Gasheizung springt nicht an

Gast #1056872
Lesenswert?

Na, da gibt's viele Möglichkeiten.

- defekte Steuerung
- Kamin verstopft
- Rückströmsicherung ausgelöst (Thermostat, der manuell quittiert
  werden muss)
- defekter Temperaturfühler

Am Besten Fachhandwerker holen.
Gast #1056886
Lesenswert?

FRAGENSTELLER wrote:
> und noch eine möglichkeit:
>
> gasrechnung nicht bezahlt? ;-)

Eher nicht, dann bauen die den Zähler aus! ;)

Oder evtl. Wassermangel? Heizkreis leergelaufen (kein Druck, 
Ausdehnbehälter defekt) oder Brauchwasserbehälter drucklos?
Gast #1056910
Lesenswert?

Guck halt mal aufs Manometer.
Woher soll der Laie denn wissen was ein Manometer ist?

@Frierer

Schau mal ob an deinem Gerät eine runde Anzeige mit Zeiger ist.
Da muß irgendwo "bar" drauf stehen. Der Zeiger sollte mindestens
zwischen 1 und 2 stehen. Wenn der Zeiger unter 1 steht schaltet
die Heizung ab bzw. erst gar nicht ein. Da hilft nur befüllen mit
Leitungswasser. Da Leitungswasser meist Hierzulande mehr als 3 bar
hat müßte das zum befüllen reichen. Einen geeigneten Schlauch sollte
man besitzen bzw.gehört zu jeder Anlage. Wenn die Befüllung erfolgreich
war sollte ein Fachmann bestellt werden der die Ursache für die Störung
beseitigt.
Gast #1056929
Lesenswert?

Wenn der Drehregler einen roten oder blauen Knopf hat ist das
nur das Überdruckventil das den Heizkreis kurzschließt wenn
alle Heizkörper geschlossen sind. Denn das kann man nicht
erfassen um damit die Pumpe zu steuern(abzuschalten).

Ist die Bar-Anzeige irgendwo am Heizungsrohr installiert?
Es muß normalerweise immer eine vorhanden sein.
Gast #1056931
Lesenswert?

das ist ne Vaillant Baujahr 82 - ne Typenbezeichung sehe ich hier keine.

Aber ich werde nun heute Abend nicht mehr daran rumfummeln. Etwas 
Restwärme ist ja noch in der Wohnung. Morgen soll da ein Techniker 
schauen. Danke an alle für die Tipps!
Gast #1056951
Lesenswert?

hängt an der wand, unteres drittel lässt sich öffnen, dahinter manometer 
und das ganze funktioniert mit zündflamme?

wenn ja, dann auf jeden fall techniker holen, wahrscheinlich hängt das 
gasventil.

hatten nämlich auch so eine (baujahr 82), die hatte die selbe macke.

wünsche angenehme träume
Gast #1057924
Lesenswert?

Hatte mal eine Gasheizung, bei der ging der Druckminderer ( der aus 0,2 
Bar eingangsseitig 0,05 Bar für den Brenner machen soll ) defekt ...

Resultat war eine deutlich höhere Heizleistung,
statt 20 kW wohl ca. 80 kW.
Zufällig war ich im Heizungskeller. Ich wollte nicht abwarten, ob das 
Haus auch entsprechend schneller warm würde, und betätigte den Not-Aus.

( Es ist einfach gut, wenn dieser separat erreichbar ist !!! )

Sonst wäre vermutlich eine größere Feuerwehraktion ( 6 Reihenhäuser 
)notwendig gewesen und dieser Beitrag wäre nie entstanden.
Gast #1058034
Lesenswert?

Hallo zusammen,

Heute war der Heizungsmann da und hat das Ding wieder zum Laufen 
gebracht. Aber er grummelte irgendwas in seinen Bart von wegen "muss 
ersetzt werden" und sagte er wolle sich mit meinem Vermieter darauf 
versändigen, dass eine neue Heizung eingebaut wird - nunja. Das 
Thermostat funktioniert nicht richtig, der Anzünder geht nicht und so 
weiter...

Da wird dann wohl die Tage was Neues eingebaut. Ist auch schon ein alter 
Kasten der da steht.
Gast #1058062
Lesenswert?

Bleib mal bei einem Posternamen.
Sind Frierer und Gewärmter ein und der selbe?
Wenn ja, ist doch alles wieder in Butter.
Der Klempner hat wohl keinen Fehler gefunden, oder?
Dann heißt es schnell"Da muß ne Neue her".
Wenn`s eine Mietwohnung ist, muß man sich als
Mieter keine Sorgen machen. Ist Sache des Vermieters.
Wenn die Bude kalt bleibt brauch man ab dem 3. Tag(glaub ich)
für jeden Tag (vom ersten Tag an) keine Miete zahlen bis
die Bude wieder warm ist. Gilt natürlich nur im Winter.
Würde ich gegebenenfalls mit nem Anwalt klären.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren