Liebe Gemeinde, um nicht eine mehrwöchige Messung wiederholen zu müssen: Ergeben sich eigentlich Messfehler, wenn ich an einem Drehstromzähler (Schtg. 4000) zwei Außenleiter tausche? Also: nur eingangs- und ausgangsseitig vertauschen, das Drehfeld am Verbraucher bleibt unverändert. (Oder, anders ausgedrückt: tausche 1+4, sowie 3+6) Danke
was ist denn (Schtg. 4000)
Schtg. 4000 = Schaltung 4000 (also ein herkömmlicher, mechanischer Drehstromzähler)
Gast
#1346945
@Florian S. Dann dreht sich der Zähler rückwärts. Fehler =100% Willst die UVU bescheißen?
Gast
#1346970
Korrektur: Wenn nur die Phasen getauscht werden ist es egal. Da verändert sich nichts am Fehler. Wenn man im Strompfad Eingang und Ausgang vertauscht, dann läuft das Ding rückwärts.
Gast
#1346976
>dann läuft das Ding rückwärts.
Aber (meist) nur die Scheibe, das Zählwerk hat 'nen Freilauf.
Und erkläre dann mal dem EVU, warum du keinen Strom verbraucht hast. :)
Gast
#1346977
Übliche Zähler haben eine Rücklaufsperre.
Gast
#1346989
Man muss ja dem EVU nicht nur erklären, warum man keinen Strom verbraucht hat, sondern auch wenn man 30% (=1 Phase ) weniger verbraucht, als vorher :)
Gast
#1347021
>Man muss ja dem EVU nicht nur erklären, warum man keinen Strom >verbraucht hat, sondern auch wenn man 30% (=1 Phase ) weniger >verbraucht, als vorher :) Naja - bei mir waren mal 2 Phasen durch einen Blitzschaden defekt. Das ist niemandem aufgefallen - nur mir bei der Abrechnung, weil der Jahresverbrauch sehr deutlich zurückging. Auch ein Hinweis von mir an das EVU führte nur zu der Aussage: Da müssen sie jemanden (kostenpflichtig) beauftragen, der das prüft. Nach einem zweiten Hinweis wurde dann der Zähler ausgetauscht. Ein Nachzahlung musste ich nicht leisten.
Gast
#1347103
Wer sagt eigentlich das alle Phasen gleichmäßig belastet sind?
Gast
#1347798
Keiner.
Schwups... schrieb: > @Florian S. > Dann dreht sich der Zähler rückwärts. Fehler =100% > Willst die UVU bescheißen? Vorausgesetzt, er würde dann rückwärts laufen: ist der absolute Fehler dann nicht eher 200%?
ich biete -100%
Fürs EVU wäre der Unterschied zwischen eine kWh verkaufen und eine kWh durch den rückwärts laufenden Zähler "gekauft" zu haben, genau zwei kWh - also 200%, denn die kWh ist ja tatsächlich verbraucht worden.
Gast
#1348641
Wenn man "nur" zwei Phasen tauscht ändert sich ja rein gar nichts, so ein Zähler ist ja im Prinzip nix anderes als eine Wirbelstrombremse. Und da eigentlich nur die Kraft der Wirbelstrombremse gemessen wird ist es auch wurscht ob alle Phasen gleichmäßig belastet werden oder zwei brach liegen und nur eine richtig ackern muss.
Gast
#1348822
Nanü, was habt Ihr denn für Zähler? Die sind doch normal alle verplompt, sodaß da nur "der Fachmann" rankommt. Ich denke, auch NUR der hat da was verloren! 400V knallen gut...
Antwort schreiben
Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.