Hallo Leute, ich habe einen Elektromotor der an 380V/22KW hat. Kann dieser an einem 63Ampere Hausanschluß betrieben werden? Rein rechtlich nicht, ohne den Netzbetreiber zu informieren, oder? Wie berechne ich den Wirkstrom? Pelek = U*I*3^0,5*cos(phi) oder? Der Strom wäre ja jenseits von gut und böse... Was müste man beachten? Anlaufschaltung? Kompensation? Wie kann es dann aber sein dass ich zuhause einen 17KW Durchlauferhitzer habe? Oh man klärt mich auf, ich alter DC Freund finde AC verwirrend lach VG
Wieso jenseits von gut und böse? Selbst der Gleichstromer kommt doch mit P = U*I auf unter 20A pro Phase.
> Kann dieser an einem 63Ampere Hausanschluß betrieben werden? texchnisch ja. > Wie kann es dann aber sein dass ich zuhause einen 17KW Durchlauferhitzer > habe? Nach meine Kennntisstand werden die auch beim Netzbetreiber gemeldet. (Sicher 17kW, nicht 18 oder 21 oder 24?)
http://www.enbw.com/content/de/partner/_media/pdf/technische_anschlussbedingungen/TAB2007/TAB_2007_Juli2007_EnBW.pdf unter 10.2.2 sind die Anschlussbedingen für Drehstrommotoren aufgeführt. du darfs den Motor Betreiben wenn er weniger als 5,2 kW hat oder du den Anlaufstrom auf unter 60 A begrenzt kreigst (eventuell mit Stern Dreieck Umschaltung + Lastfreiem Anlauf möglich). Ansonsten frag mal bei denem EVU nach die können dir am besten sagen ob das so OK ist.
Also könnte ich bei angesetztem cos phi von 0,86 wie folgt ansetzten? 22KW = P = U • I • cosφ bei 380V 0,86 = cos phi -> 22KW/(380V*0,86) = 67A insgesamt Strom der sich auf 3 Phasen verteilt. sprich 67/Wurzel 3 = 12,95 A je Strang? Der Blindstrom ist ja noch wesentlich größer, oder? Oder mache ich hier den falschen Ansatz? VG
Und den Blindstrom kannst mit Winkelfunktionen für ein rechtwinkliges Dreieck ausrechnen. Ib = Iw * tan(phi) phi ist bei dir 30,7° (cos-1 0,86) Also ist Ib = 23A Der Strom der über die Leitung geht, ist aber Is (Scheinstrom). Der Beträgt bei dir ca. 45A. Berechnet nach Is² = wurzel( Ib² + Iw² ). Blindstrom und Wirkstrom addieren sich geometrisch.
Nur interessehalber - was macht man mit einem 22kW-Klopper zu Hause? Und wir haben seit geraumer Zeit 400V.
Msp 430_crew schrieb: > Hallo Leute, > ich habe einen Elektromotor der an 380V/22KW hat. Kann dieser an einem > 63Ampere Hausanschluß betrieben werden? > > Rein rechtlich nicht, ohne den Netzbetreiber zu informieren, oder? Da hast Du recht, steht auch so in Deinen Vertragsunterlagen wenn Du Dich mal durhc das Kleingedruckte arbeitest. > > Was müste man beachten? Anlaufschaltung? Anlaufschaltung in jedem Fall. Sogen. Sanftanlaufsteuergerät, www.gidf.de hilft Dir. > Wie kann es dann aber sein dass ich zuhause einen 17KW Durchlauferhitzer > habe? Das liegt daran dass Du diesen wohl mal beauftragt hast :) Falls zufällig gleichzeitger Betrieb möglich sein kann (weil z.B. es jemand im Haus verdusselt hat das Warmwasser nicht zu nutzen während Du den Motor einschaltest: Lastbwurfrelais bzw. Schütz-Verriegelung vorsehen (lassen). > > Oh man klärt mich auf, ich alter DC Freund finde AC verwirrend *lach* Haste schon mal daran gedacht den Elektriker in Deinem Dorf zu befragen? :)