Forum: Haus & Smart Home Elektriker: untersch. Spannungen an 4-pol Hilfsschütz anschließen


von Gast (Gast)


Lesenswert?

Hallo Elektriker,

ich habe hier ein Hilfsschütz das mit 24VDC versorgt wird. Dazu einen 
Taster um es "einzuschalten". Ich möchte nun einen Motor (230V AC 
1-phasig) damit ansteuern. Leider habe ich nur einen Taster und möchte 
nun gerne mit den "übrigen" drei Kontakten einen als Selbsthaltung 
nutzen (für die 24VDC).

Darf ich zusätzlich eine niedrige Gleichspannung an einem der Kontakte 
anschließen? Oder darf ich nur Wechselspannungen über die Kontakte 
anlegen?

Ich hab mir das so vorgestellt:
1
A1/A2 - 24VDC Relaisspannung
2
13/14 - 24VDC für Selbsthaltung
3
43/44 - 230VAC für Motor

von Helmut L. (helmi1)


Lesenswert?

Warum soll das nicht gehen ?
Die Kontakte im Hilfsschuetz sind normalerweise alle fuer die 230V 
ausgelegt. Das wird in Schaltschraenken immer so gemacht. Dein 
Hilfskontakt muss allerdings die Leistung vom Motor schalten koennen. 
Auch solltest du parallel zur Schuetzspule einen Varistor oder Diode 
legen. Die gibt es meistens schon fertig vom Schuetzhersteller zum 
aufstecken auf das Schuetz.

Gruss Helmi

von Route_66 (Gast)


Lesenswert?

Das geht so! Die Ausgangskontakte eines solchen Schaltgerätes sind für 
die höchste angegebene Spannung auch gegeneinander isoliert. Für 
schwierige Umgebungen (Fuchtiugkeit, medizinische Bereiche...) sollte 
man ein Gerät mit sicherer Trennung (dann Spannungsfestigkeit 6 kV - 
normal sind 4 kV) wählen.

von Gast (Gast)


Lesenswert?

Danke für deine Antwort,
ich habe ein Schütz von Klö...-Moel...., da ist die Schutzbeschaltung 
schon eingebaut. Die Leistung ist auch keinProblem.
 Meine frage war nur, ob ich unterschiedliche Spannungen an die 
Kontakte, die gleichzeitig vom Schütz geschaltet werden, anlegen darf?

von Gast (Gast)


Lesenswert?

Ok, vielen Dank euch beiden. Ich war mir nicht sicher, ob es mit den 
Richtlinien konform geht.

von Helmut L. (helmi1)


Lesenswert?

Jo Klö...-Moel hat das schon eingebaut der andere grosse Hersteller 
Sie... laesst sich das extra bezahlen.

von Gast (Gast)


Lesenswert?

Das sollte nichts abwertendes sein - versteht mich nicht falsch, das war 
nur eine Info, dass ich das nicht mehr berücksichtigen muss.

von Roland (Gast)


Lesenswert?

Ich muß dich leider enttäuschen, aber was du machst wird nicht lange gut 
gehen. Einen Motor sollte man nicht über Hilfsschütze oder Hilfskontakte 
ansteuern, die Hilfskontakte sind zwar für 230V ausgelegt, aber nicht 
für eine Last! Deshalb heißen sie auch " Hilfskontakte " . Über kurz 
oder lang brennen sie dir einfach weg, oder bleiben kleben. Es sei denn 
es ist ein sehr sehr kleiner Motor.

von Björn R. (sushi)


Lesenswert?

Warum sollte KloeMoe lügen? Es steht drauf welche Last die kontakte 
aushalten - Wenn der Motor kleiner ist, passt es.

von Roland (Gast)


Lesenswert?

Die Kontakte für die Last sind anders beschichtet, so das sie Funken die 
beim Schlaten entstehen problemlos überstehen. Bei Hilfskontakten sollte 
man in dem Fall, den Aufwand der Funkenlöschung betreiben.

von Dennis (Gast)


Lesenswert?

Bei Hilfsschützen und Motoren wäre ich auch vorsichtig. Wenn der Motor 
nicht zuviel Strom und Anlaufstrom zieht, kannst du das machen. Wenn 
nicht nimm ein Leistungsschütz z.B. Siemens 3RT10.. aus dem 
Conrad-Katalog.