Gastherme Junkers zwr 18 3ke keine Heizung

Gast #1054583
Lesenswert?

Hallo,
ich habe folgendes Problem mit einer Gastherme Junkers zwr 18 3ke:
Heißes Wasser funktioniert (duschen ging heute morgen), allerdings zeigt 
die Anzeige immer 75-80 an und die Heizkörper werden nicht warm !
Liegt das nun an einem verklemmten Ventil, wenn ja wo ist das oder hat 
sich der Umwälzmotor verabschiedet (dann sollte doch eine Fehlermeldung 
kommen) ?
Danke.
Gast #1055316
Lesenswert?

Warmwasser wird über einen gesonderten Wärmekreis erzeugt
und ist vom Heizkreislauf getrennt.
Wenn die Heizkörper entlüftet sind, die Ventile geöffnet sind
und der Brenner läuft, müßten die Heizkörper warm werden.
Der Heizkreislauf muß mindestens 1 Bar Druck haben(notfalls
befüllen(lassen) mit frischem Leitungswasser (hat 3 Bar
Druck was zum befüllen reicht).Schlauch gehört zu jeder Anlage.
Wenn ein Raumthermostat vorhanden ist hochstellen auf 20°.
Wenn der Brenner nicht anspringt und die Rohrleitung/Heizkörper
nicht warm werden kann es verschiedene Gründe geben.
-Eine defekte Pumpe macht Klappergeräusche oder sitz fest
weil das Lager hin ist(auswechseln lassen).
Was sonst noch defekt sein kann:
-Ausgleichsbehälter (Rote Behälter auf der Rückseite)defekt oder
Stickstofffüllung nicht mehr i.O.(Bewirkt das Heizkreislauf
den Druck nicht hält).Wenn der Druck im Heizungskreislauf
zu niedrig ist springt der Heizkreislauf auch nicht an.
-Bei älteren Modellen wird über feine Röhren in der Therme
diverse Komponenten gesteuert. Dafür wird das Heizkreislauf-
wasser benutzt was mit der Zeit ziemlich viel Dreck transportiert
und die Steuerleitungen dicht macht.
-eine Steuerkomponente könnte defekt sein.

Das muß Fachmännisch repariert werden.

Wenn die Therme mehr als 15 Jahre auf dem Buckel hat neue
kaufen weil sich eine Reparatur nicht lohnt.
Gast #1055321
Lesenswert?

>Der Heizkreislauf muß mindestens 1 Bar Druck haben

Kleine Korrektur: 1 bar über dem höchsten Heizkörper. Also bei 10m 
Höhe wären es mindestens 2 bar Druck, sonst funktionieren die 
Heizkörper-Thermostatventile nicht richtig. Wird leider von vielen 
Heizungsbauern falsch gemacht.
Gast #1055380
Lesenswert?

Pumpe fällt wohl aus, die meisten Thermen haben nur noch 1 Pumpe für 
Heizung und Warmwasser. Umschaltung per Ventil zwischen Speicherladung 
und Heizung.
Schalt mal testweise die Schornsteigfegertaste ein.
Gast #1056110
Lesenswert?

> allerdings zeigt die Anzeige immer 75-80 an und die
> Heizkörper werden nicht warm !

Wenn der Thermometer nicht defekt ist:

a.) Umwälzpumpe defekt

b.) Je nach Anlage (habe die Typen nicht mehr im Kopf)
    Umschaltventil defekt.

c.) Ansteuerung Umwälpumpe oder Umschaltventil defekt.


Wenn Du "technisch begabt" bist, was immer das heissen soll:

1.) Spannung an der Umwälzpumpe überprüfen. Liegt die an, und Pumpe 
dreht nicht (Geräusch): Pumpe defekt.

Wenn keine Spannung anliegt, versuchen mit Kaminfeger-Taste Pumpe 
einzuschalten. Wenn dann Spannung anliegt, und Heizkörper warm werden, 
ist es eine Regelungs/Steuerungsproblem (evtl. auch Programmierung 
und/oder falsche Parameter oder defekt).

2.) Umschaltventil (wenn vorhanen) überprüfen: Die meisten kann man auch 
von Hand umschalten. Stellung überprüfen. Auch hier Ansteuersignale 
Überprüfen.


Lange Rede, kurzer Sinn: Höchstwahrscheinlich Umwälzpumpe defekt.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren