Hallo Zusammen, ich habmal eine allgemeien Frage: ich hab ein Relais, welches ich über einen ULN2803 ansteuer. Über der Spule des Relais liegt bereitsein Schubber. Mit dem Relais möchteich nun ein Magnetventil ein und ausschalten. Brache ich dort auch einenSchibber? vom Prinzip her ist das Ding doch auch nur ein Spule, ähnlich wie beim Relais? oder täuscht das? Weitere Frage ist nun: Meine Relais Steuerung liegt nun gut 3m Kabellänge entfernt vom eigentlichen E-Ventil. Schuber auf leiterplatte oder doch besser direkt an das ventil ran? z.B. in den Ventilsteckermitrein. Vom Gefühl her, direkt an das ventil. Was meint Ihr?
Erklärst du mir mal, was dein Schubber - Schibber - Schuber sein soll?
Hat der ULN2803 nicht bereits Freilaufdioden integriert. Du brauchst normal keine Freilaufdiode oder Snubber. Ich hatte allerdings auch mal einen 24V Hubmagneten (ca 2A) der 50m vom Schaltschrank in nem Sägewerk verbaut war. Relais hat den geschaltet - Funke war so stark, dass er nicht abriss. Eine Freilaufdiode direkt am Relais hatte nichts geholfen. (Was ich bis heute nicht richtig verstehe). Dann eine ganz normmal Diode draußen am Hubmagneten: alles wunderbar.
stimmtschon, freilaufdiode hatder uln2803, die ist allerdings für das kleine relais da, welches nachher den magneten schaltet. sprich derschaltkreismit dem magneten der hat nichts drin