Die VDE0113 (ich gehe mal davon aus, dass bei einer Zuleitung mit 5x6mm²
es sich um eine Maschine handelt) besagt unter Punkt 8.2.1:
"Alle Teile des Schutzleitersystems müssen so ausgelegt sein, dass sie
in der Lage sind, den höchsten thermischen und mechanischen
Beanspruchungen durch Erdschlussströme standzuhalten, die in dem
jeweiligen Teil des Schutzleitersystems fließen könnten."
und weiter unter Punkt 8.2.2:
"Der Querschnitt von Schutzleitern muss in Übereinstimmung mit den
Anforderungen von IEC6034-5-54,543 oder IEC 60439-1, 7.4.3.1.7 bestimmt
werden, je nachdem, was zutrifft. Diese Anforderung ist in den meisten
Fällen erfüllt, wenn das Verhältnis zwischen den Querschnitten der
Außenleiter, die zu diesem Teil der Ausrüstung gehören und der
zugehörigen Schutzleiter mit Tabelle 1 übereinstimmt."
In Tabelle 1 findet man dann: Querschnitt der Außenleiter <16mm² , dann
PE-Leiterquerschnitt = Außenleiterquerschnitt.
Kurz gesagt: gleicher Querschnitt wie Außenleiter in der Zuleitung, dann
kannst du nichts verkehrt machen.