Hilfe bei Aufgabe zum TN-Netz

OP Persönliche Seite #1480290
Lesenswert?

Ich habe in einer Probeklausur folgende Aufgabe gefunden von der ich 
nicht mal den Hauch einer Ahnung habe.

In TN-Netzen wird im Falle des Erdschlusses eines Außenleiters 
gefordert, dass das Verhältnis RB  RE kleiner gleich 50V  (Uo-50V) 
sein muss. Begründen Sie dies durch Rechnung.

Kann mich jemand erleuchten?
Gast #1480389
Lesenswert?

> im Falle des Erdschlusses eines Außenleiters

das soll wohl eine fehlerhafte Verbindung zur Schutzerdung sein.
In diesem Fall soll der Kurzschluss die vorgeschaltete Sicherung 
auslösen und  somit abschalten, da bleiben keine 50 Volt AC mehr stehen.

Wenn es die maximale Berührspannung im Fehlerfall sein soll, dann gilt
näherungsweise: Ut =~ (Rk x 1/2 Uo) : Rb + Re + Rk
Uo= 50VAC
Ut= Berührspannung (Berührungsstrom x Körperimpedanz)
Rk= Widerstand des menschlichen Körpers
Rb= Widerstand der Betriebserde (Sternpunkterde)
Re= Widerstand zur Erde am Fehlerort