Erdung Gehäuseteile

Gast
VDE verlangt 'ausreichenden Querschnitt'; Türgelenke gelten nicht als 
Erdung.

Hintergrund: Die Erdung soll ja vor Gefahr durch Erdschlüsse (heißes 
Kabel patscht ans Blech) schützen. Das ist gewährleistet, wenn:
- ein FI verbaut ist, der abschaltet
- wenn die Vorsicherung durch den Kurzschluss abschaltet.

Damit die Vorsicherung aber eine Chance zum Abschalten hat, muss der 
Anschlusswert auch fließen. Wenn du da nun mit 32A reingehst und dann 
mit 1,5qmm erdest, raucht im Ernstfall nur der Erdleiter ab und die 
Gefahr besteht weiterhin.
Gast
DIN VDE 0100-540:2007-06
Errichten von Niederspannungsanlagen-Teil 5-54: Auswahl und Errichtung 
elektrischer Betriebsmittel - Erdungsanlagen, Schutzleiter und 
Schutzpotentialausgleichsleiter

VDE 0113-1:2007-06
Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausrüstung von Maschinen - Teil 
1: Allgemeine Anforderungen
Abschnitt 8.2 Schutzleitersystem

VDE 0700-1:2007-02
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke 
- Teil 1: Allgemeine Anforderungen
Abschnitt 27 Schutzleiteranschluss

Es könnten noch 'zig andere Normen gennant werden, je nachdem wo die 
ominösen "Gehäuseteile" anzutreffen sind.
Gast
Die VDE0113 (ich gehe mal davon aus, dass bei einer Zuleitung mit 5x6mm² 
es sich um eine Maschine handelt) besagt unter Punkt 8.2.1:

"Alle Teile des Schutzleitersystems müssen so ausgelegt sein, dass sie 
in der Lage sind, den höchsten thermischen und mechanischen 
Beanspruchungen durch Erdschlussströme standzuhalten, die in dem 
jeweiligen Teil des Schutzleitersystems fließen könnten."

und weiter unter Punkt 8.2.2:

"Der Querschnitt von Schutzleitern muss in Übereinstimmung mit den 
Anforderungen von IEC6034-5-54,543 oder IEC 60439-1, 7.4.3.1.7 bestimmt 
werden, je nachdem, was zutrifft. Diese Anforderung ist in den meisten 
Fällen erfüllt, wenn das Verhältnis zwischen den Querschnitten der 
Außenleiter, die zu diesem Teil der Ausrüstung gehören und der 
zugehörigen Schutzleiter mit Tabelle 1 übereinstimmt."

In Tabelle 1 findet man dann: Querschnitt der Außenleiter <16mm² , dann 
PE-Leiterquerschnitt = Außenleiterquerschnitt.

Kurz gesagt: gleicher Querschnitt wie Außenleiter in der Zuleitung, dann 
kannst du nichts verkehrt machen.
Und noch ein Tip aus der Praxis: Nimm den nächsthöheren 
Leiterquerschnitt. Hier wären es 10 mm2

Das kostet jetzt fast nix mehr. Erspart Dir aber gerade bei Tür und 
sonstigen Bewegungen den Austausch (wenn im Lauf der Zeit durch Bewegung 
ein Teil der fein/feinstdrähtigen Leiter wegbricht). Das ist nämlich 
auch mit sehr guter Entlastung oft ein Ärgernis.

Und der nachträgliche Tausch kostet erheblich mehr. Wenn's noch während 
der Gewärleistung passiert, ist's Dein Geld/das Deiner Firma.
Gast
Für Türen empfehlen sich auch flache breite Erdungsbänder. Wenn man die 
parallel zum Scharnier aufschlägt, reduzieren sich die Zugkräfte 
innerhalb des Geflechts beim Biegen mehr, als es bei runden Geflechten 
('normales' flexibles Kabel) der Fall währe.

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 17 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.