Liebe Gemeinde, um nicht eine mehrwöchige Messung wiederholen zu müssen: Ergeben sich eigentlich Messfehler, wenn ich an einem Drehstromzähler (Schtg. 4000) zwei Außenleiter tausche? Also: nur eingangs- und ausgangsseitig vertauschen, das Drehfeld am Verbraucher bleibt unverändert. (Oder, anders ausgedrückt: tausche 1+4, sowie 3+6) Danke
Schtg. 4000 = Schaltung 4000 (also ein herkömmlicher, mechanischer Drehstromzähler)
@Florian S. Dann dreht sich der Zähler rückwärts. Fehler =100% Willst die UVU bescheißen?
Korrektur: Wenn nur die Phasen getauscht werden ist es egal. Da verändert sich nichts am Fehler. Wenn man im Strompfad Eingang und Ausgang vertauscht, dann läuft das Ding rückwärts.
>dann läuft das Ding rückwärts.
Aber (meist) nur die Scheibe, das Zählwerk hat 'nen Freilauf.
Und erkläre dann mal dem EVU, warum du keinen Strom verbraucht hast. :)
Man muss ja dem EVU nicht nur erklären, warum man keinen Strom verbraucht hat, sondern auch wenn man 30% (=1 Phase ) weniger verbraucht, als vorher :)
>Man muss ja dem EVU nicht nur erklären, warum man keinen Strom >verbraucht hat, sondern auch wenn man 30% (=1 Phase ) weniger >verbraucht, als vorher :) Naja - bei mir waren mal 2 Phasen durch einen Blitzschaden defekt. Das ist niemandem aufgefallen - nur mir bei der Abrechnung, weil der Jahresverbrauch sehr deutlich zurückging. Auch ein Hinweis von mir an das EVU führte nur zu der Aussage: Da müssen sie jemanden (kostenpflichtig) beauftragen, der das prüft. Nach einem zweiten Hinweis wurde dann der Zähler ausgetauscht. Ein Nachzahlung musste ich nicht leisten.
Schwups... schrieb: > @Florian S. > Dann dreht sich der Zähler rückwärts. Fehler =100% > Willst die UVU bescheißen? Vorausgesetzt, er würde dann rückwärts laufen: ist der absolute Fehler dann nicht eher 200%?
Fürs EVU wäre der Unterschied zwischen eine kWh verkaufen und eine kWh durch den rückwärts laufenden Zähler "gekauft" zu haben, genau zwei kWh - also 200%, denn die kWh ist ja tatsächlich verbraucht worden.
Wenn man "nur" zwei Phasen tauscht ändert sich ja rein gar nichts, so ein Zähler ist ja im Prinzip nix anderes als eine Wirbelstrombremse. Und da eigentlich nur die Kraft der Wirbelstrombremse gemessen wird ist es auch wurscht ob alle Phasen gleichmäßig belastet werden oder zwei brach liegen und nur eine richtig ackern muss.
Nanü, was habt Ihr denn für Zähler? Die sind doch normal alle verplompt, sodaß da nur "der Fachmann" rankommt. Ich denke, auch NUR der hat da was verloren! 400V knallen gut...
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.