchte es etwas dickere Schnur ??

Selektivität ist ( meist ? ) gewährleistet, wenn nacheinander folgende 
Sicherungen mindestens 2 Stufen auseinander sind.
Gast #1005309
Lesenswert?

@ Nixwisser
2.5mm2 ist bei den 16A, 4mm2 bei der 32A

@TOM

SLS hab ich noch nie gehört, aber werd mich in die Richtung schlau 
machen :)

Der Knackpunkt ist der:

Jede Tischreihe bekommt einen Verteiler mit 6 Steckdosen.

Wenn einer mist baut hauts nur den einen Automat im Verteiler raus.
Wenn keine Sicherungen drin wären würde es den 3x16A Automat im Hallen 
Verteiler erwischen, was zur Foilge hätte das eine komplette Reihe 
keinen Saft mehr hätte !!!

Ich mein mit Ausgereizt ja nur, das ich nicht nach den 16A pro Phase 
dannach nur nch !? 10A zur verfügung hab :)

Der grund meines Unterfangens ist nicht die Verlängerung zu schützen 
sondern die Anzahl der dannach Stromlosen zu begrenzen :)

Auch wenn das nicht im Sinne des Erfinders ist :D




Bouni
Gast #1005383
Lesenswert?

Noch'n Gedanke:
WLAN-Schlepp-Depps u.ä. brauchen ja nicht ganz so viel Strom (?), 
eventl. liesse sich ein bisschen Selektivität durch 6A ( oder 10A) 
-Automaten jeweils direkt vor den Steckdosen "am Ende" erreichen.

( Nur als Idee, keine Gewähr. )

Gruss
#1005564
Lesenswert?

@ Buoni :

Du darst in der E-Technik nie danach streben was Du willst sondern was 
Du darfst.
OP : Tatsache ist das wir folgende Anschlüsse zur Verfügung haben:

1x 32A CEE mit 25A B Automat abgesichert
3x 16A CEE mit 16A B Automat abgesichert

Erkundige Dich bei einem eingetragenem E-Installationsbetrieb deines 
Vertrauens vor Ort wie du diese Anschlüsse maximal belasten darfst.
Die EVU und VDE Richtlinien ändern sich zu schnell. Was heute gilt ist 
morgen ungültig.
Und diese Forum ist beileibe, meines Erachtens, nicht das geeignete, um 
Dir deine Frage 100% beantworten zu können.

Es gibt Tabellen ohne Ende für Sicherungen, Leitungen die festverlegt 
und flexibel, es ist zu komplex.

Lass den Elektriker kommen, zeig ihm die Halle, lass Dir einen KVA 
machen, dann weisst Du woran Du bist.

Gruss aus Dongguan (PRC)

beachway95

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren