http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/Datenblatt/F_datenblatt_wsz12b-32a.pdf
Ich möchte gerne die Impulse von diesem Gerät zählen... gibt es
irgendwie eine Lösung das zu machen.
Wenn es geht möchte ich das ganze per Netzwerk Abfragen können, oder per
USB oder RS232.
Ich muss 28 Zähler mit dem Gerät zählen können, und Auswerten können.
Tja, das ist hauptsächlich ne Fleissaufgabe, nichts anspruchsvolles
dabei.
Am einfachsten geht es mit RS232, USB mit nem FTDI ist auch kein
Problem. Allenfalls die Netzwerklösung ist aufwändiger.
direkt nicht, da nicht genug Eingänge da sind.
Aber mit ein paar kleinen Erweiterungen schon.
Zählerstände würde ich in einem FRAM speichern, dann sind sie sicher bei
Stromausfall.
so nun auch mit einem account hier:-) sprich ich bin kein gast mehr :-)
okay mir ist es an sich egal ob mit dem modul oder mit einem anderen...
ich hätte kein problem damit wenn ich einfach 7 davon kaufe.. und da
irgendwie das programm drauf kommt. schöner würde es sicherlich in einem
gerät sein.. aber wie gesagt ich habe keine ahnung davon... will es nur
schlüsselfertig haben... und ich denke wenn sich jemand was verdienen
möchte... bin ich sicherlich auch hier richtig im forum..
Was solln das werden? Allein die 28 Zähler kosten 4000€ netto. Außerdem
müssen die 28 Eingänge ständig abgefragt werden, damit kein Impuls
verloren geht. Das zu programmieren ist zwar nicht sonderlich
kompliziert, trivial ist es auf Grund der vielen Eingänge jedoch nicht.
die zähler habe ich aber schon... und ich habe keine lust jeden monat
auf den zähler zu schauen... da ist es doch feiner einfach ne ip
einzugeben... und schon hat man zähler 1-28 als text ausgabe.
oder wenn rs232... dann einfach ein sh script auf der linux console
womit er die werte abfrägt und dann per grep per mail senden an einer
mail adresse..
Gast wrote:
> Das zu programmieren ist zwar nicht sonderlich> kompliziert, trivial ist es auf Grund der vielen Eingänge jedoch nicht.
Aber ich kann das net... daher suche ich jemanden der das
Schlüsselfertig macht gegen Bezahlung
Gerhard wrote:
> Wer so schlecht schreibt, hat nicht genug Geld, um mich zu bezahlen.> Daher: Kein Interesse.
naja ich denke wer sich für 4000 euro die Zähler netto leisten kann...
wird sich auch noch den Programmierer leisten können.
und ja die deutsche Rechtschreibung war nicht richtig... aber ich habe
es einfach mal schnell getippt :-)
>das dafür nutzen... sprich ich brauche an sich 28 geteilt durch 4 = 7>von diesen teilen, und dann einfach nur jeman der mir das programm>schreibt...
man braucht max. 2 von den Teilen da man die Ausgänge auch als Eingänge
verwenden kann,
oder man hängt noch zwei Parallel-Seriell Wandler ran, dann reicht auch
ein
Board. Bei der Dauer der Impulse ist das kein Thema
Okay dann brauche ich aber auf jeden Fall noch jemanden der mir das
ganze Programmiert. Weil so ist das ganze ja leider für mich nutzlos.
Wie gesagt ich kann es leider echt nicht... Ich würde es können, wenn
ich mich da rein lesen würde, und euch mit Fragen hier im Forum
Bombardiere würde :-)
Und ich denke mal für einen AVR Freak, ist es wahrscheinlich eine
Leichtigkeit das ganze diesen Boards oder dieser AVR Technik wie auch
immer bei zu bringen.
Ingo Klein wrote:
> naja ich denke wer sich für 4000 euro die Zähler netto leisten kann...> wird sich auch noch den Programmierer leisten können.
Ich weiß ja nicht wo du einkaufst, aber Straßenpreis sind um die
80EUR/Stck Brutto ( * 28 = 2240EUR)
Basti B. wrote:
> Ingo Klein wrote:>>> naja ich denke wer sich für 4000 euro die Zähler netto leisten kann...>> wird sich auch noch den Programmierer leisten können.>> Ich weiß ja nicht wo du einkaufst, aber Straßenpreis sind um die> 80EUR/Stck Brutto ( * 28 = 2240EUR)
ich habe einfach den preis aufgefangen von dem user hier im Forum.. ich
habe die Zähler eingekauft für 62,69 € netto... somit 1755,32 netto
2088,83 brutto
Ich wollte an sich damit sagen, wer sich einen geeichten Zähler leisten
kann, der wird sich auch den Programmierer dazu leisten können. Weil wer
das Geld nicht dazu hat, der würde sich die un geeichten Zähler für
unter 25 Euro brutto kaufen, weil Zählen werden die teile wahrscheinlich
fast das gleiche.
Aber mit den Hutschienen Gehäusen und Kabelverschraubungen, und 16A
Kabel und diesem ganzen klein Zeug sind es um die 4000 Euro geworden.
Dazu sind dann noch die Lohnkosten vom ISO geprüften VDE Fachmann
gekommen der dazu (lol) noch einen ganzen Schaltplan erstellt hat und
das ganze zusammen gebaut hat (lol= wenn man sich das ganze von Innen
anschaut, ist es total Simpel und wofür da ein Schaltplan aber egal..).
Und der hat leider nur die Lösung von S0 auf Datenlogger von da aus zum
M-Bus und dann erst per Netzwerkadapter..
Und dann kann man das ganze nur Auswerten mit einer Siemens Windows
Software die nicht auf Windows 2003 Server geht sondern nur mit Windows
2000/NT4 oder Windows XP Pro.. Und das ist genau der Knackpunkt den ich
nicht will. Ich stelle mir doch keinen Rechner mit alter Software dahin,
damit ich den Strom per Internet Abfragen kann.
So eine Entwicklung wirst Du wahrscheinlich nicht bezahlen können. Ein
erfahrener Bastler/Entwickler kann das zwar an einem Tag zusammenkleben,
aber wie sieht es aus mit Pflichtenheft, TÜV etc. Ich würde nicht dafür
gerade stehen wollen, wenn Dir die Bude abfackelt... Ich kenne den
inneren Aufbau des Zählers nicht, aber wenn Du daran rumbastelt denk
sicherheitshalber an eine galvanische Trennung (auch wenn schon eine
Drin sein sollte...).
Ach, die PC-Software willste auch? Dann passe ich auch, ebenso mit der
Ethernet-Geschichte. Das kann sich verdammt hinziehen und am Ende sind
wir beide unzufrieden. Dir ist es zu teuer, und ich habe nur einen
kleinen Teil der Zeit bezahlt bekommen.
Was ich dir machen könnte:
-eine Platine, die die Impulse zählt und spannungsausfallsicher
speichert
-eine Software drauf, die auf Anfrage die aktuellen Zählerstände über
die serielle Schnittstelle ausgibt. Falls längere Übertragungsstrecken
erforderlich sind, kann man da RS485-Treiber einbauen.
H.joachim Seifert wrote:
> Ach, die PC-Software willste auch? Dann passe ich auch, ebenso mit der> Ethernet-Geschichte.
GENAU das ist das was ich nicht will, ich will ein System was ohne
Software klar kommt, daher auch diese AVR Lösung.
Ich will kein System, wo ich noch Software brauche die dann auch noch
Betriebssystem gebunden ist.
Wenn ich das auf RS232 oder am besten USB hinbekomme (da DELL Server nur
noch USB haben... und ich daher auch USB<>RS232 Adapter vermeiden
möchte) ist es absolut kein Problem für mich.
Ich habe es mir so gedacht, das ich dann einfach per SH Consolen Script,
die Daten von dem Board abrufe, in einer Datei speichere die sich immer
wieder Überschreibt, und dann den Wert einfach per Grep auf der Console
ziehe im Script, und dann den Wert per php durch 2000 teile, damit ich
den KW Wert erhalte, und dann einfach ausgebe in der php Datei grafisch.
Vielleicht werfe ich mir diese Daten auch in einer MYSQL Datenbank.
Sprich ganz ganz simpel... und wenn ich dann noch Lust haben sollen,
haue ich die Daten ins Cacti damit ich es auch noch Grafisch Aufwerten
kann mit RRD.
Und das ist auch das alles was noch nicht mal diese blöde Windows
Siemens Software kann. Die kann es einfach nur Anzeigen im Programm...
Sprich somit kann ich das nur per Remote Desktop einsehen... und das
ist genau das WAS ICH NICHT WILL :-)
> Was ich dir machen könnte:> -eine Platine, die die Impulse zählt und spannungsausfallsicher> speichert> -eine Software drauf, die auf Anfrage die aktuellen Zählerstände über> die serielle Schnittstelle ausgibt. Falls längere Übertragungsstrecken> erforderlich sind, kann man da RS485-Treiber einbauen.
Dann mache mir doch mal ein Angebot was es kostet, genau das was Du
schreibst will ich haben :) Und eine ca. Zeit Angabe, wie lange Du dafür
benötigst. Zahlung Vorkasse per Überweisung oder PayPal kein Problem.
Edit:
> Falls längere Übertragungsstrecken> erforderlich sind, kann man da RS485-Treiber einbauen.
Ich denke die längste Übertragungsstrecke wird ca. 10m betragen....
Ingo Klein wrote:
> Edit:>> Falls längere Übertragungsstrecken>> erforderlich sind, kann man da RS485-Treiber einbauen.>> Ich denke die längste Übertragungsstrecke wird ca. 10m betragen....
Arrrg lese es gerade noch mal... ne die Übertragungsstrecke von RS232
vielleicht 2m. Aber wie gesagt optimal würde USB sein.
Die Stromzähler ca. 10m max.
Habe gerade eine Nachricht von meinem VDE Spezi erhalten, weil dem habe
ich auch diesen Link zum Forum gesandt:
Zu galvanische Trennung im thread: Antwort: "Galvanische Trennung nicht
vonnöten, ist vorhanden, denn Ausgang des Zählers ist Optokoppler nach
VDE mit ausreichender Isolationsspannung. Brandgefahr besteht nicht,
selbst wenn Koppler zerstört wird."
Aber wie schon einige gesagt haben, doppelt ist immer sicherer als gar
nicht.
Folgende Angaben soll ich noch hinzufügen laut meinem Spezi der mir die
Zähler gebaut hat :-) :
Schnittstelle lmpulsausgang S0 nach DIN EN 62053-31,
potenzialfrei durch einen Optokoppler,
max. 30V DC/2OmA u. min. 5V DC.
Impedanz 100 Ohm, Impulslänge 50ms, 2000 Imp./kWh