Gast
#1067943
Hallo zusammen, welchen Mindestabstand muß man zwischen einem Telefonkabel und einer 230V einhalten (parallele Kabelführung)? Danke MFG Sebastian
|
Anzeige
|
Mindestabstand Telefonkabel 230V-Leitung?
Gast
#1067943
Hallo zusammen, welchen Mindestabstand muß man zwischen einem Telefonkabel und einer 230V einhalten (parallele Kabelführung)? Danke MFG Sebastian
Gast
#1067945
ist zwar schon eine weile her aber ich denke es waren 10mm. mfg Peter Unter de.sci.ing.elektrotechnik wird in der Regel: 30cm bzw. 40cm Abstand bei offener Verlegung gepostet. Paßt das für die von Dir gewünschte/gesuchte Verlegeart? Es hilft vieleicht mal dort gezielt zu googeln. hth, Andrew
Gast
#1068225
Also, 30cm bzw. 40cm ist schon sehr viel da hätte man ja schon Probleme bei der Steckdose die von der Telefondose 15cm weit weg ist. Wie sollte man von dort seine Kabeln wegführen wenn sie mehr als 30cm abstand haben soll? 30mm könnte eventuell sein, aber 30cm ist zu viel des guten. mfg Peter
Gast
#1068242
Kommt auch ganz auf die Tefefonleitung an
Gast
#1068268
Vielen Dank für die hinweise! Die 30-40cm sind durchaus denkbar, da ich damals bei der Afu-Prüfung gelernt habe, dass zwischen Koaxkabel vom Sender und Telefonleitung 1m Abstand einzuhalten sind. @Andrew Danke für den Tipp. Schaue ich mal nach. MFG / vy 73 Sebastian
Gast
#1068435
VDE 0800-174-2
ohne metall. Trennsteg Trennsteg
Trennsteg Alu Stahl
Energieleitung ungeschirmt
Datenleitung ungeschirmt 200mm 100mm 50mm
Mit Schirmen beider Leitungen reduzieren sich die Abstände.
Gast
#1068911
@Wolf Spitze, vielen Dank! Sebastian
Gast
#1068917
@Wolf hast du auch noch die angaben für geschirmt, wenn wo gibt es noch ungeschirmte Datenleistungen?
Gast
#1068956
>>> Mit Schirmen beider Leitungen reduzieren sich die Abstände.
Da steht BEIDER Leitungen, nicht nur der Datenleitung!
Gast
#1068988
Schnell noch aus dem Buch:
"EMV-gerechte Errichtung von Niederspannungsanlagen", Herbert Schmolke.
VDE-Schriftenreihe Nr. 126 Seite 225
Art der Leitung ohne metall. Trennsteg Trennsteg
Trennung aus Alu aus Stahl
Energieleitung ungeschirmt
Datenleitung geschirmt 50mm 20mm 5mm
Energieleitung geschirmt
Datenleitung ungeschirmt 30mm 10mm 2mm
Energieleitung geschirmt
Datenleitung geschirmt 0mm 0mm 0mm
Der Begriff "Leitunge" steht für sowohl für Kabel aös auch für Leitung.
Mindestwerte für typische bzw. durchschnittliche Störfestigkeit der
angeschlossenen informationstechnischen Einrichtungen
Gast
#1068994
@Wolf danke, die Werte sind auch besser umsetzbar als 30-40cm
Gast
#1069003
@sous, abwechseln geschirmt war gemeint. Beide gleichzeitig, man sieht es erfreut, ist es unnötig. "Störfeldbelastung" und "Störwirkung" ist letztendlich entscheidend. Die Angaben in der Tabelle sind Anhaltspunkte, nicht zwingend, sie können niedriger werden oder höher. (z.B.VDE Abschnitt 6.5.2. Tertiärverkabelung). Wolf wrote: > @sous, > > abwechseln geschirmt war gemeint. Beide gleichzeitig, man sieht es > erfreut, ist es unnötig. > "Störfeldbelastung" und "Störwirkung" ist letztendlich entscheidend. Du schreibst mal wieder ziemlich sinnfreien bull. EMV ist zwar schön wenn man es beachtet. Letztlich sind Isolations- unddggfs Brandgefahren eher das, was Du in VDE nahcschlagne mußt. Dort findest Du Hinweise. Da der OP immer nach etlichen Postings immer noch nirgendwo angibt, wie er verlegt (Auf Putz, unter Putz, in gemeinsamen Kabelrohr, getrennte Kabelrohre, etc....): So kannst Du hier alle möglichen Kombinationen anführen. > Die Angaben in der Tabelle sind Anhaltspunkte, nicht zwingend, sie > können niedriger werden oder höher. (z.B.VDE Abschnitt 6.5.2. > Tertiärverkabelung). So wird es langsam was. In der Regel wird es damit höher. Wobei anzumerken ist, das (aufgrund der beim OP zunehmenden Begeisterung für die stetig geringer werdeden Abstände) der OP wohl dicht zusammenverlegen will: In dem Fall müssen beide Leitungen für die höchst vorkommende Betriebsspannung ausgelegt sein. Also z.B. bei 230V NYM Leitung (500V IMHO ausgelegt/geprüft/..) muß auch die Telefonleitung dafür ausgelegt sein. Ein Dilemma, das uns bei Hausbusverlegung immer wieder unterkommt (eben darum ist die meist grüne Busleitung u.a. so teuer und normales Telefonkabel neben 230V erstmal vorschriftswidrig). hth, Andrew
Gast
#1070294
> normales Telefonkabel neben 230V erstmal vorschriftswidrig).
Wenn Andrew dieses Verbot ohne Ausflüchte belegen kann, neige ich mein
Haupt und huldige ihm.
Antwort schreibenBitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben. |
Anzeige
|