Reihenschaltung Trafo -> 0 V

Gast #1086047
Lesenswert?

Habe hier einen kleinen Printtrafo mit 230V auf 2x 15V.

Die Schaltung ist jetzt so aufgebaut, dass die 2 15V Ausgänge in Reihe 
geschaltet sind. Einzeln messe ich an beiden Spulen im Leerlauf 20V, 
aber sobald die in Reihe sind, ist die Spannung 0V. Umdrehen der 
Anschlüsse an einer Spule brachte keine Änderung.

Eigentlich sollte, doch da irgendwann mal 30V (Last, Leerlauf höher) 
rauskommen!? Das ganze geht auf einen Gleichrichter, Kondensator, usw... 
Leider liegen da immer nur die 0V an. Als würden sich die Ströme 
aufheben, dann müsste aber das Umpolen einer Spule das Problem 
beseitigen.

Dürfte sicher nur ein kleiner Fehler sein, aber ich finde ihn gerade 
nicht :-(
Gast #1086055
Lesenswert?

Außer über die Verbindungsleitungen normal ja. Ich habe ihn zumindest 
nicht geöffnet und nachgeschaut.

Drauf steht:
Prim: 230V~ 50/60Hz
Sek 1: 6-7 15V~ 166mA
Sek 2: 9-10 15V~ 166mA
5VA 2x [Sicherungssymbol] 160mAtr

Ich schau jetzt aber nochmal mit der Lupe nach. Vielleicht habe ich 
irgendeine winzige Lötbrücke gemacht und nicht bemerkt.
Gast #1086093
Lesenswert?

Hallo,

wenn im Leerlauf 20 V an beiden Spulen messbar sind, bei Reihenschaltung 
aber nichts - auch nicht, wenn testweise EINE Sekundärwicklung umgepolt 
worden ist, kann ich zwei Ursachen vermuten. Die erhöhte 
Ausgangsspannung kann einen Kurzschluss in der Last verursacht haben. 
Die Messung dann mit neuen Sicherungen ohne Last wiederholen.
Oder der Trafo hat tatsächlich einen sekundärseitigen Wicklungsschluss, 
dazu den UNBESCHALTETEN Trafo im Ohmbereich zwischen Klemme 6 und Klemme 
9 vermessen. Der Widerstand sollte größer 20 Megaohm sein, dann liegt 
kein Fehler vor.

Peter
Gast #1087810
Lesenswert?

Hallo nochmal.

1. War tatsächlich ein winziger Kurzschluss.
2. Im Leerlauf erreicht er jetzt knapp 40V.
3. Mit Last fällt er allerdings auf ca. 23V ab. Ist das so richtig oder 
eigentlich ein zu kleiner Wert?
4. Reicht es wenn ich eine Sicherung mit 160mA benutze statt 2? Immerhin 
sind beide Spulen in Reihe geschaltet sind. Da bleibt es insgesamt auf 
den 160mA.
#1087811
Lesenswert?

rofl wrote:

> 3. Mit Last fällt er allerdings auf ca. 23V ab. Ist das so richtig oder
> eigentlich ein zu kleiner Wert?

Wie gemessen?

> 4. Reicht es wenn ich eine Sicherung mit 160mA benutze statt 2? Immerhin
> sind beide Spulen in Reihe geschaltet sind. Da bleibt es insgesamt auf
> den 160mA.

Offensichtlich ist der Trafo ja kurzschlussfest. Ich wuerde dann nur 
primaer absichern.

Olli
Gast #1087815
Lesenswert?

Gemessen nach dem Ladekondensator, ganz normal in der Leitung. Zog aber 
auch relativ viel Strom (ca. 300mA) worauf der Trafo ziemlich warm 
wurde. Habe dann gleich abgeschaltet. Die Last wurde jetzt aber 
reduziert. Sollte also dann passen!?

Primär ist schon eine Sicherung drin. Zwar noch relativ groß (625mA), 
aber ich hatte noch keine Zeit eine kleiner zu besorgen. Benutze jeweils 
Feinsicherungen.
Gast #1088829
Lesenswert?

max. 120 mA

Noch bisschen was anderes: Ohne irgendeine Last dran und alles aus, 
messe ich dauernd 73Ω. In beiden Richtungen. Das einzige wie + und - 
verbunden sind, ist über den Kondensator um im Gleichrichter. 
Kurzschluss konnte ich keinen weiteren finden.

Den Gleichrichter schließe ich jetzt mal aus, da er dann höchstens in 
eine Richtung einen Widerstand anzeigen dürfte.
Bleibt noch der Kondensator. Ist das mit den 73Ω da möglich?
#1088835
Lesenswert?

Misst du an den beiden Ausgängen deines Gleichrichters? Welche 
Gleichrichterschaltung verwendest du, Vollbrücke?

An Kondensatoren zeigt mein Billigstmultimeter auch einen Widerstand an, 
der steigt aber langsam, weil sich der Kondensator auflädt.

Der Kondensator sollte auf keinen Fall echte 73Ω haben, da muss was 
falsch sein.
Gast #1088837
Lesenswert?

Was mir gerade noch eingefallen ist: Könnte es sein, dass der 
Kondensator kaputt ist? Dass er hier also intern einen Kurzschluss 
erzeugt? Durch den oben genannten heißen Trafo wurde er auch sehr heiß, 
was die ja oft nicht vertragen. Wäre dann eine Erklärung. Aber stimmt 
das so?
Gast #1088844
Lesenswert?

Siehe oben. Durch einen Kurzschluss wurde er ja am Anfang sehr heiß. Der 
Kondensator sitzt in relativer Nähe und wurde auch extrem heiß. Die 
halten doch meist nur so um die 85°C aus. Da war er sicher dabei :-(
#1088847
Lesenswert?

Also wurde der Kondensator durch den Trafo geheizt, er heizte nicht 
selber. Hätte mich auch etwas gewundert.

Kannst du nicht mal zu Testzwecken ein Bein des Kondensators auslöten 
und den einzeln messen?

Kondensatoren lassen bei erhöhter Temperatur eigentlich eher an 
Kapazität nach, dass sie leitfähig werden habe ich bisher nur bei 
Überspannung gesehen.

Apropos, was passiert eigentlich, wenn man die verpolt? Bei genug 
Spannung platzen die wohl (machen die Spielkinder im 
Elektronikpraktikum), aber vorher?

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren