Hilfe bei Aufgabe zum TN-Netz

OP Persönliche Seite #1480290
Lesenswert?
• ▲
▼
Ich habe in einer Probeklausur folgende Aufgabe gefunden von der ich 
nicht mal den Hauch einer Ahnung habe.

In TN-Netzen wird im Falle des Erdschlusses eines Außenleiters 
gefordert, dass das Verhältnis RB  RE kleiner gleich 50V  (Uo-50V) 
sein muss. Begründen Sie dies durch Rechnung.

Kann mich jemand erleuchten?
Gast #1480389
Lesenswert?
• ▲
▼
> im Falle des Erdschlusses eines Außenleiters

das soll wohl eine fehlerhafte Verbindung zur Schutzerdung sein.
In diesem Fall soll der Kurzschluss die vorgeschaltete Sicherung 
auslösen und  somit abschalten, da bleiben keine 50 Volt AC mehr stehen.

Wenn es die maximale Berührspannung im Fehlerfall sein soll, dann gilt
näherungsweise: Ut =~ (Rk x 1/2 Uo) : Rb + Re + Rk
Uo= 50VAC
Ut= Berührspannung (Berührungsstrom x Körperimpedanz)
Rk= Widerstand des menschlichen Körpers
Rb= Widerstand der Betriebserde (Sternpunkterde)
Re= Widerstand zur Erde am Fehlerort

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 16 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.