Absicherung 230V / 1,9KW

Gast #1025999
Lesenswert?

Hallo,

es geht um Absicherung mit geeigneten Schmelzsicherungen.

Versorgung: 230V AC
Leistugsaufnahme: 1,9 KW
Verbraucher 1,5 KW Heizung, 300 W Motoren, Rest Elektronik und 
Kleinkram.
Strom: 8,26 A
Motoren, Elektronik und Kleinkram bekommen eine extra Sicherung nach der 
Netzeingangssicherung. 3,15At, 5x20mm Glas.
Netzeingangssicherung: ????? das ist die Frage.

Die üblichen 5x20mm Sicherungen möchte ich nicht nehmen.

Vielleicht US Variante 6,3x32mm ?
oder gleich 10,3x38mm Eska, träge?
http://www.eska-fuses.de/index.php?mid=101&lit=40&pa=6

Strombelastbarkeit würde ich 12 oder 16At nehmen.

Was meint Ihr?

Danke

Gruß
  Gast
#1026008
Lesenswert?

Ich würde mir auch Gedanken um die problemlose Beschaffbarkeit von 
Ersatzsicherungen im Falle eines Falles Gedanken machen. 5 x 20 mm ist 
wohl flächendeckend sehr leicht zu bekommen, bei 6,3 x 32 mm wird`s 
schon etwas weniger. Alles andere würde ich nur verbauen, wenn unbedingt 
notwendig.
Gast #1026070
Lesenswert?

Zunächst gilt doch die Regel: Alle Leitungen müssen passend auf ihren 
Querschnitt und ihre Verlegung abgesichert sein. Also 2,5 Quadrat mit 25 
A, 1,5 Quadrat mit 1,5 A usw.

Die einzelnen Verbraucher innerhalb des Gerätes haben ihre eigenen 
Sicherungen entsprechend ihrer Empfindlichkeit bzw. Leistúngsaufnahme.

Also Motorschutzschalter für den Motor, Heizung mit Schmelzsicherung 
entsprechend ihrer Leistung, Elektronik mit Sicherungen 5x20 mm.

Zusätzlich ist aber bei einer Sicherung auf das Abschaltvermögen zu 
achten, nicht, dass etwa 5x 20 mm-Sicherungen mit Glasrohr direkt an 
sehr niederohmigen Teilen des Netzes angeschlossen sind. Die würden 
nämlich bei extremen Kurzschlüssen nicht mehr abschalten können sondern 
Lichtbogen bilden.
Deswegen gibt es eben die Sicherungen in größeren Patronen aus Keramik.
Persönliche Seite #1026152
Lesenswert?

Es gibt Sicherungshalter für 5*20mm-Sicherungen mit 16A Nennstrom (z.B. 
bei Conrad). Du solltest aber nicht irgendeinen Sicherungshalter aus der 
Bastelkiste oder ähnlichen Quellen nehmen. Die meisten Sicherungshalter 
für 5*20-Sicherungen sind nämlich nur für max. 6,3A ausgelegt.
Das Abschaltvermögen könnte auch ein Problem sein. Es liegt je nach 
Sicherung bei 25A bis 1500A. 25A haben die nicht mit Sand gefüllten 
Typen, bei denen mit Sand sind 500A bis 1500A üblich. 500A können aber 
für Netzspannung etwas knapp werden. 1500A sollten aber meist reichen.

Die 10*38mm-Sicherungen sind bei Reichelt auch günstig zu bekommen (ca. 
0,50€/Stück) Die haben ein enormes Abschaltvermögen von 160kA (160000A) 
und sind bis 500 oder 600V (weiß ich nicht genau) zugelassen. Das ist 
aber eigentlich übertrieben.
Gast #1026209
Lesenswert?

Wichtig erscheint mir in diesem Fall die GENAUE Beschriftung zur 
Ersatzbeschaffung am Gerät. Sonst kommt da im Störfall irgendeine 
Sicherung aus der Radio-Bastelkiste ohne Sandfüllung rein! Dann war 
alles umsonst.

Der Anlaufstrom der Motoren wäre noch genauer zu untersuchen.
Gast #1026212
Lesenswert?

@peter-neu-ulm:
 >Zunächst gilt doch die Regel: Alle Leitungen müssen passend auf ihren
  Querschnitt und ...

Gast will die Innereien eines Gerätes (einzeln) absichern:
 >Netzeingangssicherung: ????? das ist die Frage

Über diese Netzeingangssicherung wird erst mal die Gesamtleistung 
transportiert, also 1,9kW (UxI), dann wird weiter abgesichert.

Jedenfalls muß der Versorgungsanschluß muß entsprechend ausgelegt sein.
Es müssen die Auslösekennlinien der gesuchten Schmelzsicherung auch mit 
der Vorsicherung des Versorgungsanschlusses zusammenpassen.
Wenn er sich für eine 16A träge entscheidet, wird wahrscheinlich ein 16A 
Automat als Vorsicherung schneller sein (Selektivität beachten).

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren