Hallo!
Ich habe mal eine Frage, die ich aus den Datenblättern nicht ersehe
(wahrscheinlich übersehen oder so). Ich habe hier mehrere Relais aus der
40.52 Serie von Finder für 12V= mit 2 Wechslern bei 8A Dauerstrom. Jetzt
frage ich mich, ob ich auf der zu schaltenden Seite eine weitere Quelle
anschließen darf und wie hoch der Potentialunterschied sein darf. Also
nochmal deutlicher was ich meine: Man stelle sich vor ich habe eine Last
und zwei Versorgungsspannungen. Das Relais soll nun zwischen den
Versorgungen umschalten. D.h. wenn die Versorgungen nicht in Phase
laufen oder andere Spannungswerte haben, dass es einen Überschlag geben
könnte undzwar an der relativ eng bemessenen Stelle des Relais, wo diese
Hämmerchen sind (da ist ja nur so ungefähr 1-2mm Luft zwischen). Im
konkreten Fall geht es um zwei 230V~ Versorgungen, die aber evtl. nicht
aus dem gleichen Stromkreis kommen, im schlimmsten Fall müssten also
400V nicht zum Durchbruch führen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass
das so geht. Daher suche ich nach einer Lösung.
Ich denke ich werde DREI Relais nehmen müssen (und das will ich
eigentlich nicht, da das sehr teuer und groß wird): Jeweils eines,
welches die jeweilige Versorgungsspannung unterbrechen kann und dann ein
weiteres, welches sich zwischen den beiden Versorgungen entscheidet.
Bleibt die Frage offen, wie man dann die "verbotenen Zustände"
elektrisch unterbinden kann.
Was meint ihr? Gibt es andere Lösungen für das Problem? Kann man die
verbotenen Zustände genügend absichern?
Grüße!