Wie der Betreff schon sagt geht es mir um die Dimensionierung eines 
Siebelko
für gleichgerichteten 3-Phasen-Wechselstrom mit 6 Dioden.
Es handelt sich um normalen Drehstrom (50Hz, Effektivspannung zwischen 
den Phasen von 400V, 120° versetzt).
Auf der Gleichspannungsseite kann dabei ein Strom von 75A angenommen 
werden.
Was ich jetzt Suche ist etwas womit man bei vorgegebener Rippelspannung 
die Größe des Kondensators berechnen kann, keine Faustformeln oder 
Erfahrungswerte.

Danke.
Gast #1240804
Lesenswert?
• ▲
▼
@skorpionx:
Das war auch meine erste Idee, nur hab ich mittlerweile experimentell 
ermittelt das es nichtmal annähernd hinkommt.

Die Zeit von Spitze zur Spitze ist zwar 3,33ms, nur ist die Spannung des 
Kondensators bereits vorher auf so weit gefallen das er wieder geladen 
wird. Bei 3,33ms wäre ja auch keine Zeit für das Laden des Kondensators.
#1240823
Lesenswert?
• ▲
▼
Laut schlauen Tabellenbüchern hat die (Gleich-) Spannung aus einem 
Drehstrom Brückengleichrichter ohne Siebelko nur Einbrüche von 6% der 
Spitzenamplitude bei 300Hz.

Da dürfte bei 75A schon ein Kondensator in Wassereimergröße nötig sein 
um den Brumm wesentlich zu reduzieren.