AD Wandler Eingangswiderstand verringern

#1013744
@ Frankl (Gast)

>Wie weit würdet ihr mit dem Eingangswiderstand eines AD Wandlers
>(Mega16) heruntergehen (parallelschalten vom Widerstand) um ihn
>unempfindlich gegen Spikes zu machen ?.

Gar nicht. Schalte einen Keramikkondensator parallel zum Eingang, 
10..100nF.

MFG
Falk
Gast #1013759
Hallo Frank,

> Und wenn das mit dem 100n nichts bringt ?
Dann würde ich ein entsprechendes Tiefpaßfilter und eine Zenerdiode 
vorschalten.
Vor allem würde ich aber die Kondensatoren erstmal ausprobieren und 
nicht gleich 10 Minuten nach der Antwort hinterfragen, ob es nicht auch 
etwas Besseres gibt. Es sieht für mich so aus, als hättest Du das 
nämlich nicht ausprobiert.

Wenn die Probleme dann nicht aufhören, würde ich mich um die 
Spannungsversorgung kümmern. Ich hab so ein Gefühl, daß dort die 
Probleme liegen.



Gruß,
  Michael

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 18 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.