Ich nutze den Net-IO von Pollin mit der Original-Firmware zum Messen von Temperaturen. Als Sensoren nehme ich einige AD22100, die eine ratiometrische Gleichspannung ausgeben und über einen Multiplexer an ADC 1 und ADC2 hängen. Gewundert habe ich mich dann über die viel zu großen Temperatursprünge bei den gemessenen Raumtemperaturen: nie ändert sich der Wert eines ADC um 1 Bit, sondern immer gleich um 3...5 Bit. Heute hab ich das mit einer einstellbaren Gleichspannungsquelle am Eingang überprüft: auch damit springen die ADC-Werte bei allmählicher Änderung der Eingangsspannung nie um 1 Bit, immer gleich um meist 4 Bit. Als nächstes hab ich die Firmware von Ethersex.de geflasht und damit dieselbe Anordnung getestet: jetzt ändert sich der ADC-Wert immer um 1 Bit wie erwartet. Noch grübele ich, wo ich hier vielleicht einen Denkfehler habe. Oder soll ich daraus einfach schließen, dass die Pollin-Firmware die ADC's nur mit 8 Bit auswertet? Kann das vielleicht jemand nachvollziehen und ggfs. bestätigen? Das würde mir wirklich sehr weiterhelfen, danke. Grüße, Enrico
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.