Mathes wrote:
> Hallo Leute,
> brauch dringend hilfe zu DALI EVG.
> Hab ein STK520 und einen DALi DIMM EVG von Osram.
> Jetzt meine Frage, benötige ich noch etwas dazu um die DALI Befehle von
> stk520 zu senden?
- Versorgung für den Bus
- ein wenig Software im AVR
> Hab gelesen das DALI benötigt 16 V für die Übertragung, das stk520
> liefet ja am Ausgang am Bridge Rectifier keine 16V.
16V ist nominale "idle"-Spannung am Bus, der Spannungsbereich ist jedoch
recht gross.
> Jemand eine Idee, wie ich das am schnellsten hinbekomme?
Labornetzteil mit Strombegrenzung, Ausgangsspannung auf die
Nominalspannung, Strombegrenzung auf 200mA (250mA max. lt.
Spezifikation) als Busversorgung. Alternativ "echtes" DALI Netzteil oder
selbstgebaute Spannungsquelle mit Strombegrenzung.
Zur Ansteuerung der AVR UARTs mit "Dali-mode" kann ich nichts schreiben,
habe das bisher nur per Software mit einem "normalen" AVR gemacht. Es
gibt aber im Forum einen relativ aktuellen Thread zu den AT90PWM mit
DALI.
> Anbei die stk520 Anleitung
Link hätte gereicht, ist ja kein schlecht zugängliches Dokument.